> Mcquay потолочник работает только на обогрев, Mcquay потолочник работает только на обогрев
steptoostep
сообщение 22.8.2016, 18:50
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 30
Регистрация: 7.11.2012
Пользователь №: 169389



Mcquay потолочник работает только на обогрев.380 вольт. с компрессором все в порядке.обмотки прозваниваются по 4 каждая.подозреваю что проблема в 4 ходовом клапане магнит щелкает и прозванивается .возможно залип.как сорвать подскажите.спасибо всем заранее за помощь.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
coverart
сообщение 22.8.2016, 19:51
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 1274
Регистрация: 24.1.2008
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 14772



Межблочку проверили?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
steptoostep
сообщение 23.8.2016, 7:43
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 30
Регистрация: 7.11.2012
Пользователь №: 169389



конечно
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 14.8.2025, 2:00
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных