Исма
сообщение 24.8.2016, 3:03
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 20.5.2016
Пользователь №: 297590



Уважаемые, доброго времени суток.
Помогите пожалуйста разобраться с расчетом сужающего устройства, что делаю не так?
Прилагаю расчет.
Прикрепленный файл  _________.xlsx ( 25,47 килобайт ) Кол-во скачиваний: 40
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 24.8.2016, 6:31
Сообщение #2


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(Исма @ 24.8.2016, 3:03) *
Уважаемые, доброго времени суток.
Помогите пожалуйста разобраться с расчетом сужающего устройства, что делаю не так?
Прилагаю расчет.
Прикрепленный файл  _________.xlsx ( 25,47 килобайт ) Кол-во скачиваний: 40

У дифманометра, на самом деле, верхний предел измерений в 397 раз выше нижнего?
Где вычисляется "Относительный диаметр отверстия диафрагмы"?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Исма
сообщение 24.8.2016, 13:27
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 20.5.2016
Пользователь №: 297590



[quote name='tiptop' date='24.8.2016, 7:31' post='1231593']
У дифманометра, на самом деле, верхний предел измерений в 397 раз выше нижнего?
Где вычисляется "Относительный диаметр отверстия диафрагмы"?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Исма
сообщение 24.8.2016, 13:45
Сообщение #4





Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 20.5.2016
Пользователь №: 297590



Для примера использовал данные на измерительный комплекс Суперфлоу, характеристики в приложении.Прикрепленный файл  _____________.png ( 89,28 килобайт ) Кол-во скачиваний: 26

Относительный диаметр отверстия СУ вычислял сначала как среднеарифметическую верхнего и нижнего значения, затем последовательными итерациями.
Все разобрался, напортачил с единицами измерения в формулах.



















И тем не менее показатель адиабаты получился 1,51. huh.gif
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  _____________.png ( 89,28 килобайт ) Кол-во скачиваний: 17
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 24.8.2016, 13:56
Сообщение #5


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Ещё хотел спросить, в Вашем расчёте предполагается, что давление газа не имеет диапазона - это будет высокостабильная величина?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Исма
сообщение 24.8.2016, 14:39
Сообщение #6





Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 20.5.2016
Пользователь №: 297590



Все таки нашел, та же беда - напутал с единицами измерений.
tiptop, спасибо за участие.

Пока даже не думал над этим вопросом, разбирался с предыдущей проблемой.
Попробую определить методом итераций диапазон допустимых значений давления газа для уже расчитанного СУ.
На практике, разве эксплуатирующая организация не должна предоставлять информацию о максимальных (думаю определяется категорией газопровода) и минимальных значениях давления?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 23.7.2025, 14:40
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных