Фармацевтический завод |
|
|
|
24.8.2016, 22:22
|
Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 30.11.2009
Из: Минск
Пользователь №: 41570

|
Уважаемые форумчане, подскажите пожалуйста какую-нибудь литературу на тему особенностей проектирования ВК заводов твердых лекарственных препаратов. Особенно буду благодарна за подсказку по литературе, касающейся очистки производственных стоков такого завода.
|
|
|
|
|
2.9.2016, 22:52
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 208
Регистрация: 3.12.2012
Из: Москва
Пользователь №: 172816

|
Наберите в поисковике на английском языке. Найдете современные схемы и их анализ с плюсами и минусами по каждой схеме. А там уж решайте, как технолог, какую использовать для Вашего случая. А так, Вы должны были в институте по этому учебнику учиться: Очистка сточных вод предприятий химико-фармацевтической промышленности / С. В. Яковлев, Т. А. Карюхина, С. А. Рыбаков и др. ; под ред. Т. А .Карюхиной, С. А. Рыбакова. М. : Стройиздат, 1985. - 252 с.
|
|
|
|
|
26.2.2019, 9:56
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 411
Регистрация: 15.9.2010
Из: Россия, Москва
Пользователь №: 72190

|
Коллеги, выручайте! кто сталкивался с проектированием фармацевтического производства. Как решали вопрос с очисткой стоков от оборудования и промывной воды? установки по очистке располагали в здании в отдельном помещении? какие данные давали для подбора?
|
|
|
|
|
26.2.2019, 15:08
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 137
Регистрация: 17.3.2017
Пользователь №: 317603

|
Цитата(SweetDream @ 26.2.2019, 10:56)  Коллеги, выручайте! кто сталкивался с проектированием фармацевтического производства. Как решали вопрос с очисткой стоков от оборудования и промывной воды? установки по очистке располагали в здании в отдельном помещении? какие данные давали для подбора?  1. От технологов нужно получить состав стоков после производственного оборудования, а также необходимый состав исходной воды. 2. Прикинуть технологическую схему потоков с расходами и концентрациями загрязнениями. 3. Получить технические условия на сброс с предельно допустимыми концентрациями. 4. Получить технические условия на подключение к сетям с составом. 5. Заполнить опросные листы на необходимое оборудование (подготовка исходной воды, очистка сбрасываемой воды до норм ПДК) 6. Направить запрос в компании занимающихся очистным оборудованием. ps. выбор места расположения оборудования зависит от ситуации, если есть уже здание и есть место внутри можно там, нет места можно модульные сделать. Также будет зависеть от производителей оборудования.
Сообщение отредактировал Shalatonin - 26.2.2019, 15:13
|
|
|
|
|
27.2.2019, 14:54
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 411
Регистрация: 15.9.2010
Из: Россия, Москва
Пользователь №: 72190

|
Цитата(Shalatonin @ 26.2.2019, 15:08)  1. От технологов нужно получить состав стоков после производственного оборудования, а также необходимый состав исходной воды. 2. Прикинуть технологическую схему потоков с расходами и концентрациями загрязнениями. 3. Получить технические условия на сброс с предельно допустимыми концентрациями. 4. Получить технические условия на подключение к сетям с составом. 5. Заполнить опросные листы на необходимое оборудование (подготовка исходной воды, очистка сбрасываемой воды до норм ПДК) 6. Направить запрос в компании занимающихся очистным оборудованием. ps. выбор места расположения оборудования зависит от ситуации, если есть уже здание и есть место внутри можно там, нет места можно модульные сделать. Также будет зависеть от производителей оборудования. спасибо большое! подскажите по п.3,4 кто дает эти технические условия?
|
|
|
|
|
27.2.2019, 15:14
|
Филипп
Группа: Участники форума
Сообщений: 3602
Регистрация: 28.8.2007
Из: Уфа
Пользователь №: 10918

|
Организация, принимающая сточные воды.
|
|
|
|
|
27.6.2022, 21:41
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 411
Регистрация: 15.9.2010
Из: Россия, Москва
Пользователь №: 72190

|
подниму тему ситуация - биохимическое производство, помещения, где животным делают вакцины, берут кровь, содержатся больные животные. как почистить сток от этого помещения перед сбросом в хоз.-быт. предприятия?бывают ли решения например с установкой в колодце?
|
|
|
|
|
27.6.2022, 23:57
|
Гидродинамика и bim
Группа: Участники форума
Сообщений: 971
Регистрация: 23.12.2014
Пользователь №: 255091

|
Цитата(SweetDream @ 27.6.2022, 21:41)  Бывают ли решения например с установкой в колодце?  Цыферки были бы в тему: бпк-столькото, хпк- столько-то, азота всякого-разного... Наверное на первом этапе надо по предприятию-аналогу принять.
|
|
|
|
|
28.6.2022, 8:51
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9555
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877

|
Цитата(SweetDream @ 27.6.2022, 21:41)  подниму тему ситуация - биохимическое производство, помещения, где животным делают вакцины, берут кровь, содержатся больные животные. как почистить сток от этого помещения перед сбросом в хоз.-быт. предприятия?бывают ли решения например с установкой в колодце?  Чем больные?
|
|
|
|
|
28.6.2022, 11:29
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 411
Регистрация: 15.9.2010
Из: Россия, Москва
Пользователь №: 72190

|
Цитата(speleos @ 27.6.2022, 23:57)  Цыферки были бы в тему: бпк-столькото, хпк- столько-то, азота всякого-разного... Наверное на первом этапе надо по предприятию-аналогу принять. В проектируемом здании образуются жидкие стоки: - не содержащие вредных веществ, от мойки оборудования, инвентаря и помещений (возможны следы СПАВ, 5% раствора фенола, белки плазмы, кровь КРС), напрямую направляются в производственную канализацию. Состав стоков (по аналогу): белки плазмы 0,015 мг/л, кровь КРС 1 г/л, 130 мл 5%-го раствора фенола, ВВ 300 мг/дм3, хлориды 228 мг/дм3, сульфаты 135 мг/дм3, фосфаты 9,18 мг/дм3, железо 4,05 мг/дм3. Цитата(Serg Ivanov @ 28.6.2022, 8:51)  Чем больные? не знаю, может не так выразилась, в общем там происходит иммунизация, крововзятие и тп
|
|
|
|
|
29.6.2022, 10:27
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9555
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877

|
Цитата(SweetDream @ 28.6.2022, 11:29)  не знаю, может не так выразилась, в общем там происходит иммунизация, крововзятие и тп В смысле дезинфекция стоков перед сбросом в канализацию не требуется?
|
|
|
|
|
  |
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW