Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> обогрев трубопровод спринклерного пожаротушения, обогрев и изоляция трубопроводов
toma__2010
сообщение 25.8.2016, 11:06
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 2.12.2013
Пользователь №: 215301



Коллеги необходима ваша помощь!
При строительстве магазина часть ранее смонтированной системы спринклерного пожаротушения теперь находится в зоне холодной разгрузки. Собственник просит выполнить расчет и в соответствии с ним выбрать греющий кабель и тепловую изоляцию в которую необходимо заизолировать трубопровод спринклерного пожаротушения в холодной зоне разгрузки.Исходные данные. Имеем трубопроводы стальные 4 м Ду 76 мм, и 6 метров Ду 50 мм. в холодной зоне Источники тепла в данной зоне отсутствуют. Подобным ранее не занимался, если есть у кого опыт или примеры выполнения похожих расчетов или работ буду очень признателен. Необходимо выполнить расчет и выбрать греющий кабель и тепловую изоляцию для данного трубопровода во избежания его замерзания.
Спасибо!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
испытатель
сообщение 25.8.2016, 11:13
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 7297
Регистрация: 27.5.2007
Пользователь №: 8854



Не делайте - переведите на сухотрубную. Гарантии от разморозки нет. Как сами спринклеры будете греть?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
toma__2010
сообщение 25.8.2016, 11:31
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 2.12.2013
Пользователь №: 215301



Цитата(испытатель @ 25.8.2016, 11:13) *
Не делайте - переведите на сухотрубную. Гарантии от разморозки нет. Как сами спринклеры будете греть?

Сам занимаюсь отоплением , некомпетентен в этом вопросе , попросили помочь, как я понимаю "сухотрубная" система пожаротушения в нормальном режиме стоит без воды , и только по сигналу о пожаре вода начинает поступать в трубопровод? так или я не правильно понимаю, если можно в кратце об этом .
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
awlan
сообщение 25.8.2016, 12:46
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 894
Регистрация: 13.11.2011
Из: Бурятия, г. Улан - Удэ
Пользователь №: 129060



Цитата(toma__2010 @ 25.8.2016, 16:31) *
Сам занимаюсь отоплением , некомпетентен в этом вопросе , попросили помочь,

Меняете спринклеры на дренчеры(ГУГЛ в помощь).
В отапливаемом помещении ставите эл. клапан на подводящую трубу.
Клапан управляется по пожарному датчику защищаемого помещения.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
toma__2010
сообщение 26.8.2016, 13:40
Сообщение #5





Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 2.12.2013
Пользователь №: 215301



понял спасибо



спасибо за ответы, в принципе понял что надо решать проблему другим путем, но раз тема такая пошла есть у кого опыт как этот кабель посчитать , от чего зависит выбор, от расхода , от температуры , давления ? в ливневке знаю просто кладут внутри трубы без особого подбора, водопроводы обычно просто изолируют, там как я понимаю за счет движения воды она не мерзнет, а если к примеру дачный дом есть и что бы не сливать воду установить этот кабель, кто то делал такое,
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Twonk
сообщение 26.8.2016, 19:43
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 1046
Регистрация: 5.10.2013
Пользователь №: 208061



Нужно подобрать мощность греющего кабеля - исходными будут длина, диаметр, температура среды внутри, температура окружающего воздуха, толщина и свойства изоляции. Раз для пожарных дел (наружный коллектор на гребенки) делали двойные спутники на всякий. У меня эксель попадался для расчета мощности. А производителей хватает по спутникам
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
awlan
сообщение 27.8.2016, 4:36
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 894
Регистрация: 13.11.2011
Из: Бурятия, г. Улан - Удэ
Пользователь №: 129060



Цитата(toma__2010 @ 26.8.2016, 18:40) *
1. понял что надо решать проблему другим путем,
2. а если к примеру дачный дом есть и что бы не сливать воду установить этот кабель, кто то делал такое,


1. Правильно.
2. Кабели стандартные с теплоотдачей 16 - 18 вт. на метр. Делают или сверху трубы или во внутрь, трубы изолировать.
Делаем уже больше 15-ти лет, работает нормально. Если дом дачный(не ПМЖ) надо решать вопрос по температуре внутреннего воздуха(постоянно +) или сливать воду(трубы, смесители, сифоны).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Aerl
сообщение 28.8.2016, 22:13
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 1906
Регистрация: 31.7.2013
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 200823



Цитата(awlan @ 25.8.2016, 12:46) *
Меняете спринклеры на дренчеры(ГУГЛ в помощь).
В отапливаемом помещении ставите эл. клапан на подводящую трубу.
Клапан управляется по пожарному датчику защищаемого помещения.



Вам спасибо за это не скажут, большая площадь магаза?

Цитата(испытатель @ 25.8.2016, 11:13) *
Не делайте - переведите на сухотрубную. Гарантии от разморозки нет. Как сами спринклеры будете греть?


Как вариант, но не забывайте про нормативное время срабатывания установки. Напрягите инженера по пожарке, он скажет можно сухотруб или нет
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_galtjersey_*
сообщение 29.8.2016, 12:04
Сообщение #9





Guest Forum






Вот тут походите, есть каталог, ассортимент и примеры расчетов для Вашего случая. Это их прямой профиль
http://devi.danfoss.com/Russia/
http://ru.fheprod.danfoss.com/PCMPDF/Indoor_VIFTH450_RU.pdf

Сообщение отредактировал galtjersey - 29.8.2016, 12:05
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 29.7.2025, 7:54
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных