> Поддержание влажности 35%+-5%, Поддержание влажности 35%+-5%
alexdemen
сообщение 26.8.2016, 13:06
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 27
Регистрация: 10.6.2015
Пользователь №: 270305



Коллеги, приветствую.
Хочу с вами посоветоваться в решении непростого вопроса. Делаю проект. Заказчику необходимо поддерживать в группе помещений относительную влажность 35 % с точностью 5 %. Это фармацевтическое производство. В зимний период с этим проблем нет - стандартная схема с увлажнением. А вот в переходный период начинаются проблемы... Судя по ID-диаграмме, при температуре воздуха на улице от +5 и выше и влажности 90-100% (что нередко в нашем климате), грея воздух до +20 С, мы как раз получаем его влажность 35%. Соответственно, если на улице будет выше +5С то мы резко вылетаем (например при воздуха +10 и влажности 90% при нагреве до +20 мы получим влажность 50%).
Единственный вариант, который я вижу по ID-диаграмме - это переохлаждение воздуха до 0 С с последующим его догревом до +20 С, тогда мы получаем на выходе +25% влажности. Но пока даже не знаю, бывают ли такие чиллеры, могущие работать на графике примерно -7...-2 С.
Прошу вашего совета, возможно кто-то уже имел опыт решения подобных задач.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Kostia
сообщение 29.8.2016, 9:50
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 56
Регистрация: 17.11.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 40931



Добрый день!
Конечно, такие чиллеры есть, почти все производители предлагают машины с минимальной температурой на выходе до -8 градусов, некоторые до -15.
Но для вашей задачи я бы рекомендовал применять сорбционные осушители.
Например по схеме как во вложении, часто реализуемая схема, для фарм производств и тому подобных объектов.
Можно и прямоточную, если рециркуляция недопустима, но в целом при необходимости 35% влажности, сорбционные осушители чувствуют себя гораздо увереннее, чем выхолаживание.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  _________________________.pdf ( 71,28 килобайт ) Кол-во скачиваний: 117
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 31.7.2025, 11:44
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных