Добрый день. Подскажите пожалуйста как верно заполнить 35 форму энергопаспорта, а именно пункт 2.4.4. Суммарный удельный годовой расход тепловой энергии: - на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение - максимально допустимые величины отклонений от нормируемого показателя - на отопление и вентиляцию
У меня жилой дом с потреблением 937 Гкал в год. Площадь отапливаемая по внутренним замерам 6358 м2, площадь жилая по тех паспорту БТИ 5273,2 м2.
В приказе указа именно жилая плозадь, без учета общедомовой, тогда годовой расход тепловой энергии приведен к жилой площади - на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение: 937*1163/5273,2=207 кВт·ч/(кв. м·год) - на отопление и вентиляцию (937-147(гвс))*1163/5273,2/6222(ГСОП)=33Вт·ч/(кв. м·°С·сут.) - максимально допустимые величины отклонений от нормируемого показателя...
Смотрю приказ ПРИКАЗ от 6 июня 2016 г. N 399/пр Об УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ОПРЕДЕЛЕНИЯ КЛАССА ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ (таблтца 1) Приведены 2 показателя 1. Расход тепловой энергии на отопление, вентиляцию, горячее водоснабжение и электроэнергии на общедомовые нужды 2. в том числе тепловой энергии на отопление и вентиляцию
И с каким из 2х показателей мне сравнивать? с обоими и выбирать максимальный? Максимальный у меня на отопление и вентиляцию. (937-147(гвс))*1163/5273,2=174 И сравниваю со 123 из таблицы 1 и получаю отклонение 40 процентов. Если я в площадь включаю все 937-147(гвс))*1163/6358=144 и отклонение 16,6
Многовато. Причем по СНИП 23-02-2003 Тепловая защита зданий в сравнение с "Нормируемый удельный расход теплоты системой отопления здания, [ кДж/м3 ·°С·сут], за отопительный период" у меня -1 процент.
Помогите разобраться, где ошибка, какую площадь брать, может и вообще расчет не верен.
|