СКВ для музейных помещений на примере национальной художественной галереи в г. Йошкар-Оле

Системы кондиционирования и вентиляции (СКВ) музеев, хранилищ художественных ценностей и продукции на бумаге, тканях и дереве проектируются по существенно более жестким требованиям, чем это характерно в гражданского строительства.

Введенная в 2007 году адаптивная СКВ для экспозиционных залов национальной художественной галереи в г. Йошкар-Оле отвечает всем требованиям. За время эксплуатации она показала эффективную и надежную работу независимо как от погодных условий, так и от степени внутренних нагрузок, связанных с художественными мероприятиями различного направления.

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
seeker
сообщение 29.8.2016, 14:34
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 446
Регистрация: 21.8.2006
Из: москва
Пользователь №: 3747



Отсутствует важная информация
- о ожидаемом числе посетителей в залах
- о скорости выхода воздуха из решетки доводчиков
- о равномерности перемешивания приточного воздуха летом ( подается холодный воздух, который растекается по полу) и зимой ( подается подогретый воздух, который поднимается вверх непосредственно у доводчика).
Также отсутствует информация как реализуется работа доводчиков в присутствии посетителей - V max и в их отсутствии.
Отсутствует доказательная база, подтверждающая равномерность темепратуры, влажности и подвижности в объеме помещения.
Хотелось получить пояснения.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 22.7.2025, 11:49
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных