> Топливный газ на пилотную горелку при снижении разряжения в печи
guzel28
сообщение 29.8.2016, 8:34
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 29.8.2016
Пользователь №: 303890



Здравствуйте! проектом предусмотрено автоматическое отключение подачи топливного газа на основную и пилотную горелки при снижении разряжения в печи. Заказчик просит пояснить зачем тушить пилотную горелку, что плохого если она останется гореть?
Согласно федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Общие правила взрывобезопасности для взрывопожароопасных химических, нефтехимических и нефтеперерабатывающих производств» п. 4.5.8.1 : «Противоаварийная автоматическая защита топочного пространства нагревательных печей обеспечивается:…средствами контроля за уровнем тяги и автоматического прекращения подачи топливного газа в зону горения при недопустимом снижении разрежения в печи».
Так как нужно прекратить подачу топливного газа в зону горения,и предусмотрено отключение и на основную и пилотную. Или я не права необходимо все таки только отключить подачу газа только на основную горелку, нигде в нормах не прописывается что нужно перекрыть обе горелки?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
smart-bear
сообщение 29.8.2016, 11:05
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 434
Регистрация: 12.5.2015
Из: Россия, ЦФО
Пользователь №: 267530



Требование прекращения подачи топлива (любого!) при недопустимом снижении разряжения в топке обусловлено требованиями безопасности. Снизилось разряжение, значит топка вентилируется плохо, возможно образование застойных областей (в которых есть горючее вещество и кислород воздуха). Для воспламенения (взрыва) таких областей требуется достижение взрывоопасной концентрации (% соотношение топлива к кислороду) и источник возгорания (раскаленная обмуровка, раскаленные металлические детали, не погашенная пилотная горелка и т.д.).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
guzel28
сообщение 30.8.2016, 8:18
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 29.8.2016
Пользователь №: 303890



Спасибо за развернутый понятный ответ!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
WRybkin
сообщение 30.8.2016, 9:14
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 419
Регистрация: 7.7.2010
Пользователь №: 63907



Низкое разрЕжение - это значит, что продукты сгорания из топки не улетают в трубу, а отравляют атмосферу вокруг печи. На практике на защиту по разрежению обычно вводят задержку срабатывания секунд на 15, если не успел за это время отрегулировать разрежение, значит гаси всё и вентилируй топку (и помещение заодно).

Вряд ли где то в правилах упоминается пилотная горелка, там используется термин газоиспользующее оборудование. Ещё есть запальное устройство (горелка), но это немного другое, оно работает несколько секунд при розжиге основной горелки. Для него врезка в газопровод до отсечного клапана.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8