Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Диспетчеризация ГРЩ
alex_1978
сообщение 30.8.2016, 10:40
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 133
Регистрация: 25.7.2012
Пользователь №: 157668



Господа добрый день! В ГРЩ на каждом автомате модуль коммуникации Ekip Com ModBus, также присутствуют измерительные устройства с Modbus, в ГРЩ 11 панелей. Подскажите какое максимальное количество может быть в шине передачи по Modbus для передачи в систему диспетчеризации? 255 устройств, правильно? Спасибо
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
shavr
сообщение 30.8.2016, 10:54
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 134
Регистрация: 23.8.2011
Пользователь №: 119305



Добрый день! По спецификации modbus адресное пространство 1 - 247, то есть максимум 247 устройств, при этом у RS-485 до 32 устройств в сети без магистральных усилителей.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alex_1978
сообщение 30.8.2016, 11:13
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 133
Регистрация: 25.7.2012
Пользователь №: 157668



Цитата(shavr @ 30.8.2016, 10:54) *
Добрый день! По спецификации modbus адресное пространство 1 - 247, то есть максимум 247 устройств, при этом у RS-485 до 32 устройств в сети без магистральных усилителей.


В каждой панели для каждых 30ти модулей ModBus автоматических выключателей стоят повторители PSM-ME-RS485/RS485-P
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
shavr
сообщение 30.8.2016, 11:24
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 134
Регистрация: 23.8.2011
Пользователь №: 119305



Ну вот, грубо, в шину можно собрать 8 сегментов по 30 устройств. Итого: 240 устройств Модбас + 7 усилителей. Если все устройства ГРЩ в эту емкость укладываются, то можно попробовать обойтись одним шлейфом.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alex_1978
сообщение 30.8.2016, 11:36
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 133
Регистрация: 25.7.2012
Пользователь №: 157668



Цитата(shavr @ 30.8.2016, 11:24) *
Ну вот, грубо, в шину можно собрать 8 сегментов по 30 устройств. Итого: 240 устройств Модбас + 7 усилителей. Если все устройства ГРЩ в эту емкость укладываются, то можно попробовать обойтись одним шлейфом.

Спасибо большое!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_wild_*
сообщение 2.9.2016, 21:33
Сообщение #6





Guest Forum






Цитата(shavr @ 30.8.2016, 12:24) *
Ну вот, грубо, в шину можно собрать 8 сегментов по 30 устройств. Итого: 240 устройств Модбас + 7 усилителей. Если все устройства ГРЩ в эту емкость укладываются, то можно попробовать обойтись одним шлейфом.


Плохой вариант. Представляете цикл обмена со всеми устройствами через один порт? А если одно не отвечает? А если два не отвечает?
Ставьте дешевые контроллеры для преобразования в Modbus TCP и группируйте не более 15-20 slave на один порт master. Заодно контроллером можно упаковать битовую информацию в слова.

Сообщение отредактировал wild - 2.9.2016, 21:35
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
manjey73
сообщение 3.9.2016, 21:42
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 2122
Регистрация: 1.8.2014
Пользователь №: 240922



Если устройства поддерживают групповые запросы то пофигу, что там на одной шине 240 устройств.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Mikhail_Komarov
сообщение 6.9.2016, 9:43
Сообщение #8





Группа: New
Сообщений: 14
Регистрация: 25.6.2007
Из: Москва
Пользователь №: 9677



Добрый день!

В среднем, для выключателя с Ekip COM Modbus можно сделать 15 запросов в секунду.
Если их 240, то чтобы снять только статусы, придётся ждать четверть минуты. А там ещё измерения (ток, как минимум).
С таким циклом обмена некомфортно.

Вариант 1:
по одному контроллеру (мастер на RS485, слэйв (сервер) на TCP) на каждый шкаф;
плюсы: предварительная обработка данных;
минусы: много контроллеров - дорого, программировать каждый отдельно.

Вариант 2:
по одному-два шлюза (Modbus TCP - Modbus RTU) на каждый шкаф;
плюсы: дешевле по железу;
минусы: нет предварительной обработки данных (вытаскивать биты из слов не каждая скада справляется).

Вариант 3:
один контроллер помощнее (память в первую очередь, TCP-клиент и TCP-сервер одновременно)
и по одному-два шлюза Modbus TCP - Modbus RTU на каждый шкаф;
плюсы: один контроллер - одна программа, для диспетчеризации ГРЩ - одно устройство;
минусы: не каждый контроллер подойдёт, самый дорогой вариант по железу.

Все три варианта позволяют сделать цикл обмена 1-2 сек.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
manjey73
сообщение 6.9.2016, 10:08
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 2122
Регистрация: 1.8.2014
Пользователь №: 240922



Простите, какая разница, сколько на шлейфе устройств если контроллер или SCADA одна ?
да хоть по 30 в шлейф раскидайте, а опрос окажется последовательным.
Что ПЛК, что ПК не работают параллельно. Программа ёпт.

Если хочется быстрее, то выбирайте решения
1. устройства с возможностью групповых запросов
2. умение читать битовые маски

других путей не придумали.

ну кроме много контроллеров.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_wild_*
сообщение 8.9.2016, 20:44
Сообщение #10





Guest Forum






Цитата(manjey73 @ 3.9.2016, 22:42) *
Если устройства поддерживают групповые запросы то пофигу, что там на одной шине 240 устройств.


Что такое групповые запросы для Modbus?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
manjey73
сообщение 9.9.2016, 12:31
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 2122
Регистрация: 1.8.2014
Пользователь №: 240922



один запрос нескольких регистров сразу.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_wild_*
сообщение 9.9.2016, 14:49
Сообщение #12





Guest Forum






Цитата(manjey73 @ 9.9.2016, 12:31) *
один запрос нескольких регистров сразу.


Разве есть устройства которые не могут выдавать несколько регистров сразу? Устройства поддерживающие функцию 0x01, но не поддерживающие функции 0x02, 0x03 и 0x04 - не встречал в своей практике.
Бывают не оптимальные карты распределения адресов регистров, например, в частотных преобразователях Danfoss регистры идут по адресам кратным номеру параметров в секции Data Readouts.
Т.е. существующие адреса регистров идут между несуществующими и это вызывает ошибки при попытки использования функции чтения группы регистров. Не понятна позиция разработчиков которые реализовали поддержку функций 0x02, 0x03 и 0x04, но расположили адреса регистров так, чтобы использовать эти функции для чтения нескольких параметров в одном запросе было невозможно.

В любом случае утверждение "Если устройства поддерживают групповые запросы то пофигу, что там на одной шине 240 устройств" в корне не верно.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олег_
сообщение 9.9.2016, 16:28
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 520
Регистрация: 9.5.2010
Пользователь №: 55924



Цитата(wild @ 9.9.2016, 14:49) *
Не понятна позиция разработчиков которые реализовали поддержку функций 0x02, 0x03 и 0x04, но расположили адреса регистров так, чтобы использовать эти функции для чтения нескольких параметров в одном запросе было невозможно.

Сам фигею от таких, у Овена подобное в модулях точно было, в новых вроде исправились. (у многоканальных модулей значения каналов шли вперемешку с кучей бесполезных данных)

Бывают интересные исключения, в частотниках MX2 (Хитачи-Омрон) нужные данные можно произвольно перенаправить в дополнительную группу регистров. В результате читать и писать всё что нужно под задачу, можно всего одной посылкой с кодом 17h. Вот есть же люди с правильными мозгами.

Сообщение отредактировал Олег_ - 9.9.2016, 16:33
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олег_
сообщение 9.9.2016, 16:44
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 520
Регистрация: 9.5.2010
Пользователь №: 55924



Цитата(Mikhail_Komarov @ 6.9.2016, 9:43) *
Добрый день!

В среднем, для выключателя с Ekip COM Modbus можно сделать 15 запросов в секунду.
Если их 240, то чтобы снять только статусы, придётся ждать четверть минуты.........и.т.д.

http://www.rusavtomatika.com/weintek/mTV-100.php
два порта 485, обработаете, положите в память панели, заберёте по эзернету.

хотя немного вкуснее вариант с
http://www.delta-electronics.info/DVPSE
немного дешевле, и модули можно прикрутить под дополнительные сигналы.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
manjey73
сообщение 9.9.2016, 16:53
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 2122
Регистрация: 1.8.2014
Пользователь №: 240922



wild ОВЕН ПЛК 63/73 не позволяет сделать групповой запрос из основной памяти например.

сами посчитайте если придется читать каждый раз один регистр. Время запроса, таймаут на ответ, пауза перед следующим запросом.

и считать все одним махом, в разы может сократиться время.

а так ли важно каждую секунду знать что автомат выбило ? Все равно вы потратите гораздо больше времени чтобы об этом узнать и тем более предпринять какие-то действия.

+ устройства должны быть с чтением битовых масок по входам, что еще уменьшит время опроса.

Сообщение отредактировал manjey73 - 9.9.2016, 16:57
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 23.7.2025, 2:54
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных