|
  |
Диспетчеризация ГРЩ |
|
|
|
30.8.2016, 10:40
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 133
Регистрация: 25.7.2012
Пользователь №: 157668

|
Господа добрый день! В ГРЩ на каждом автомате модуль коммуникации Ekip Com ModBus, также присутствуют измерительные устройства с Modbus, в ГРЩ 11 панелей. Подскажите какое максимальное количество может быть в шине передачи по Modbus для передачи в систему диспетчеризации? 255 устройств, правильно? Спасибо
|
|
|
|
|
30.8.2016, 10:54
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 134
Регистрация: 23.8.2011
Пользователь №: 119305

|
Добрый день! По спецификации modbus адресное пространство 1 - 247, то есть максимум 247 устройств, при этом у RS-485 до 32 устройств в сети без магистральных усилителей.
|
|
|
|
|
30.8.2016, 11:13
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 133
Регистрация: 25.7.2012
Пользователь №: 157668

|
Цитата(shavr @ 30.8.2016, 10:54)  Добрый день! По спецификации modbus адресное пространство 1 - 247, то есть максимум 247 устройств, при этом у RS-485 до 32 устройств в сети без магистральных усилителей. В каждой панели для каждых 30ти модулей ModBus автоматических выключателей стоят повторители PSM-ME-RS485/RS485-P
|
|
|
|
|
30.8.2016, 11:24
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 134
Регистрация: 23.8.2011
Пользователь №: 119305

|
Ну вот, грубо, в шину можно собрать 8 сегментов по 30 устройств. Итого: 240 устройств Модбас + 7 усилителей. Если все устройства ГРЩ в эту емкость укладываются, то можно попробовать обойтись одним шлейфом.
|
|
|
|
|
30.8.2016, 11:36
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 133
Регистрация: 25.7.2012
Пользователь №: 157668

|
Цитата(shavr @ 30.8.2016, 11:24)  Ну вот, грубо, в шину можно собрать 8 сегментов по 30 устройств. Итого: 240 устройств Модбас + 7 усилителей. Если все устройства ГРЩ в эту емкость укладываются, то можно попробовать обойтись одним шлейфом. Спасибо большое!
|
|
|
|
Гость_wild_*
|
2.9.2016, 21:33
|
Guest Forum

|
Цитата(shavr @ 30.8.2016, 12:24)  Ну вот, грубо, в шину можно собрать 8 сегментов по 30 устройств. Итого: 240 устройств Модбас + 7 усилителей. Если все устройства ГРЩ в эту емкость укладываются, то можно попробовать обойтись одним шлейфом. Плохой вариант. Представляете цикл обмена со всеми устройствами через один порт? А если одно не отвечает? А если два не отвечает? Ставьте дешевые контроллеры для преобразования в Modbus TCP и группируйте не более 15-20 slave на один порт master. Заодно контроллером можно упаковать битовую информацию в слова.
Сообщение отредактировал wild - 2.9.2016, 21:35
|
|
|
|
|
3.9.2016, 21:42
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2122
Регистрация: 1.8.2014
Пользователь №: 240922

|
Если устройства поддерживают групповые запросы то пофигу, что там на одной шине 240 устройств.
|
|
|
|
|
6.9.2016, 9:43
|
Группа: New
Сообщений: 14
Регистрация: 25.6.2007
Из: Москва
Пользователь №: 9677

|
Добрый день!
В среднем, для выключателя с Ekip COM Modbus можно сделать 15 запросов в секунду. Если их 240, то чтобы снять только статусы, придётся ждать четверть минуты. А там ещё измерения (ток, как минимум). С таким циклом обмена некомфортно.
Вариант 1: по одному контроллеру (мастер на RS485, слэйв (сервер) на TCP) на каждый шкаф; плюсы: предварительная обработка данных; минусы: много контроллеров - дорого, программировать каждый отдельно.
Вариант 2: по одному-два шлюза (Modbus TCP - Modbus RTU) на каждый шкаф; плюсы: дешевле по железу; минусы: нет предварительной обработки данных (вытаскивать биты из слов не каждая скада справляется).
Вариант 3: один контроллер помощнее (память в первую очередь, TCP-клиент и TCP-сервер одновременно) и по одному-два шлюза Modbus TCP - Modbus RTU на каждый шкаф; плюсы: один контроллер - одна программа, для диспетчеризации ГРЩ - одно устройство; минусы: не каждый контроллер подойдёт, самый дорогой вариант по железу.
Все три варианта позволяют сделать цикл обмена 1-2 сек.
|
|
|
|
|
6.9.2016, 10:08
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2122
Регистрация: 1.8.2014
Пользователь №: 240922

|
Простите, какая разница, сколько на шлейфе устройств если контроллер или SCADA одна ? да хоть по 30 в шлейф раскидайте, а опрос окажется последовательным. Что ПЛК, что ПК не работают параллельно. Программа ёпт.
Если хочется быстрее, то выбирайте решения 1. устройства с возможностью групповых запросов 2. умение читать битовые маски
других путей не придумали.
ну кроме много контроллеров.
|
|
|
|
Гость_wild_*
|
8.9.2016, 20:44
|
Guest Forum

|
Цитата(manjey73 @ 3.9.2016, 22:42)  Если устройства поддерживают групповые запросы то пофигу, что там на одной шине 240 устройств. Что такое групповые запросы для Modbus?
|
|
|
|
|
9.9.2016, 12:31
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2122
Регистрация: 1.8.2014
Пользователь №: 240922

|
один запрос нескольких регистров сразу.
|
|
|
|
Гость_wild_*
|
9.9.2016, 14:49
|
Guest Forum

|
Цитата(manjey73 @ 9.9.2016, 12:31)  один запрос нескольких регистров сразу. Разве есть устройства которые не могут выдавать несколько регистров сразу? Устройства поддерживающие функцию 0x01, но не поддерживающие функции 0x02, 0x03 и 0x04 - не встречал в своей практике. Бывают не оптимальные карты распределения адресов регистров, например, в частотных преобразователях Danfoss регистры идут по адресам кратным номеру параметров в секции Data Readouts. Т.е. существующие адреса регистров идут между несуществующими и это вызывает ошибки при попытки использования функции чтения группы регистров. Не понятна позиция разработчиков которые реализовали поддержку функций 0x02, 0x03 и 0x04, но расположили адреса регистров так, чтобы использовать эти функции для чтения нескольких параметров в одном запросе было невозможно. В любом случае утверждение "Если устройства поддерживают групповые запросы то пофигу, что там на одной шине 240 устройств" в корне не верно.
|
|
|
|
|
9.9.2016, 16:28
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 520
Регистрация: 9.5.2010
Пользователь №: 55924

|
Цитата(wild @ 9.9.2016, 14:49)  Не понятна позиция разработчиков которые реализовали поддержку функций 0x02, 0x03 и 0x04, но расположили адреса регистров так, чтобы использовать эти функции для чтения нескольких параметров в одном запросе было невозможно. Сам фигею от таких, у Овена подобное в модулях точно было, в новых вроде исправились. (у многоканальных модулей значения каналов шли вперемешку с кучей бесполезных данных) Бывают интересные исключения, в частотниках MX2 (Хитачи-Омрон) нужные данные можно произвольно перенаправить в дополнительную группу регистров. В результате читать и писать всё что нужно под задачу, можно всего одной посылкой с кодом 17h. Вот есть же люди с правильными мозгами.
Сообщение отредактировал Олег_ - 9.9.2016, 16:33
|
|
|
|
|
9.9.2016, 16:44
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 520
Регистрация: 9.5.2010
Пользователь №: 55924

|
Цитата(Mikhail_Komarov @ 6.9.2016, 9:43)  Добрый день!
В среднем, для выключателя с Ekip COM Modbus можно сделать 15 запросов в секунду. Если их 240, то чтобы снять только статусы, придётся ждать четверть минуты.........и.т.д. http://www.rusavtomatika.com/weintek/mTV-100.phpдва порта 485, обработаете, положите в память панели, заберёте по эзернету. хотя немного вкуснее вариант с http://www.delta-electronics.info/DVPSEнемного дешевле, и модули можно прикрутить под дополнительные сигналы.
|
|
|
|
|
9.9.2016, 16:53
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2122
Регистрация: 1.8.2014
Пользователь №: 240922

|
wild ОВЕН ПЛК 63/73 не позволяет сделать групповой запрос из основной памяти например.
сами посчитайте если придется читать каждый раз один регистр. Время запроса, таймаут на ответ, пауза перед следующим запросом.
и считать все одним махом, в разы может сократиться время.
а так ли важно каждую секунду знать что автомат выбило ? Все равно вы потратите гораздо больше времени чтобы об этом узнать и тем более предпринять какие-то действия.
+ устройства должны быть с чтением битовых масок по входам, что еще уменьшит время опроса.
Сообщение отредактировал manjey73 - 9.9.2016, 16:57
|
|
|
|
|
  |
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Последние сообщения Форума
|