Господа специалисты помогите разобраться с таким вопросом. ПАО МОЭК требует маркировку трубопроводов согласно СТО 70238424.27.010.007-2009 http://standartgost.ru/g/%D0%A1%D0%A2%D0%9...27.010.007-2009. В нем написано:
8.6 Требования к маркировке и покраске инженерного оборудования теплового пункта
8.6.1 Оборудование теплового пункта должно быть окрашено в соответствующие цвета и иметь маркировку.
8.6.2 Технологические трубопроводы теплового пункта должны быть окрашены в условные цвета в соответствии с ГОСТ 14202:
- водопроводной воды - синий цвет;
- сетевой воды (подающий) - зелёный с жёлтыми кольцами;
- сетевой воды (обратный) - зелёный с коричневыми кольцами;
- воды, идущей в систему горячего водоснабжения - зелёный с красными кольцами;
- циркуляционный горячего водоснабжения – зелёный с красными кольцами;
- подающий от водоподогревателей отопления – зелёный с жёлтыми кольцами;
- обратный при независимой системе отопления – коричневый.

Но в ГОСТ 14202 этого же ничего нет! Там совсем другие правила. http://ohranatruda.ru/ot_biblio/normativ/d...ormativ/4/4104/

Обратился в одну контору которая занимается непосредственно выпуском продукции по маркировке трубопроводов. Там мне сказали, что они работают только по госту, в котором никакие коричневые кольца не предусмотрены и вся вода обозначается зеленым цветом, а не синим и т.д.

Законны ли требования представителя МОЭК?




Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
cpt
сообщение 30.8.2016, 13:43
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 1538
Регистрация: 14.4.2011
Пользователь №: 103554



Если в ТУ написано, то может требовать, если не написано действуйте по ГОСТу
Хотя само СТО филькина грамота
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Kirill_A
сообщение 30.8.2016, 21:28
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 20.2.2016
Из: Москва
Пользователь №: 290576



СТО не имеет силу нормативно-правового акта) если МОЭК выдал предписание сделать по этому СТО пишите ответ о том, что они сослались на правила эксплуатации, ГОСТ и т.д. Они бывает и на стандарты Мосэнерго ссылаются дабы подвести всех под одну удобную им гребенку))
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Kirnanog
сообщение 31.8.2016, 10:09
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 23
Регистрация: 5.4.2011
Пользователь №: 101966



Раз уж я поднял тему... Никто не подскажет по поводу желтых сигнальных колец? В ГОСТе очень расплывчато написано:

Опасность или вредность (ядовитость, токсичность, способность вызывать удушье, термические или химические ожоги, радиоактивность, высокое давление или глубокий вакуум и др.)

Например: горячая вода до 75 градусов и до 5 атмосфер, это желтое или зеленое кольцо?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2Vtzqx9HerZ


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqvmjJqS

ООО "АйДи-Электро" ИНН:6670013662 erid:2Vtzqwtpv5j

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 16.6.2025, 16:15
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных