|
  |
Отопление., Располагаемое давление. Регулировка напольных конвекторов. |
|
|
|
30.8.2016, 15:44
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 161
Регистрация: 30.11.2015
Пользователь №: 284195

|
Здравствуйте, подскажите, пожалуйста, вот в университете нас учили определяя располагаемое давление для системы отопления в насосном давлении умножать 100 на длину циркуляционного кольца. Причём сказали, что где-то принимается 100 где-то 150, не вдавившись в объяснения. Кто подскажет от чего зависит это или всё вообще иначе?)
Второй вопрос. Принял напольные конвектора фирмы "Kermi" типа KSV (вентильные). Кто в курсе на счёт них, в плане регулировки, вентильный этот блок и является регулировкой каждого прибора? Дополнительная арматура никакая на него уже не будет устанавливаться?
|
|
|
|
|
30.8.2016, 20:19
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 33314
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032

|
отчасти вы слышали правильно. Но не всё запомнили. не определяя располагаемое, а исходя из располагаемого давления делают такое. Но вместе с тем не увлекаются большими перепадами (или потерями ) в системе, имея большое располагаемое.
а с керми позже, сперва основы.
|
|
|
|
|
30.8.2016, 20:47
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 12666
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939

|
Цитата(Senchikhin17 @ 30.8.2016, 15:44)  Здравствуйте, подскажите, пожалуйста, вот в университете нас учили определяя располагаемое давление для системы отопления в насосном давлении умножать 100 на длину циркуляционного кольца. Причём сказали, что где-то принимается 100 где-то 150, не вдавившись в объяснения. Кто подскажет от чего зависит это или всё вообще иначе?) 100 или 150 - это удельные потери давления в Па/м, принимаемые ориентировочно, при конструировании и расчёте СО. Насосы подбираются не по ориентировочным, а по расчётным потерям давления в СО.
|
|
|
|
|
30.8.2016, 22:36
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 161
Регистрация: 30.11.2015
Пользователь №: 284195

|
Цитата(инж323 @ 30.8.2016, 19:19)  отчасти вы слышали правильно. Но не всё запомнили. не определяя располагаемое, а исходя из располагаемого давления делают такое. Но вместе с тем не увлекаются большими перепадами (или потерями ) в системе, имея большое располагаемое.
а с керми позже, сперва основы. Вроде понял, располагаемым давлением пляшут, когда знают перепад, так сказать, на входе/выходе в тепловой пункт. Соответственно когда таких данных при проектировании нет, такое понятие, как располагаемое давление в принципе не шибко то и актуально) Подскажите по поводу керми, пожалуйста) вопрос мучает уже который день) Цитата(ИОВ @ 30.8.2016, 19:47)  100 или 150 - это удельные потери давления в Па/м, принимаемые ориентировочно, при конструировании и расчёте СО. Насосы подбираются не по ориентировочным, а по расчётным потерям давления в СО. Понятно, спасибо большое) А по поводу керми?)
|
|
|
|
|
1.9.2016, 11:50
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 161
Регистрация: 30.11.2015
Пользователь №: 284195

|
Вопрос с керми ещё актуален, кто может подсказать)
|
|
|
|
|
1.9.2016, 11:50
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 161
Регистрация: 30.11.2015
Пользователь №: 284195

|
Вопрос с керми ещё актуален, кто может подсказать)
|
|
|
|
|
1.9.2016, 11:56
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2660
Регистрация: 20.3.2005
Пользователь №: 570

|
Цитата вентильный этот блок и является регулировкой каждого прибора Вентильный блок - вентильная вставка тела термоклапана в корпус отоп. прибора. Может быть и с регулируемой преднастройкой. Нужно смотреть документацию.
|
|
|
|
|
2.9.2016, 22:21
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 161
Регистрация: 30.11.2015
Пользователь №: 284195

|
Цитата(Wiz @ 1.9.2016, 10:56)  Вентильный блок - вентильная вставка тела термоклапана в корпус отоп. прибора. Может быть и с регулируемой преднастройкой. Нужно смотреть документацию. ну это все что я смог нарыть
Сообщение отредактировал Senchikhin17 - 2.9.2016, 22:21
Прикрепленные файлы
i.jpg ( 321,92 килобайт )
Кол-во скачиваний: 14
|
|
|
|
|
3.9.2016, 13:37
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4373
Регистрация: 4.12.2006
Из: Klaipeda
Пользователь №: 5034

|
Цитата(Senchikhin17 @ 30.8.2016, 15:44)  Второй вопрос. Принял напольные конвектора фирмы "Kermi" типа KSV (вентильные). Кто в курсе на счёт них, в плане регулировки, вентильный этот блок и является регулировкой каждого прибора? Дополнительная арматура никакая на него уже не будет устанавливаться? Вентиль конвектора/радиатора по определению предназначен для регулирования нагревательной мощности прибора. "Дополнительная арматура" это вопрос целесообразности, оптимальности и соблюдения общепринятых норм и правил. К этому конвектору обязателена только головка термостата. Цитата(Senchikhin17 @ 2.9.2016, 22:21)  ну это все что я смог нарыть И что вам из нарытого теперь понятно?
|
|
|
|
|
3.9.2016, 13:46
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 161
Регистрация: 30.11.2015
Пользователь №: 284195

|
Цитата(Ernestas @ 3.9.2016, 13:37)  Вентиль конвектора/радиатора по определению предназначен для регулирования нагревательной мощности прибора. "Дополнительная арматура" это вопрос целесообразности, оптимальности и соблюдения общепринятых норм и правил. К этому конвектору обязателена только головка термостата.
И что вам из нарытого теперь понятно? Ну во-первых я понял, что регулируется вентилем мощность конвектора. Что по номограмме, по расходу в приборе можно определить потери давления в конвекторе, выбрав какую-то из области настроек (я определяю сам какую область принимаю и отображаю это в проекте соответственно?). Просто пока в жизни "не пощупал" такие темы тяжело додумывать как это всё будет выглядить.. И на сколько % будет справляться данный вентильный блок, не нужна ли ему "помощь". И я так понимаю данный вентиль соответственно может нести запорную функцию при необходимости, и я закладывая данный прибор приписываю ему только головку термостата и всё. В том же университете учишься на самом простом, чугунных радиаторах с ручной регулировкой, а после него начинаешь познавать широты нашей специальности)
|
|
|
|
|
3.9.2016, 16:46
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4373
Регистрация: 4.12.2006
Из: Klaipeda
Пользователь №: 5034

|
Цитата(Senchikhin17 @ 3.9.2016, 13:46)  Что по номограмме, по расходу в приборе можно определить потери давления в конвекторе, выбрав какую-то из области настроек (я определяю сам какую область принимаю и отображаю это в проекте соответственно?). Так. Цитата(Senchikhin17 @ 3.9.2016, 13:46)  И на сколько % будет справляться данный вентильный блок, не нужна ли ему "помощь". "вентильный блок" звучит "коряво". Используйте лексику производителя-"вентильная вставка". Помочь вы ему конечно можете и должны. Спроектируйте правильную систему отопления в которой перепады давления на приборе не превышают допустимые. Цитата(Senchikhin17 @ 3.9.2016, 13:46)  И я так понимаю данный вентиль соответственно может нести запорную функцию при необходимости, Старайтесь не приписывать оборудованию функций которые не предусматривает производитель. )
Сообщение отредактировал Ernestas - 3.9.2016, 16:51
|
|
|
|
|
3.9.2016, 18:15
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 161
Регистрация: 30.11.2015
Пользователь №: 284195

|
Цитата(Ernestas @ 3.9.2016, 16:46)  Так.
"вентильный блок" звучит "коряво". Используйте лексику производителя-"вентильная вставка". Помочь вы ему конечно можете и должны. Спроектируйте правильную систему отопления в которой перепады давления на приборе не превышают допустимые.
Старайтесь не приписывать оборудованию функций которые не предусматривает производитель. ) Хорошо, проверю на каждом приборе перепады, укажу область настройки и добавлю запорную арматуру ну и головку термостата) Благодарю Вас за помощь!
|
|
|
|
|
10.9.2016, 23:08
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 161
Регистрация: 30.11.2015
Пользователь №: 284195

|
Дабы не плодить темы спрошу здесь. Не подскажет кто, наткнулся на гидравлический расчет системы отопления одного объекта, где от гребенки идут 5 веток. Посчитаны в экселе потери давления по факту.. и В 4 из 5 веток добавляют 10 кПа на "насос", пояснит кто-нибудь, пожалуйста? Я думал считаются потери и берётся запас, что за 10 кПа?
Прикрепленные файлы
i.jpg ( 964,36 килобайт )
Кол-во скачиваний: 27
|
|
|
|
|
12.9.2016, 14:28
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 161
Регистрация: 30.11.2015
Пользователь №: 284195

|
???
|
|
|
|
Гость_galtjersey_*
|
14.9.2016, 14:58
|
Guest Forum

|
Цитата(Senchikhin17 @ 12.9.2016, 14:28)  ??? Вам лучше спросить у того кто считал, почему в одной ветке берется 10 кПа, а в другой - нет...
|
|
|
|
|
14.9.2016, 16:07
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 161
Регистрация: 30.11.2015
Пользователь №: 284195

|
Цитата(galtjersey @ 14.9.2016, 14:58)  Вам лучше спросить у того кто считал, почему в одной ветке берется 10 кПа, а в другой - нет... Логично, что если бы у меня был контакт с этим человеком, то я бы не спрашивал это здесь....
|
|
|
|
|
  |
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2Vtzqx9HerZ
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqvmjJqS
ООО "АйДи-Электро" ИНН:6670013662 erid:2Vtzqwtpv5j
Последние сообщения Форума
|