Изначально тоже думал, что это ошибка ПЧ - warning 13 - перегрузка по току, даже при отключенном двигателе. Пока не отсоединил плату SyncPos, не понимал, что ошибка оказывается к самому ПЧ не имеет отношения. На самом деле это ошибка платы SyncPos, а не ошибка самого ПЧ. O.ERR_13 для платы SyncPos означает VLT NOT READY. В моем случае слетели настройки/программа платы SyncPos. ПЧ был выключен более 3 месяцев, не понятно почему слетели настройки, настройки стали заводскими. Более подробно см интрукцию на плату SyncPos в разделе "ошибки/аварии".
|