Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Селективность, Как добиться селективности?
Anticraft
сообщение 1.9.2016, 0:06
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 50
Регистрация: 1.4.2015
Пользователь №: 263927



Добрый день. Ситуация такая:

От ПС 6 кВ питается цепочка из 2х РУ последовательно (ПС-РУ1-РУ2). На ПС стоит токовая отсечка ТО 4000А tср=0 с. Расчетные токи КЗ на РУ1 Iкзмакс=11000 А, Iкзmin=2500А, на РУ2 Iкзмакс=10000 А, Imin=2000А. Минимальные токи кз такие маленькие, потому что эти два РУ по резервной линие (аварийной) могут питаться еще от одного источника с большим суммарным сопротивлением. Но меня интересует селективность именно в линии от ПС.
Так вот, как можно добиться селективности в данной цепочке ПС-РУ1-РУ2 (6кВ), если на ПС стоит ТО 4000А, 0 с? Ведь, при любом Iкзмакс в любой точке наешй цепочке будет отрубать не только защиту на этом участке, но и защиту на самой ПС?

Сообщение отредактировал Anticraft - 1.9.2016, 0:06
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tolik-8422
сообщение 15.9.2016, 22:10
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 133
Регистрация: 19.1.2016
Пользователь №: 287647



Ставьте в голове ТО с выдержкой 0,2с, соответственно на РУ1 0,1с
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Аспект
сообщение 20.9.2016, 23:57
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 1634
Регистрация: 4.7.2010
Из: Россия, Донбасс, ЛНР
Пользователь №: 63496



Цитата(tolik-8422 @ 15.9.2016, 22:10) *
Ставьте в голове ТО с выдержкой 0,2с, соответственно на РУ1 0,1с

А как с временем срабатывания выключателя, схемы? Не пойдет. Шаг выдержки времени должен быть не менее 0,5 секунд. Нужно изучить проблему. Скорее всего от токовой отсечки на подстанции надо отказаться в пользу другой защиты или увеличить уставку по току.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 29.7.2025, 19:24
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных