> Расчет подпора в лестничную клетку, коэффициент
oberon
сообщение 3.9.2016, 15:12
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 42
Регистрация: 21.5.2010
Пользователь №: 57861



Добрый день первый раз столкнулся с расчетом подпора в лестничную клетку по методике ВНИИПО (до этого пользовался Авоковским расчетом) вопрос по формуле (31) что за коэффициент kz откуда его брать, спасибо
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 3.9.2016, 16:44
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 12694
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Вам сюда.
Советую почитать темы на Форуме, особенно в разделе "Важно"
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
oberon
сообщение 5.9.2016, 14:04
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 42
Регистрация: 21.5.2010
Пользователь №: 57861



Спасибо огромное
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 23.7.2025, 13:56
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных