Влага в гараже, что делать с высокой влажностью |
|
|
Гость_Ivan13_*
|
11.1.2007, 5:11
|
Guest Forum

|
Здравствуйте, Увжаемые специалисты! Всех поздравляю в прошедшими праздниками!
Мой вопрос возможно покажется Вам забавным!
Я мызыкант и наша группа долго искала помещение для реппетиций, это очень большая проблема у нас в городе (Иркутск), очень высокие цены и месть оченьмало. Большинство таких как мы снимают для этой цели гаражи (подземные), которые можно легко прогреть. На стены прикрепляются звукопоглащающие экраны (картонные ячейк), приносят аппаратуру и игрют.
В зимний период с гаражами напряг, но вот нашли гараж новый в подземно кооперативе, который открылся всего 3 дня назад, там 5 машин только стоит. На верху детская площадка.
сам по себе гараж аккуратный, стены оштукатурены, потолок - бетонные плиты, пол не помню.....кажется цементом залит. Но вот проблема - КОНДЕНСАТ НА ПОТОЛКЕ, примерно 70% площади потолка мокрая, а это не совместимо с музакальной аппарптурой. За пределпми гаража (в тонеле) стоит пар поколено и лужи. На улице примерно - 15 - -20*С. вентиляция устественная через вентиляционные трубы с отверстиями. Скажите, можно ли избавиться от конденсата? Есть у нас тепловая пушка 2,5 КВТ, вытяжной вентилятор и обогреватель. Можно ли высушить такой гараж?
|
|
|
|
|
11.1.2007, 9:02
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1689
Регистрация: 15.12.2005
Из: Северозападный регион
Пользователь №: 1708

|
|
|
|
|
|
11.1.2007, 14:22
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1218
Регистрация: 16.7.2004
Из: Москва
Пользователь №: 68

|
Здесь нет проблемы! Выясните причину появления влаги, постарайтесь ее устранить и если это не удается, то существует множество способов осушения воздуха... от вентиляции до адсорбционных осушителей...
|
|
|
|
|
11.1.2007, 14:39
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 33343
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032

|
Цитата(Ivan13 @ Jan 11 2007, 05:11 ) Большинство таких как мы снимают для этой цели гаражи (подземные), которые можно легко прогреть. На стены прикрепляются звукопоглащающие экраны (картонные ячейк), приносят аппаратуру и игрют.
там 5 машин только стоит. На верху детская площадка.
Но вот проблема - КОНДЕНСАТ НА ПОТОЛКЕ, примерно 70% площади потолка мокрая, а это не совместимо с музакальной аппарптурой. За пределпми гаража (в тонеле) стоит пар поколено и лужи. На улице примерно - 15 - -20*С. вентиляция устественная через вентиляционные трубы с отверстиями. Скажите, можно ли избавиться от конденсата? Есть у нас тепловая пушка 2,5 КВТ, вытяжной вентилятор и обогреватель. Можно ли высушить такой гараж? Вряд ли естественная вентиляция в этом гараже, но пока 5 машин, то её (механическую)может просто не включают? А помещение дешевле заглушить плотными шторами и при переезде снял и увез в новое место. А на время ставить сплит- странно будет вам тратить финансы на обустройство неподходящего все таки для вас помещения. И притока в вашу комнату скорее всего нет и вы за время репетиции "одуреете".Как это повлияет на творчество- незнаю.
|
|
|
|
|
11.1.2007, 17:28
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 901
Регистрация: 5.7.2004
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 38

|
Во вновь построенных помещениях всегда влажно. А уж в подземных - и подавно. Но делу можно помочь быстро и эффективно так: - сделайте механическую вытяжку 3...5 крат, расчитав ее для Ваших условий (чтобы напора вентилятора хватало) - обеспечьте приток наружного воздуха, лучше через тепловую пушку, т.е. воздух с улицы греть надо обязательно - вентиляторы настойте так, чтобы приток равнялся вытяжке - установите так, чтобы было воздухораспределение в минимальном объеме. Например приток - в одном углу, вытяжка - по диагонали. Проверено - двое суток работы - и гараж сухой. Однако проверьте - не промерзает ли потолок. Если да, то лучше его теплоизолировать. Удачи. Михаил
|
|
|
|
Гость_Ivan13_*
|
12.1.2007, 5:22
|
Guest Forum

|
Цитата(kord @ Jan 11 2007, 17:28 ) Во вновь построенных помещениях всегда влажно. А уж в подземных - и подавно. Но делу можно помочь быстро и эффективно так: - сделайте механическую вытяжку 3...5 крат, расчитав ее для Ваших условий (чтобы напора вентилятора хватало) - обеспечьте приток наружного воздуха, лучше через тепловую пушку, т.е. воздух с улицы греть надо обязательно - вентиляторы настойте так, чтобы приток равнялся вытяжке - установите так, чтобы было воздухораспределение в минимальном объеме. Например приток - в одном углу, вытяжка - по диагонали. Проверено - двое суток работы - и гараж сухой. Однако проверьте - не промерзает ли потолок. Если да, то лучше его теплоизолировать. Удачи. Михаил Спасибо всем за советы! Гараж подземный, как мне обеспечить приток воздуха с улицы? Добавлено - 05:24 Конденсат не замерзший, просто мокрый потолок с какпельками воды, вентиляционная труба через гараж проходит, только там отверстие без всякого вентилятора для принудительного вентилирования
|
|
|
|
Гость_Ivan13_*
|
12.1.2007, 5:46
|
Guest Forum

|
Да, на счет притока воздуха я совсем забыл, и что же делать, открывать дверь проветривать? Врядли........ Не знаю, где отверстие найти для притока, не в воротах же пробиваь и не в потолке...........е - мое, а в тонеле за пределами гаража воздух очень влажный там иногда даже пар видно....... А через вентиляционную трубу ни как? Она там рзветвляется...
|
|
|
|
|
12.1.2007, 9:55
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1689
Регистрация: 15.12.2005
Из: Северозападный регион
Пользователь №: 1708

|
Цитата(Ivan13 @ Jan 12 2007, 05:46 ) Да, на счет притока воздуха я совсем забыл, и что же делать, открывать дверь проветривать? Врядли........ Не знаю, где отверстие найти для притока, не в воротах же пробиваь и не в потолке...........е - мое, а в тонеле за пределами гаража воздух очень влажный там иногда даже пар видно....... А через вентиляционную трубу ни как? Она там рзветвляется... можно вытяжку сделать притоком, вытесняющая вентиляция получится.
|
|
|
|
|
12.1.2007, 10:00
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 901
Регистрация: 5.7.2004
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 38

|
Как организовать приток - Вам на месте виднее. Но если приток сделать из коридора, то ведь Вы ВЕСЬ комплекс гаражей осушать будете. Так что из чисто эгоистических (энергосбережение!) соображений делайте приток с улицы. А что, нет ни одной наружной стены вокруг? Обычно такую стену можно найти. Например, договориться с соседом серху и через его гараж трубу Ф100мм протянуть на улицу.... Конденсат на потолке должен изчезнуть после выхода системы на режим. А если будет висеть после 4 дней работы, то придется теплоизолировать. Например побковый слой клеить... Михаил
|
|
|
|
|
  |