Здравствуйте дорогие форумчане! У меня возник вопрос по автоматизации, вернее по диспетчеризации систем ливневой, хоз.бытовой канализации, а также по всем существующим смотровым колодцам которых на территории (общая площадь=140Га) более тысячи! Так как периодически происходят засоры либо протечки в системах, а последствия от несвоевременного обнаружения бывают значительные, возникла идея создания адресной системы обнаружения затопления колодцев по всей территории на базе "Охранно-пожарной системы "BOLID" с применением поплавковых датчиков и последующим подключением к адресным расширителям (С2000-АР2) которые будут передавать данные на центральную диспетчерскую в систему "Орион про". Собственно вопрос в следующем: кто-нибудь сталкивался с подобными системами, возможно есть живые примеры, либо у кого то есть более эффективная система по обнаружению поднятия уровня воды (засоров) в колодцах?
|
|
|
|
|
5.9.2016, 12:50
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 234
Регистрация: 15.8.2010
Пользователь №: 68330

|
Во в Москвабаде с жиру бесятся!
Сообщение отредактировал OlegM - 5.9.2016, 12:51
|
|
|
|
|
5.9.2016, 12:56
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370

|
Да не, просто ищут лоха ))) Или нашли и нужнО обоснование
|
|
|
|
|
5.9.2016, 22:21
|
Группа: New
Сообщений: 9
Регистрация: 19.5.2014
Из: Москва
Пользователь №: 234037

|
Да в том то и дело что обоснование есть, да и как раз намечается глобальная замена всех коммуникаций с обустройством инженерного коллектора объединяющего все сети кроме хоз.бытовой канализации! Вопрос в другом был: какую лучше систему применить?
|
|
|
|
|
8.9.2016, 10:12
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2841
Регистрация: 22.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5301

|
Мы делалаем такие системы. В накопительных емкостях используем аналоговые поплавковые датчики, показывающий реальный уровень жидкости, в первичном накопителе ЛОС ставим двойной датчик с поплавками на воду, и другой на нефтепродукты. В емкостях и колодцах, где воды быть не должно ставим поплавковые дискретные.
Сообщение отредактировал Kass - 8.9.2016, 10:12
|
|
|
|
|
12.9.2016, 7:43
|
Группа: New
Сообщений: 9
Регистрация: 19.5.2014
Из: Москва
Пользователь №: 234037

|
Цитата(Kass @ 8.9.2016, 10:12)  Мы делалаем такие системы. В накопительных емкостях используем аналоговые поплавковые датчики, показывающий реальный уровень жидкости, в первичном накопителе ЛОС ставим двойной датчик с поплавками на воду, и другой на нефтепродукты. В емкостях и колодцах, где воды быть не должно ставим поплавковые дискретные. Ну хоть кто то идет в ногу со временем! Мне бы хотелось узнать какую вы систему диспетчеризации используете? Я все таки хотел применить адресную систему, так как колодцев очень много, нужно более точно определять в каком месте идет наполнение!
|
|
|
|
|
12.9.2016, 9:10
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2132
Регистрация: 1.8.2014
Пользователь №: 240922

|
Тю, таак даже если датчики дискретные, они же не шлейфом подключаются, зная порт, знаешь и какой колодец.
|
|
|
|
|
13.9.2016, 11:46
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2841
Регистрация: 22.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5301

|
Цитата(alekseiKIPiA @ 12.9.2016, 7:43)  Ну хоть кто то идет в ногу со временем! Мне бы хотелось узнать какую вы систему диспетчеризации используете? Я все таки хотел применить адресную систему, так как колодцев очень много, нужно более точно определять в каком месте идет наполнение! Мы на Контаре все делали. Где по 485 соединяли, где по IP. Все легко увязывается в сеть и выводится на два вида диспетчеризации.
|
|
|
|
|
13.9.2016, 11:57
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370

|
Цитата(alekseiKIPiA @ 12.9.2016, 7:43)  Ну хоть кто то идет в ногу со временем! Мне бы хотелось узнать какую вы систему диспетчеризации используете? Я все таки хотел применить адресную систему, так как колодцев очень много, нужно более точно определять в каком месте идет наполнение! Kass это делает на очистных, насколько я понял. Нафига сие нужно на каждом колодце сети? Заку деньги девать некуда?
|
|
|
|
|
13.9.2016, 13:08
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 639
Регистрация: 22.3.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 581

|
Думаю дешевле Болида ничего не бывает. Поставить еще С2000-ПП (преобразователь в Modbus) и хоть в SCADA, хоть на промышленные панели с графикой...
|
|
|
|
|
22.9.2016, 11:24
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2841
Регистрация: 22.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5301

|
Цитата(Kass @ 13.9.2016, 11:46)  Мы на Контаре все делали. Где по 485 соединяли, где по IP. Все легко увязывается в сеть и выводится на два вида диспетчеризации. Да, на ливневых очистных. Там несколько емкостей подземных, и в них не будешь постоянно лазить. Уровни в колодцах выводятся чисто для того, что бы отслеживать где что забилось. Мы уровни и из дренажных приямков выводим, и импульсные счетчики после насосов ставим, и на АРМе можно увидеть не только состояние насосов и текущий уровень, но и показание счетчиков. По этим цифрам хорошо видно, где и сколько воды прибывает. Денег в этом не много. В тех местах, где это установлено, окупается порой с одного засора ливневки.
|
|
|
|
|
23.9.2016, 14:15
|
Группа: New
Сообщений: 9
Регистрация: 19.5.2014
Из: Москва
Пользователь №: 234037

|
_______ethernet.JPG ( 185,44 килобайт )
Кол-во скачиваний: 37
|
|
|
|
|
  |
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума
|