> Автоматизация системы ливневой и хоз бытовой канализации, Установка датчиков уровня воды и датчиков вскрытия колодцев
alekseiKIPiA
сообщение 4.9.2016, 23:21
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 9
Регистрация: 19.5.2014
Из: Москва
Пользователь №: 234037



Здравствуйте дорогие форумчане! У меня возник вопрос по автоматизации, вернее по диспетчеризации систем ливневой, хоз.бытовой канализации, а также по всем существующим смотровым колодцам которых на территории (общая площадь=140Га) более тысячи! Так как периодически происходят засоры либо протечки в системах, а последствия от несвоевременного обнаружения бывают значительные, возникла идея создания адресной системы обнаружения затопления колодцев по всей территории на базе "Охранно-пожарной системы "BOLID" с применением поплавковых датчиков и последующим подключением к адресным расширителям (С2000-АР2) которые будут передавать данные на центральную диспетчерскую в систему "Орион про". Собственно вопрос в следующем: кто-нибудь сталкивался с подобными системами, возможно есть живые примеры, либо у кого то есть более эффективная система по обнаружению поднятия уровня воды (засоров) в колодцах?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
OlegM
сообщение 5.9.2016, 12:50
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 234
Регистрация: 15.8.2010
Пользователь №: 68330



Во в Москвабаде с жиру бесятся! laugh.gif

Сообщение отредактировал OlegM - 5.9.2016, 12:51
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 5.9.2016, 12:56
Сообщение #3


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Да не, просто ищут лоха ))) Или нашли и нужнО обоснование laugh.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alekseiKIPiA
сообщение 5.9.2016, 22:21
Сообщение #4





Группа: New
Сообщений: 9
Регистрация: 19.5.2014
Из: Москва
Пользователь №: 234037



Да в том то и дело что обоснование есть, да и как раз намечается глобальная замена всех коммуникаций с обустройством инженерного коллектора объединяющего все сети кроме хоз.бытовой канализации! Вопрос в другом был: какую лучше систему применить?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Kass
сообщение 8.9.2016, 10:12
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 2841
Регистрация: 22.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5301



Мы делалаем такие системы. В накопительных емкостях используем аналоговые поплавковые датчики, показывающий реальный уровень жидкости, в первичном накопителе ЛОС ставим двойной датчик с поплавками на воду, и другой на нефтепродукты. В емкостях и колодцах, где воды быть не должно ставим поплавковые дискретные.

Сообщение отредактировал Kass - 8.9.2016, 10:12
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alekseiKIPiA
сообщение 12.9.2016, 7:43
Сообщение #6





Группа: New
Сообщений: 9
Регистрация: 19.5.2014
Из: Москва
Пользователь №: 234037



Цитата(Kass @ 8.9.2016, 10:12) *
Мы делалаем такие системы. В накопительных емкостях используем аналоговые поплавковые датчики, показывающий реальный уровень жидкости, в первичном накопителе ЛОС ставим двойной датчик с поплавками на воду, и другой на нефтепродукты. В емкостях и колодцах, где воды быть не должно ставим поплавковые дискретные.

Ну хоть кто то идет в ногу со временем! Мне бы хотелось узнать какую вы систему диспетчеризации используете? Я все таки хотел применить адресную систему, так как колодцев очень много, нужно более точно определять в каком месте идет наполнение!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
manjey73
сообщение 12.9.2016, 9:10
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 2132
Регистрация: 1.8.2014
Пользователь №: 240922



Тю, таак даже если датчики дискретные, они же не шлейфом подключаются, зная порт, знаешь и какой колодец.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Kass
сообщение 13.9.2016, 11:46
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 2841
Регистрация: 22.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5301



Цитата(alekseiKIPiA @ 12.9.2016, 7:43) *
Ну хоть кто то идет в ногу со временем! Мне бы хотелось узнать какую вы систему диспетчеризации используете? Я все таки хотел применить адресную систему, так как колодцев очень много, нужно более точно определять в каком месте идет наполнение!


Мы на Контаре все делали. Где по 485 соединяли, где по IP. Все легко увязывается в сеть и выводится на два вида диспетчеризации.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 13.9.2016, 11:57
Сообщение #9


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Цитата(alekseiKIPiA @ 12.9.2016, 7:43) *
Ну хоть кто то идет в ногу со временем! Мне бы хотелось узнать какую вы систему диспетчеризации используете? Я все таки хотел применить адресную систему, так как колодцев очень много, нужно более точно определять в каком месте идет наполнение!

Kass это делает на очистных, насколько я понял. Нафига сие нужно на каждом колодце сети? Заку деньги девать некуда?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vasiliy
сообщение 13.9.2016, 13:08
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 639
Регистрация: 22.3.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 581



Думаю дешевле Болида ничего не бывает.
Поставить еще С2000-ПП (преобразователь в Modbus) и хоть в SCADA, хоть на промышленные панели с графикой...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Kass
сообщение 22.9.2016, 11:24
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 2841
Регистрация: 22.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5301



Цитата(Kass @ 13.9.2016, 11:46) *
Мы на Контаре все делали. Где по 485 соединяли, где по IP. Все легко увязывается в сеть и выводится на два вида диспетчеризации.


Да, на ливневых очистных. Там несколько емкостей подземных, и в них не будешь постоянно лазить. Уровни в колодцах выводятся чисто для того, что бы отслеживать где что забилось. Мы уровни и из дренажных приямков выводим, и импульсные счетчики после насосов ставим, и на АРМе можно увидеть не только состояние насосов и текущий уровень, но и показание счетчиков. По этим цифрам хорошо видно, где и сколько воды прибывает.

Денег в этом не много. В тех местах, где это установлено, окупается порой с одного засора ливневки.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alekseiKIPiA
сообщение 23.9.2016, 14:15
Сообщение #12





Группа: New
Сообщений: 9
Регистрация: 19.5.2014
Из: Москва
Пользователь №: 234037



Прикрепленный файл  _______ethernet.JPG ( 185,44 килобайт ) Кол-во скачиваний: 37
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 31.7.2025, 1:29
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных