> Рекуперация
Composter
сообщение 8.9.2016, 15:48
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 3567
Регистрация: 5.3.2009
Из: Газ-Ачака
Пользователь №: 30120



Добрый день. Впервые столкнулся стакой схемой рекуперацией тепла. Подскажите на сколько схема работоспособна. И на какое значение тут подбриать 3ходовой клапан?

Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  Shema.dwg ( 214,32 килобайт ) Кол-во скачиваний: 13
Прикрепленный файл  Shema_Model.pdf ( 497,81 килобайт ) Кол-во скачиваний: 60
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Composter
сообщение 12.9.2016, 16:58
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 3567
Регистрация: 5.3.2009
Из: Газ-Ачака
Пользователь №: 30120



никто не сталкивался с такой схемой?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
испытатель
сообщение 12.9.2016, 18:04
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 7297
Регистрация: 27.5.2007
Пользователь №: 8854



Обычная схема рекуперации через теплоноситель. Только две ступени предварительной обработки Эффективность 70-75%. Применяется в производствах с вытяжкой "грязного воздуха".

Сообщение отредактировал испытатель - 12.9.2016, 18:06
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Composter
сообщение 12.9.2016, 18:11
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 3567
Регистрация: 5.3.2009
Из: Газ-Ачака
Пользователь №: 30120



а где про такую обычную схему можно почитать? что означает 2 ступени певарительной обработки?
это схема применена кобычным абк и жылью.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
испытатель
сообщение 12.9.2016, 19:12
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 7297
Регистрация: 27.5.2007
Пользователь №: 8854



Возможно это для лифтовой шахты предназначалось, где вытяжку технологически приблизить к приточке сложно, а встречал на производствах где вытяжка с дымом или запахами и пр. и выводить ее наружу рядом с приточной решеткой нельзя, в связи с чем роторные и перекрестно-точные рекуператоры невозможно применить. В обычных случаях и этот вариант и сложнее и дороже и менее эффективно ИМХО.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Composter
сообщение 13.9.2016, 0:43
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 3567
Регистрация: 5.3.2009
Из: Газ-Ачака
Пользователь №: 30120



нет, этот проект делали итальянцы для жилого рабочего поселка. Эта схема рекуперации через промежуточный теплоноситель, с 3 теплообменниками с гликолем, была использована для всех устновок с рекуперацией, а это примерно 90% устновок для комплекса.как я говорил раньше для жилья и для абк. Расчетная температура -36 градусов.Вентустновки находятся в 1 венткамере. Расстояние между всеми теплообмениками не превышает 5 метров. Мне непонятно для чего в рекуперацию включен теплообменник с теплосетью ?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
испытатель
сообщение 13.9.2016, 8:50
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 7297
Регистрация: 27.5.2007
Пользователь №: 8854



Бессмысленное усложнение ИМХО. В схему рекуперации добавлена подкачка энтальпии на предварительный обогрев из сети, чтобы точку росы гарантировано сдвинуть из приточки после предварительного подогрева (догревом до 8...10 гр.С). Обычно для таких целей подмешивание воздуха используют в перекрестно-точных рекуператорах.

Сообщение отредактировал испытатель - 13.9.2016, 9:05
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Composter
сообщение 13.9.2016, 9:16
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 3567
Регистрация: 5.3.2009
Из: Газ-Ачака
Пользователь №: 30120



я правильно понимаю, что при низких температурах будет поток идте не черз вытяжку а через теплосеть?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
испытатель
сообщение 13.9.2016, 9:21
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 7297
Регистрация: 27.5.2007
Пользователь №: 8854



Нет клапан подкачки энтальпии из теплосети добавит столько, сколько нужно, чтобы поднять температуру за 1 ступенью подогрева до 10 гр. С. Там же будет собираться и удаляться весь конденсат, а дальше - в приточке конденсации не будет.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Composter
сообщение 13.9.2016, 10:48
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 3567
Регистрация: 5.3.2009
Из: Газ-Ачака
Пользователь №: 30120



а теплообменники не нужно блансировать между собой? просто произхводитель ооборудования не задается , и че там в итоге подберут никто не знает. И как правильно подобрать тут треходовой клапан?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
испытатель
сообщение 13.9.2016, 10:52
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 7297
Регистрация: 27.5.2007
Пользователь №: 8854



sad.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 23.7.2025, 1:44
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных