andrey_088
сообщение 9.9.2016, 10:35
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 87
Регистрация: 2.6.2016
Пользователь №: 298544



Здравствуйте уважаемые! У меня такой вопрос,у меня в схеме стоит элеватор (номер не знаю). Нужно примерно или точно определить потери давления на самом элеваторе.Данные по теплоносителю: 110-70. Давление: Н1=6,0 кгс/см2 Н2=3,5 кгс/см2. Повторюсь нужно узнать сколько метров теряется на элеваторе,можно ли это как то узнать? Заранее спасибо!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 9.9.2016, 10:53
Сообщение #2


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(andrey_088) *
У меня такой вопрос,у меня в схеме стоит элеватор (номер не знаю). Нужно примерно или точно определить потери давления на самом элеваторе.Данные по теплоносителю: 110-70. Давление: Н1=6,0 кгс/см2 Н2=3,5 кгс/см2. Повторюсь нужно узнать сколько метров теряется на элеваторе,можно ли это как то узнать?

Легко.
Со стороны теплосети: 6-3,5 = 2,5
"25 м вод.ст."

Сообщение отредактировал tiptop - 9.9.2016, 10:55
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey_088
сообщение 9.9.2016, 10:58
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 87
Регистрация: 2.6.2016
Пользователь №: 298544



Цитата(tiptop @ 9.9.2016, 11:53) *
Легко.
Со стороны теплосети: 6-3,5 = 2,5
"25 м вод.ст."

Спасибо ты гений! rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 9.9.2016, 10:59
Сообщение #4


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Ну, сопротивление системы отопления неизвестно же...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey_088
сообщение 9.9.2016, 11:01
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 87
Регистрация: 2.6.2016
Пользователь №: 298544



Цитата(andrey_088 @ 9.9.2016, 11:58) *
Спасибо ты гений! rolleyes.gif

Но это разве может быть? 25 метров это же нереально?! Просто я рисую схему и мне нужно чтобы прогнать гидравлику по существующей схеме указать сколько теряется на элеваторе. Я что-то не верю в 25 метров) С уважением!

Цитата(tiptop @ 9.9.2016, 11:59) *
Ну, сопротивление системы отопления неизвестно же...

Порядка 7 метров
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 9.9.2016, 11:04
Сообщение #6


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(andrey_088 @ 9.9.2016, 11:01) *
Порядка 7 метров

Тогда у элеватора между "H1" и "выходом" 25-7=18 метров

Сообщение отредактировал tiptop - 9.9.2016, 11:05
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey_088
сообщение 9.9.2016, 11:07
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 87
Регистрация: 2.6.2016
Пользователь №: 298544



Цитата(tiptop @ 9.9.2016, 12:04) *
Тогда у элеватора между "H1" и "выходом" 25-7=18 метров

То есть мы находим дельта давлений и вычитаем потери давления на отоплении и это и будет наши потери давления на элеваторе? Все ровно 18 метров что-то многовато вам не кажется? Или это нормально?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 9.9.2016, 11:15
Сообщение #8


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(andrey_088 @ 9.9.2016, 11:07) *
18 метров что-то многовато вам не кажется? Или это нормально?

Нормально.

Цитата(andrey_088 @ 9.9.2016, 11:01) *
мне нужно чтобы прогнать гидравлику

...Правда, вряд ли это значит, что мы сейчас "прогнали гидравлику". dry.gif

Сообщение отредактировал tiptop - 9.9.2016, 11:17
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey_088
сообщение 9.9.2016, 11:26
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 87
Регистрация: 2.6.2016
Пользователь №: 298544



Да это понятно что не прогнали у меня все данные есть вот кроме элеватора. Ну хорошо спасибо за помощь поставлю 18 метров rolleyes.gif

Цитата(andrey_088 @ 9.9.2016, 12:21) *
Да это понятно что не прогнали у меня все данные есть вот кроме элеватора. Ну хорошо спасибо за помощь поставлю 18 метров rolleyes.gif

Хотя все-таки нет не поставлю) Не будет на элеваторе теряться 18 метров. 35 метров перепад на доме 7 метров в системе отопления и 18 если на элеваторе то как тогда там работал теплообменник и клапан ГВС? Быть того не может, с уважением!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ssn
сообщение 9.9.2016, 11:31
Сообщение #10


проектировщик ТМ (фриланс)


Группа: Участники форума
Сообщений: 4032
Регистрация: 13.3.2005
Из: Череповец - СПБ - Воронеж - Геленджик
Пользователь №: 543



вообще, если смотреть расчет элеватора по СНИП.
перед элеваторным узлом перепад должен быть не более 15м. если больше - были рекомендации по установке шайбы. может она у вас и стоит где то по схеме.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey_088
сообщение 9.9.2016, 11:33
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 87
Регистрация: 2.6.2016
Пользователь №: 298544



Цитата(ssn @ 9.9.2016, 12:31) *
вообще, если смотреть расчет элеватора по СНИП.
перед элеваторным узлом перепад должен быть не более 15м. если больше - были рекомендации по установке шайбы. может она у вас и стоит где то по схеме.

По схеме так и получается перед элеватором перепад 15м
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 9.9.2016, 11:52
Сообщение #12


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(Ernestas @ 9.9.2016, 11:35) *
А вы кто по профессии будете? huh.gif

Цитата(andrey_088 @ 9.9.2016, 11:40) *
Какая разница или форум только для определенных специальностей? blink.gif

Всё понятно... dry.gif

Цитата(andrey_088 @ 9.9.2016, 10:35) *
Давление: Н1=6,0 кгс/см2 Н2=3,5

Цитата(andrey_088 @ 9.9.2016, 11:26) *
35 метров перепад на доме

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ernestas
сообщение 9.9.2016, 11:59
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 4373
Регистрация: 4.12.2006
Из: Klaipeda
Пользователь №: 5034



Цитата(tiptop @ 9.9.2016, 11:52) *
Всё понятно... dry.gif

Правильно, и эта тема для песочницы.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey_088
сообщение 9.9.2016, 12:16
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 87
Регистрация: 2.6.2016
Пользователь №: 298544



Цитата(Ernestas @ 9.9.2016, 12:59) *
Правильно, и эта тема для песочницы.

Как бабки сидят обсуждают людей, вы никого здесь не знаете какой они жизнью живут и что-то предполагаете, я вас спрашиваю от того что не знаю,чему меня не учили и не было возможности научиться, а форум я полагаю создан чтобы помочь людям кто чего то не знает научиться. А унижать кого-то удел петушков которые кукарекают в интернете. (извиняюсь за грубость) Я сюда пришел за помощью

Цитата(tiptop @ 9.9.2016, 12:52) *
Всё понятно... dry.gif

25 метров опечатался...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ernestas
сообщение 9.9.2016, 16:06
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 4373
Регистрация: 4.12.2006
Из: Klaipeda
Пользователь №: 5034



Цитата(andrey_088 @ 9.9.2016, 12:16) *
Как бабки сидят обсуждают людей, вы никого здесь не знаете какой они жизнью живут и что-то предполагаете, я вас спрашиваю от того что не знаю,чему меня не учили и не было возможности научиться, а форум я полагаю создан чтобы помочь людям кто чего то не знает научиться. А унижать кого-то удел петушков которые кукарекают в интернете. (извиняюсь за грубость) Я сюда пришел за помощью


Вы сами себя унизили. Скатились до ругани и эпитетов.
А на форуме существуют правила. (читали?)
Не нужно горячится! Здесь вполне доброжелательно к вам относятся.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 9.9.2016, 16:41
Сообщение #16


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22403
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



1. Нарушены правила и нарушение является основанием для переноса темы в "Мусорку".
2. Дальнейшее поведение нарушителя подкрепляет основание.
Ergo - тема в мусорке.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 29.7.2025, 6:55
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных