Помощь по элеватору, Потери напора на элеваторе |
|
|
|
9.9.2016, 10:35
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 87
Регистрация: 2.6.2016
Пользователь №: 298544

|
Здравствуйте уважаемые! У меня такой вопрос,у меня в схеме стоит элеватор (номер не знаю). Нужно примерно или точно определить потери давления на самом элеваторе.Данные по теплоносителю: 110-70. Давление: Н1=6,0 кгс/см2 Н2=3,5 кгс/см2. Повторюсь нужно узнать сколько метров теряется на элеваторе,можно ли это как то узнать? Заранее спасибо!
|
|
|
|
|
9.9.2016, 10:53
|
сам себе Sapiens
Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797

|
Цитата(andrey_088)  У меня такой вопрос,у меня в схеме стоит элеватор (номер не знаю). Нужно примерно или точно определить потери давления на самом элеваторе.Данные по теплоносителю: 110-70. Давление: Н1=6,0 кгс/см2 Н2=3,5 кгс/см2. Повторюсь нужно узнать сколько метров теряется на элеваторе,можно ли это как то узнать? Легко. Со стороны теплосети: 6-3,5 = 2,5 "25 м вод.ст."
Сообщение отредактировал tiptop - 9.9.2016, 10:55
|
|
|
|
|
9.9.2016, 10:58
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 87
Регистрация: 2.6.2016
Пользователь №: 298544

|
Цитата(tiptop @ 9.9.2016, 11:53)  Легко. Со стороны теплосети: 6-3,5 = 2,5 "25 м вод.ст." Спасибо ты гений!
|
|
|
|
|
9.9.2016, 10:59
|
сам себе Sapiens
Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797

|
Ну, сопротивление системы отопления неизвестно же...
|
|
|
|
|
9.9.2016, 11:01
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 87
Регистрация: 2.6.2016
Пользователь №: 298544

|
Цитата(andrey_088 @ 9.9.2016, 11:58)  Спасибо ты гений!  Но это разве может быть? 25 метров это же нереально?! Просто я рисую схему и мне нужно чтобы прогнать гидравлику по существующей схеме указать сколько теряется на элеваторе. Я что-то не верю в 25 метров) С уважением! Цитата(tiptop @ 9.9.2016, 11:59)  Ну, сопротивление системы отопления неизвестно же... Порядка 7 метров
|
|
|
|
|
9.9.2016, 11:04
|
сам себе Sapiens
Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797

|
Цитата(andrey_088 @ 9.9.2016, 11:01)  Порядка 7 метров Тогда у элеватора между "H1" и "выходом" 25-7=18 метров
Сообщение отредактировал tiptop - 9.9.2016, 11:05
|
|
|
|
|
9.9.2016, 11:07
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 87
Регистрация: 2.6.2016
Пользователь №: 298544

|
Цитата(tiptop @ 9.9.2016, 12:04)  Тогда у элеватора между "H1" и "выходом" 25-7=18 метров То есть мы находим дельта давлений и вычитаем потери давления на отоплении и это и будет наши потери давления на элеваторе? Все ровно 18 метров что-то многовато вам не кажется? Или это нормально?
|
|
|
|
|
9.9.2016, 11:15
|
сам себе Sapiens
Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797

|
Цитата(andrey_088 @ 9.9.2016, 11:07)  18 метров что-то многовато вам не кажется? Или это нормально? Нормально. Цитата(andrey_088 @ 9.9.2016, 11:01)  мне нужно чтобы прогнать гидравлику ...Правда, вряд ли это значит, что мы сейчас "прогнали гидравлику".
Сообщение отредактировал tiptop - 9.9.2016, 11:17
|
|
|
|
|
9.9.2016, 11:26
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 87
Регистрация: 2.6.2016
Пользователь №: 298544

|
Да это понятно что не прогнали у меня все данные есть вот кроме элеватора. Ну хорошо спасибо за помощь поставлю 18 метров  Цитата(andrey_088 @ 9.9.2016, 12:21)  Да это понятно что не прогнали у меня все данные есть вот кроме элеватора. Ну хорошо спасибо за помощь поставлю 18 метров  Хотя все-таки нет не поставлю) Не будет на элеваторе теряться 18 метров. 35 метров перепад на доме 7 метров в системе отопления и 18 если на элеваторе то как тогда там работал теплообменник и клапан ГВС? Быть того не может, с уважением!
|
|
|
|
|
9.9.2016, 11:31
|
проектировщик ТМ (фриланс)
Группа: Участники форума
Сообщений: 4032
Регистрация: 13.3.2005
Из: Череповец - СПБ - Воронеж - Геленджик
Пользователь №: 543

|
вообще, если смотреть расчет элеватора по СНИП. перед элеваторным узлом перепад должен быть не более 15м. если больше - были рекомендации по установке шайбы. может она у вас и стоит где то по схеме.
|
|
|
|
|
9.9.2016, 11:33
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 87
Регистрация: 2.6.2016
Пользователь №: 298544

|
Цитата(ssn @ 9.9.2016, 12:31)  вообще, если смотреть расчет элеватора по СНИП. перед элеваторным узлом перепад должен быть не более 15м. если больше - были рекомендации по установке шайбы. может она у вас и стоит где то по схеме. По схеме так и получается перед элеватором перепад 15м
|
|
|
|
|
9.9.2016, 11:52
|
сам себе Sapiens
Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797

|
Цитата(Ernestas @ 9.9.2016, 11:35)  А вы кто по профессии будете?  Цитата(andrey_088 @ 9.9.2016, 11:40)  Какая разница или форум только для определенных специальностей?  Всё понятно... Цитата(andrey_088 @ 9.9.2016, 10:35)  Давление: Н1=6,0 кгс/см2 Н2=3,5 Цитата(andrey_088 @ 9.9.2016, 11:26)  35 метров перепад на доме
|
|
|
|
|
9.9.2016, 11:59
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4373
Регистрация: 4.12.2006
Из: Klaipeda
Пользователь №: 5034

|
Цитата(tiptop @ 9.9.2016, 11:52)  Всё понятно...  Правильно, и эта тема для песочницы.
|
|
|
|
|
9.9.2016, 12:16
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 87
Регистрация: 2.6.2016
Пользователь №: 298544

|
Цитата(Ernestas @ 9.9.2016, 12:59)  Правильно, и эта тема для песочницы. Как бабки сидят обсуждают людей, вы никого здесь не знаете какой они жизнью живут и что-то предполагаете, я вас спрашиваю от того что не знаю,чему меня не учили и не было возможности научиться, а форум я полагаю создан чтобы помочь людям кто чего то не знает научиться. А унижать кого-то удел петушков которые кукарекают в интернете. (извиняюсь за грубость) Я сюда пришел за помощью Цитата(tiptop @ 9.9.2016, 12:52)  Всё понятно...  25 метров опечатался...
|
|
|
|
|
9.9.2016, 16:06
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4373
Регистрация: 4.12.2006
Из: Klaipeda
Пользователь №: 5034

|
Цитата(andrey_088 @ 9.9.2016, 12:16)  Как бабки сидят обсуждают людей, вы никого здесь не знаете какой они жизнью живут и что-то предполагаете, я вас спрашиваю от того что не знаю,чему меня не учили и не было возможности научиться, а форум я полагаю создан чтобы помочь людям кто чего то не знает научиться. А унижать кого-то удел петушков которые кукарекают в интернете. (извиняюсь за грубость) Я сюда пришел за помощью Вы сами себя унизили. Скатились до ругани и эпитетов. А на форуме существуют правила. (читали?) Не нужно горячится! Здесь вполне доброжелательно к вам относятся.
|
|
|
|
|
9.9.2016, 16:41
|
А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм
Группа: Модераторы
Сообщений: 22403
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117

|
1. Нарушены правила и нарушение является основанием для переноса темы в "Мусорку". 2. Дальнейшее поведение нарушителя подкрепляет основание. Ergo - тема в мусорке.
|
|
|
|
|
  |
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)