> Балансировочный клапан, Нужно подобрать клапан
andrey_088
сообщение 9.9.2016, 11:10
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 87
Регистрация: 2.6.2016
Пользователь №: 298544



Здравствуйте! Помогите пожалуйста с таким вопросом. Нужно подобрать балансировочный клапан, не могли бы вы подсказать формулу какую для подбора? Данные я думаю все необходимые есть. Расход 9 м3/ч, температура воды 110,потери на клапане нужны примерно 6-8 метров.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ernestas
сообщение 9.9.2016, 11:35
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 4373
Регистрация: 4.12.2006
Из: Klaipeda
Пользователь №: 5034



А вы кто по профессии будете? huh.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey_088
сообщение 9.9.2016, 11:40
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 87
Регистрация: 2.6.2016
Пользователь №: 298544



Цитата(Ernestas @ 9.9.2016, 12:35) *
А вы кто по профессии будете? huh.gif

Какая разница или форум только для определенных специальностей? blink.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
испытатель
сообщение 9.9.2016, 11:52
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 7297
Регистрация: 27.5.2007
Пользователь №: 8854



Вам, напротив, комплимент выразили. Здесь иногда "коллеги" в остроумии упражняются и все "подвоха" ждут.
Тема достойная песочницы. А для практического решения вопроса - сюда можно http://www.ktto.com.ua/calculation/bkr
Или на формуле настаиваете? ...для прикола

Сообщение отредактировал испытатель - 9.9.2016, 11:53
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey_088
сообщение 9.9.2016, 12:13
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 87
Регистрация: 2.6.2016
Пользователь №: 298544



Цитата(испытатель @ 9.9.2016, 12:52) *
Вам, напротив, комплимент выразили. Здесь иногда "коллеги" в остроумии упражняются и все "подвоха" ждут.
Тема достойная песочницы. А для практического решения вопроса - сюда можно http://www.ktto.com.ua/calculation/bkr
Или на формуле настаиваете? ...для прикола

Я был на том сайте,просто хотел удостовериться в его правильности подсчета. Ну видимо он правильный. Спасибо!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
LordN
сообщение 9.9.2016, 14:23
Сообщение #6


МОДЕРАТОР


Группа: Модераторы
Сообщений: 10887
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32



формула подбора называется kvs
легко гуглится
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 9.9.2016, 14:37
Сообщение #7


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(LordN @ 9.9.2016, 14:23) *
формула подбора называется kvs
легко гуглится

Наверное, сперва Kv, а потом уже - Kvs ?

Цитата(andrey_088 @ 9.9.2016, 11:10) *
Расход 9 м3/ч, температура воды 110,потери на клапане нужны примерно 6-8 метров.

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2Vtzqx9HerZ


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqvmjJqS

ООО "АйДи-Электро" ИНН:6670013662 erid:2Vtzqwtpv5j

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 26.6.2025, 7:58
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных