> Omron Mx2 -управление Bldc вентильным двигателем
дед марос
сообщение 10.9.2016, 17:18
Сообщение #1


печник ТН


Группа: Участники форума
Сообщений: 210
Регистрация: 2.3.2007
Из: Казахстан, Усть-каменогорск
Пользователь №: 6374



День добрый товарищи Спецы! Прошу помощи : пробуем крутить данным ПЧ компрессор от мультизоналки - пока слабо получается. Забил почти все параметры- компрессор раскручивается но начиная с 30 Гц его уже всерьез колбасит- вырубаю поэтому. Подскажите что делаю не так или какие параметры потрогать?
Прикрепленный файл  ___________1.jpg ( 668,54 килобайт ) Кол-во скачиваний: 30
Прикрепленный файл  LNB42FSCMC_English.pdf ( 1,22 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 16
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Pawel
сообщение 10.9.2016, 18:51
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 1374
Регистрация: 19.1.2010
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 44590



Вы делали автонастройку?
Какая мощность ПЧ?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
дед марос
сообщение 10.9.2016, 20:58
Сообщение #3


печник ТН


Группа: Участники форума
Сообщений: 210
Регистрация: 2.3.2007
Из: Казахстан, Усть-каменогорск
Пользователь №: 6374



Да, автонастройка. ПЧ на 5,5 кВт.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
LordN
сообщение 11.9.2016, 5:45
Сообщение #4


МОДЕРАТОР


Группа: Модераторы
Сообщений: 10903
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32



какой именно компрессор пробуете крутить?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
дед марос
сообщение 11.9.2016, 7:37
Сообщение #5


печник ТН


Группа: Участники форума
Сообщений: 210
Регистрация: 2.3.2007
Из: Казахстан, Усть-каменогорск
Пользователь №: 6374



Цитата(LordN @ 11.9.2016, 5:45) *
какой именно компрессор пробуете крутить?
LNB42 - в приложенном файле- даташит на него.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
дед марос
сообщение 11.9.2016, 8:39
Сообщение #6


печник ТН


Группа: Участники форума
Сообщений: 210
Регистрация: 2.3.2007
Из: Казахстан, Усть-каменогорск
Пользователь №: 6374



Еще есть рекомендации из европейского опыта-во вложении. Но толку пока тоже ноль.Прикрепленный файл  MX2_PM_____________________________.pdf ( 333,71 килобайт ) Кол-во скачиваний: 14
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
dobrinia
сообщение 13.9.2016, 13:09
Сообщение #7





Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 13.9.2016
Пользователь №: 304911



Салам!
Пусковое время до 60С попробуй увеличить.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Andy79
сообщение 13.9.2016, 14:54
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 229
Регистрация: 1.9.2006
Пользователь №: 3858



А с чего Вы решили, что у Вас PM motor (PMSM), когда в документации указано BLDCM - что означает Brushless DC Motor - без щеточный двигатель постоянного тока?
https://www.researchgate.net/post/What_is_t...and_PMSM_motors

Property | PMSM | BLDCM
Phase current excitation |Sinusoidal |Trapezoidal
Flux density |Sinusoidal | Square
Phase back EMF |Sinusoidal |Trapezoidal
Power and Torque | Constant | Constant
PMSM & BLDCM

Сообщение отредактировал Andy79 - 13.9.2016, 15:10
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
дед марос
сообщение 13.9.2016, 17:43
Сообщение #9


печник ТН


Группа: Участники форума
Сообщений: 210
Регистрация: 2.3.2007
Из: Казахстан, Усть-каменогорск
Пользователь №: 6374



Спасибо, значит ли это, что пока без вариантов использовать данные ПЧ для управлением БЛДС? Если есть варианты - подскажите пожалуйста. Заранее благодарен.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Andy79
сообщение 13.9.2016, 17:55
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 229
Регистрация: 1.9.2006
Пользователь №: 3858



Общепромышленные ПЧ для этого типа двигателей не подходят. Нужны специализированные привода.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
дед марос
сообщение 14.9.2016, 4:05
Сообщение #11


печник ТН


Группа: Участники форума
Сообщений: 210
Регистрация: 2.3.2007
Из: Казахстан, Усть-каменогорск
Пользователь №: 6374



Большое спасибо !
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
dobrinia
сообщение 19.9.2016, 13:53
Сообщение #12





Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 13.9.2016
Пользователь №: 304911



Цитата(Andy79 @ 13.9.2016, 17:55) *
Общепромышленные ПЧ для этого типа двигателей не подходят. Нужны специализированные привода.

почему не подойдет? они только под синусоидальную противоэдс выпускаются или по иным причинам?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 3.8.2025, 7:09
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных