Здравствуйте друзья! Возник вопрос: на объекте смонтирована система аспирации с применением спиральных воздуховодов на ниппельных соединениях. Как грамотно доказать, что этого делать нельзя. Перерыл весь интернет, но как я понимаю никаких нормативных документов по этому поводу не существует. Пишут только то, что "нельзя".
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
zaharov63
сообщение 13.9.2016, 9:30
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 4002
Регистрация: 19.3.2009
Из: Минск
Пользователь №: 30769



Цитата(Wind @ 13.9.2016, 9:08) *
Здравствуйте друзья! Возник вопрос: на объекте смонтирована система аспирации с применением спиральных воздуховодов на ниппельных соединениях. Как грамотно доказать, что этого делать нельзя. Перерыл весь интернет, но как я понимаю никаких нормативных документов по этому поводу не существует. Пишут только то, что "нельзя".

Кому доказать, монтажникам? Если система смонтирована в полном соответствии с утвержденным проектом - то никак.
П.С. Что транспортируется?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Wind
сообщение 13.9.2016, 10:31
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 10
Регистрация: 29.8.2008
Пользователь №: 21964



Транспортируется зерновая пыль. И доказать монтажникам (монтажной организации, монтажникам смысла нет доказывать smile.gif) . Ведь все это будет забиваться на швах спиралки.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 13.9.2016, 10:49
Сообщение #4


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22357
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



Не столько на швах, сколько на стыках, под встречную кромку ниппеля. И весьма прилично.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
zaharov63
сообщение 13.9.2016, 11:16
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 4002
Регистрация: 19.3.2009
Из: Минск
Пользователь №: 30769



Цитата(Wind @ 13.9.2016, 10:31) *
Транспортируется зерновая пыль. И доказать монтажникам (монтажной организации, монтажникам смысла нет доказывать smile.gif) . Ведь все это будет забиваться на швах спиралки.

Так и не понял, соответстует ли монтаж проекту и что об этом есть в проекте.

Цитата(Skaramush @ 13.9.2016, 10:49) *
Не столько на швах, сколько на стыках, под встречную кромку ниппеля. И весьма прилично.

В Указаниях по проектированию "по зерну" 98 года по этому поводу есть РЕКОМЕНДАЦИЯ по соединению манжетами или фланцами. Там же и о толщине стали для воздуховодов (наружные участки 1 мм). Или еще что-нибудь найдете, что бы усилить свою позицию.

П.С. Предложение испытать на плотность может быть веским аргументом в спорной ситуации. Но опять возвращаемся к проекту.

Сообщение отредактировал zaharov63 - 13.9.2016, 11:17
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2Vtzqx9HerZ


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqvmjJqS

ООО "АйДи-Электро" ИНН:6670013662 erid:2Vtzqwtpv5j

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 19.6.2025, 20:19
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных