Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Сауна, Пристроенная сауна к фитнес центру
Prizrak_TW
сообщение 13.9.2016, 13:00
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 31
Регистрация: 18.8.2015
Из: Омск
Пользователь №: 275703



Подскажите пожалуйста, стоит ли устанавливать приборы отопления в сауне (радиаторы, регистры,..). Если да, то на какую температуру в помещении их рассчитывать.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Галиев
сообщение 13.9.2016, 16:53
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 4267
Регистрация: 10.1.2011
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830



Цитата(Prizrak_TW @ 13.9.2016, 14:00) *
Подскажите пожалуйста, стоит ли устанавливать приборы отопления в сауне (радиаторы, регистры,..). Если да, то на какую температуру в помещении их рассчитывать.

Речь идет о графике работы сауны, если предполагаются значительные перерывы нужно предусмотреть, чем и как в это время отопить помещение. Причем так, что бы стены не промерзли. Даже на случай поломки основного источника тепла в сауне.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
испытатель
сообщение 13.9.2016, 23:08
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 7297
Регистрация: 27.5.2007
Пользователь №: 8854



Не нужно.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Prizrak_TW
сообщение 14.9.2016, 3:59
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 31
Регистрация: 18.8.2015
Из: Омск
Пользователь №: 275703



Цитата(Галиев @ 13.9.2016, 19:53) *
Речь идет о графике работы сауны, если предполагаются значительные перерывы нужно предусмотреть, чем и как в это время отопить помещение. Причем так, что бы стены не промерзли. Даже на случай поломки основного источника тепла в сауне.

Ну перерыв в работе в ночное время суток естественно будет. Значит мне нужно там установить радиаторы. Но рассчитывать их на какую температуру? Дежурную для общественных зданий?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alex54294
сообщение 14.9.2016, 5:05
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 104
Регистрация: 19.5.2014
Пользователь №: 233976



Цитата(Prizrak_TW @ 14.9.2016, 3:59) *
Ну перерыв в работе в ночное время суток естественно будет. Значит мне нужно там установить радиаторы. Но рассчитывать их на какую температуру? Дежурную для общественных зданий?

Конечно, это же не гараж, где +5 для сохранности машин. Уборщица там не в шубе же будет пол мыть.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
испытатель
сообщение 14.9.2016, 9:03
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 7297
Регистрация: 27.5.2007
Пользователь №: 8854



В периоды ночных перерывов - дай бог успеть остудить (т.к. дополнительно утеплена) ее и проветрить. Если о сауне с комнатой отдыха речь, то в комнате нужно не только отопление и вентиляцию тоже.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Prizrak_TW
сообщение 14.9.2016, 10:03
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 31
Регистрация: 18.8.2015
Из: Омск
Пользователь №: 275703



Цитата(испытатель @ 14.9.2016, 12:03) *
В периоды ночных перерывов - дай бог успеть остудить (т.к. дополнительно утеплена) ее и проветрить. Если о сауне с комнатой отдыха речь, то в комнате нужно не только отопление и вентиляцию тоже.

В комнате отдыха перед сауной я и так поставил приборы отопления и вентиляцию на 1 крат воздухообмена. А разве в самой сауне вентиляция не нужна? Мне казалось, что необходимо рассчитать вентиляцию исходя из удаления влагоизбытков. Только вот как определить эти влагоизбытки большой вопрос.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
HeatServ
сообщение 14.9.2016, 10:07
Сообщение #8


Не по вкусу пряник, не по чину мундир.


Группа: Участники форума
Сообщений: 50336
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666



Цитата(Prizrak_TW @ 14.9.2016, 10:03) *
В комнате отдыха перед сауной я и так поставил приборы отопления и вентиляцию на 1 крат воздухообмена. А разве в самой сауне вентиляция не нужна? Мне казалось, что необходимо рассчитать вентиляцию исходя из удаления влагоизбытков. Только вот как определить эти влагоизбытки большой вопрос.
В самой сауне вентиляция по умолчанию должна быть, с посетителей испаряются отнюдь не ландыши.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
испытатель
сообщение 14.9.2016, 12:01
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 7297
Регистрация: 27.5.2007
Пользователь №: 8854



Принудительную только не пяльте в саму сауну, естественной тяги хватит с запасом. В предбаннике - принудиловка, с избытком.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2Vtzqx9HerZ


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqvmjJqS

ООО "АйДи-Электро" ИНН:6670013662 erid:2Vtzqwtpv5j

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 26.6.2025, 15:06
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных