Можно ли прикрывать подачу если жарко?, Что позволено абоненту без согласования с ЭСО |
|
|
|
14.9.2016, 5:15
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 104
Регистрация: 19.5.2014
Пользователь №: 233976

|
Я как абонент, имею право придавливать, например, подачу шаровым краном процентов на 50, если мне жарко или денег жалко? Или я такое поведение должен с Энергоснабжающей согласовывать? Установку корректирующего насоса сложно согласовать? Как тут http://vzljot.ru/files/publications/chast-...pogod-regul.pdf Понятно, что сильно давить нельзя - наружка может замерзнуть... ну и расходомеры что бы считали правильно... не вышли за диапазон, для которого предназначены и за сутки не наврали между собой... Как-то так. Или если я поручу слесарю при резком суточном потеплении бежать и жать подачу по моей инструкции до 70%, то в конце месяца получу люлей от энергоснабжающей организации? Подозреваю, что идти туда с этими вопросами чревато встречными вопросами типа "Адрес?" и потом повышенным вниманием. Вот... прошу поделиться инфой...
|
|
|
|
|
14.9.2016, 9:08
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 7297
Регистрация: 27.5.2007
Пользователь №: 8854

|
При количественном регулировании, чтобы уменьшить потребление только на 15% требуется уменьшить расход вдвое. Обычно валится внутренняя балансировка ОП и (бонусом, если схема включения водоподогревателей - последовательная) отражается на ГВС.
|
|
|
|
|
14.9.2016, 9:27
|
Не по вкусу пряник, не по чину мундир.
Группа: Участники форума
Сообщений: 50353
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666

|
Цитата(alex54294 @ 14.9.2016, 5:15)  Я как абонент, имею право придавливать, например, подачу шаровым краном процентов на 50, если мне жарко или денег жалко? Или я такое поведение должен с Энергоснабжающей согласовывать? Установку корректирующего насоса сложно согласовать? Как тут http://vzljot.ru/files/publications/chast-...pogod-regul.pdf Понятно, что сильно давить нельзя - наружка может замерзнуть... ну и расходомеры что бы считали правильно... не вышли за диапазон, для которого предназначены и за сутки не наврали между собой... Как-то так. Или если я поручу слесарю при резком суточном потеплении бежать и жать подачу по моей инструкции до 70%, то в конце месяца получу люлей от энергоснабжающей организации? Подозреваю, что идти туда с этими вопросами чревато встречными вопросами типа "Адрес?" и потом повышенным вниманием. Вот... прошу поделиться инфой... Полное право имеете поджимать себя, можете даже закрыть. Автоматизированные узлы никого ведь не спрашивают можно им регулировать или нет. А насос - надо ли? Тут от устойчивости системы зависит. Если система не из полипропиленовой или металлопластиковой лапши собрана, то 50% уменьшения расхода не должно сильно отразиться на неравномерности.
Сообщение отредактировал HeatServ - 14.9.2016, 9:27
|
|
|
|
|
14.9.2016, 12:11
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 7297
Регистрация: 27.5.2007
Пользователь №: 8854

|
Цитата(HeatServ @ 14.9.2016, 7:27)  Если система не из полипропиленовой или металлопластиковой лапши собрана, то 50% уменьшения расхода не должно сильно отразиться на неравномерности. Нет отразится! А как влияет материал труб системы на изменение гидравлики от уменьшения потока - предмет мистики. Не лишним считаю напомнить: для того чтобы поток через одну и ту же систему уменьшился вдвое за счет дросселирования нужно уменьшить результирующее располагаемое давление на ее вводе "завалить" в 4 раза. В цифрах: Был расход 10 м3/ч с располагаемым перепадом 8 м.в.ст. Чтобы завалить до 5 м3/ч будете жать пока на вводе после дросселирования не останется 2 м.в.ст.
|
|
|
|
|
14.9.2016, 19:55
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 104
Регистрация: 19.5.2014
Пользователь №: 233976

|
Цитата(HeatServ @ 14.9.2016, 9:27)  Полное право имеете поджимать себя, можете даже закрыть. Автоматизированные узлы никого ведь не спрашивают можно им регулировать или нет. А насос - надо ли? Тут от устойчивости системы зависит. Если система не из полипропиленовой или металлопластиковой лапши собрана, то 50% уменьшения расхода не должно сильно отразиться на неравномерности. Автоматизированные узлы никого ведь не спрашивают, но что бы их поставить, надо проект и согласования всякие. Я вот что придумал, поискал в интернет, а оно уже есть. Объект - склады около 900 кв.м. высота до 6м. Параметры низкие, просто ввода, гребенки и все. Хочу насосом регулировать хоть чуть-чуть, когда резко теплеет Как тут http://vzljot.ru/files/publications/chast-...pogod-regul.pdf
Сообщение отредактировал alex54294 - 14.9.2016, 20:02
|
|
|
|
|
14.9.2016, 20:06
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1274
Регистрация: 24.1.2008
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 14772

|
По ссылке "страница не найдена" только у меня?
|
|
|
|
|
15.9.2016, 8:16
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 954
Регистрация: 21.3.2011
Из: Рига
Пользователь №: 99300

|
У меня открылась.
|
|
|
|
|
15.9.2016, 10:41
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 32
Регистрация: 22.6.2016
Из: г. Москва
Пользователь №: 299851

|
Уважаемый Alex 54294! У вас схемы слабо продуманы, так как существует три зависимые схемы подкл. отопления с насосным смешением, а именно - когда насосы смешения устанавливаются на подаче (при условии меньшего распологаемого напора в сети, чем внутри домового сопротивления); - когда насосы смешения на перемычке (при условии равенства распологаемого напора в сети и сопр. внутридомовой системы отоплен.) - когда насосы смешения на обратке ( при условии большего распол. напора чем сопр. внутридомовой системы отопления). И мне непонятно зачем на элеватор необходимо ставить насос, ведь элеватор и так работает как насос, но при более жестких условиях чем насосное смешение. При данной схеме элеватор будет неправильно работать: ведь если потребителю не хватает тепла то кто не дает скорректировать отверстие в сопле элеватора или в противнем случае заменить элеватор на насосное смешение. С уважением, Александр Леонидович, бывший инспектор Теплоинспекции Мостеплонадзора
Сообщение отредактировал alex0809 - 15.9.2016, 10:46
|
|
|
|
|
15.9.2016, 10:50
|
сам себе Sapiens
Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797

|
Прикольно... 
Alex_0809.png ( 1,68 килобайт )
Кол-во скачиваний: 58
|
|
|
|
|
20.9.2016, 19:41
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 104
Регистрация: 19.5.2014
Пользователь №: 233976

|
Цитата(alex0809 @ 15.9.2016, 10:41)  Уважаемый Alex 54294! У вас схемы слабо продуманы, так как существует три зависимые схемы подкл. отопления с насосным смешением, а именно - когда насосы смешения устанавливаются на подаче (при условии меньшего распологаемого напора в сети, чем внутри домового сопротивления); - когда насосы смешения на перемычке (при условии равенства распологаемого напора в сети и сопр. внутридомовой системы отоплен.) - когда насосы смешения на обратке ( при условии большего распол. напора чем сопр. внутридомовой системы отопления). И мне непонятно зачем на элеватор необходимо ставить насос, ведь элеватор и так работает как насос, но при более жестких условиях чем насосное смешение. При данной схеме элеватор будет неправильно работать: ведь если потребителю не хватает тепла то кто не дает скорректировать отверстие в сопле элеватора или в противнем случае заменить элеватор на насосное смешение. С уважением, Александр Леонидович, бывший инспектор Теплоинспекции Мостеплонадзора Картинки не мои. Это теория. На практике я хчу поставить датчик температуры, и если перетоп, запускать от него насос через частотник, который (насос) погонит из обратки в подачу. Идея в том, что бы клапан регулирующий не ставить - не им, а частотником регулировать.
|
|
|
|
|
17.5.2020, 15:53
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 79
Регистрация: 13.3.2007
Из: Самара
Пользователь №: 6541

|
Цитата(alex54294 @ 20.9.2016, 20:41)  Картинки не мои. Это теория. На практике я хчу поставить датчик температуры, и если перетоп, запускать от него насос через частотник, который (насос) погонит из обратки в подачу. Идея в том, что бы клапан регулирующий не ставить - не им, а частотником регулировать. И как? Сработала идея? Получилось частотником регулировать?
|
|
|
|
|
  |