> Можно ли прикрывать подачу если жарко?, Что позволено абоненту без согласования с ЭСО
alex54294
сообщение 14.9.2016, 5:15
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 104
Регистрация: 19.5.2014
Пользователь №: 233976



Я как абонент, имею право придавливать, например, подачу шаровым краном процентов на 50, если мне жарко или денег жалко? Или я такое поведение должен с Энергоснабжающей согласовывать? Установку корректирующего насоса сложно согласовать? Как тут http://vzljot.ru/files/publications/chast-...pogod-regul.pdf
Понятно, что сильно давить нельзя - наружка может замерзнуть... ну и расходомеры что бы считали правильно... не вышли за диапазон, для которого предназначены и за сутки не наврали между собой... Как-то так.

Или если я поручу слесарю при резком суточном потеплении бежать и жать подачу по моей инструкции до 70%, то в конце месяца получу люлей от энергоснабжающей организации? Подозреваю, что идти туда с этими вопросами чревато встречными вопросами типа "Адрес?" и потом повышенным вниманием. Вот... прошу поделиться инфой...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
испытатель
сообщение 14.9.2016, 9:08
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 7297
Регистрация: 27.5.2007
Пользователь №: 8854



При количественном регулировании, чтобы уменьшить потребление только на 15% требуется уменьшить расход вдвое. Обычно валится внутренняя балансировка ОП и (бонусом, если схема включения водоподогревателей - последовательная) отражается на ГВС.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
HeatServ
сообщение 14.9.2016, 9:27
Сообщение #3


Не по вкусу пряник, не по чину мундир.


Группа: Участники форума
Сообщений: 50353
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666



Цитата(alex54294 @ 14.9.2016, 5:15) *
Я как абонент, имею право придавливать, например, подачу шаровым краном процентов на 50, если мне жарко или денег жалко? Или я такое поведение должен с Энергоснабжающей согласовывать? Установку корректирующего насоса сложно согласовать? Как тут http://vzljot.ru/files/publications/chast-...pogod-regul.pdf
Понятно, что сильно давить нельзя - наружка может замерзнуть... ну и расходомеры что бы считали правильно... не вышли за диапазон, для которого предназначены и за сутки не наврали между собой... Как-то так.

Или если я поручу слесарю при резком суточном потеплении бежать и жать подачу по моей инструкции до 70%, то в конце месяца получу люлей от энергоснабжающей организации? Подозреваю, что идти туда с этими вопросами чревато встречными вопросами типа "Адрес?" и потом повышенным вниманием. Вот... прошу поделиться инфой...
Полное право имеете поджимать себя, можете даже закрыть. Автоматизированные узлы никого ведь не спрашивают можно им регулировать или нет. А насос - надо ли? Тут от устойчивости системы зависит. Если система не из полипропиленовой или металлопластиковой лапши собрана, то 50% уменьшения расхода не должно сильно отразиться на неравномерности.

Сообщение отредактировал HeatServ - 14.9.2016, 9:27
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
испытатель
сообщение 14.9.2016, 12:11
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 7297
Регистрация: 27.5.2007
Пользователь №: 8854



Цитата(HeatServ @ 14.9.2016, 7:27) *
Если система не из полипропиленовой или металлопластиковой лапши собрана, то 50% уменьшения расхода не должно сильно отразиться на неравномерности.

Нет отразится! А как влияет материал труб системы на изменение гидравлики от уменьшения потока - предмет мистики. wink.gif
Не лишним считаю напомнить: для того чтобы поток через одну и ту же систему уменьшился вдвое за счет дросселирования нужно уменьшить результирующее располагаемое давление на ее вводе "завалить" в 4 раза. В цифрах: Был расход 10 м3/ч с располагаемым перепадом 8 м.в.ст. Чтобы завалить до 5 м3/ч будете жать пока на вводе после дросселирования не останется 2 м.в.ст.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alex54294
сообщение 14.9.2016, 19:55
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 104
Регистрация: 19.5.2014
Пользователь №: 233976



Цитата(HeatServ @ 14.9.2016, 9:27) *
Полное право имеете поджимать себя, можете даже закрыть. Автоматизированные узлы никого ведь не спрашивают можно им регулировать или нет. А насос - надо ли? Тут от устойчивости системы зависит. Если система не из полипропиленовой или металлопластиковой лапши собрана, то 50% уменьшения расхода не должно сильно отразиться на неравномерности.


Автоматизированные узлы никого ведь не спрашивают, но что бы их поставить, надо проект и согласования всякие. Я вот что придумал, поискал в интернет, а оно уже есть. Объект - склады около 900 кв.м. высота до 6м. Параметры низкие, просто ввода, гребенки и все. Хочу насосом регулировать хоть чуть-чуть, когда резко теплеет Как тут http://vzljot.ru/files/publications/chast-...pogod-regul.pdf

Сообщение отредактировал alex54294 - 14.9.2016, 20:02
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
coverart
сообщение 14.9.2016, 20:06
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 1274
Регистрация: 24.1.2008
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 14772



По ссылке "страница не найдена" только у меня?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
A.R.
сообщение 15.9.2016, 8:16
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 954
Регистрация: 21.3.2011
Из: Рига
Пользователь №: 99300



У меня открылась.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alex0809
сообщение 15.9.2016, 10:41
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 32
Регистрация: 22.6.2016
Из: г. Москва
Пользователь №: 299851



Уважаемый Alex 54294!
У вас схемы слабо продуманы, так как существует три зависимые схемы подкл. отопления с насосным смешением, а именно
- когда насосы смешения устанавливаются на подаче (при условии меньшего распологаемого напора в сети, чем внутри домового сопротивления);
- когда насосы смешения на перемычке (при условии равенства распологаемого напора в сети и сопр. внутридомовой системы отоплен.)
- когда насосы смешения на обратке ( при условии большего распол. напора чем сопр. внутридомовой системы отопления).
И мне непонятно зачем на элеватор необходимо ставить насос, ведь элеватор и так работает как насос, но при более жестких условиях чем насосное смешение.
При данной схеме элеватор будет неправильно работать: ведь если потребителю не хватает тепла то кто не дает скорректировать отверстие в сопле элеватора или в противнем случае заменить элеватор на насосное смешение.
С уважением,
Александр Леонидович, бывший инспектор Теплоинспекции Мостеплонадзора

Сообщение отредактировал alex0809 - 15.9.2016, 10:46
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 15.9.2016, 10:50
Сообщение #9


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Прикольно... smile.gif

Прикрепленный файл  Alex_0809.png ( 1,68 килобайт ) Кол-во скачиваний: 58
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alex54294
сообщение 20.9.2016, 19:41
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 104
Регистрация: 19.5.2014
Пользователь №: 233976



Цитата(alex0809 @ 15.9.2016, 10:41) *
Уважаемый Alex 54294!
У вас схемы слабо продуманы, так как существует три зависимые схемы подкл. отопления с насосным смешением, а именно
- когда насосы смешения устанавливаются на подаче (при условии меньшего распологаемого напора в сети, чем внутри домового сопротивления);
- когда насосы смешения на перемычке (при условии равенства распологаемого напора в сети и сопр. внутридомовой системы отоплен.)
- когда насосы смешения на обратке ( при условии большего распол. напора чем сопр. внутридомовой системы отопления).
И мне непонятно зачем на элеватор необходимо ставить насос, ведь элеватор и так работает как насос, но при более жестких условиях чем насосное смешение.
При данной схеме элеватор будет неправильно работать: ведь если потребителю не хватает тепла то кто не дает скорректировать отверстие в сопле элеватора или в противнем случае заменить элеватор на насосное смешение.
С уважением,
Александр Леонидович, бывший инспектор Теплоинспекции Мостеплонадзора

Картинки не мои. Это теория. На практике я хчу поставить датчик температуры, и если перетоп, запускать от него насос через частотник, который (насос) погонит из обратки в подачу. Идея в том, что бы клапан регулирующий не ставить - не им, а частотником регулировать.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
SvetaR
сообщение 17.5.2020, 15:53
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 79
Регистрация: 13.3.2007
Из: Самара
Пользователь №: 6541



Цитата(alex54294 @ 20.9.2016, 20:41) *
Картинки не мои. Это теория. На практике я хчу поставить датчик температуры, и если перетоп, запускать от него насос через частотник, который (насос) погонит из обратки в подачу. Идея в том, что бы клапан регулирующий не ставить - не им, а частотником регулировать.

И как? Сработала идея? Получилось частотником регулировать?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 23.7.2025, 17:01
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных