Цитата(Alex_Dikinson @ 20.9.2016, 12:08)

а разве большой расход!? площадь то мизерная в зоне кухни )
о том и разговор. только причем здесь площадь?
я как правило, грубо прикидываю обоснованность применения оного девайса (рекуператора, то бишь).
Считаю расход электроэнергии в год на нагрев воздуха (по среднегодовой температуре) с рекуператором и без (нельзя забывать, что вытяжка с/у и кухни тепло через рекуператор не передают, а притока требуют (т.е. весь объем компенсирующего вытяжку притока греется только электричеством, безо всякой рекуперации)).
По моим расчетам срок окупаемости колеблется от двух лет (с какой-нибудь бюджетной ПВУ) до бесконечности (это с дорогим оборудованием или большим расходом местных отсосов).