Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Тупиковая система ГВС-двухтрубная система теплоснабжения, Тупиковая система ГВС-двухтрубная система теплоснабжения
Юленька_75
сообщение 16.9.2016, 13:44
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 16.9.2016
Пользователь №: 305179



Друзья помогите разобраться дилетанту.
Вообщем проблема такая: многоквартирный пятиэтажный дом с открытой двухтрубной системой теплоснабжения, ГВС тупиковая система без циркуляции. При подаче горячей воды в узле ГВС 60 градусов, без циркуляции быстро остывает ниже нормативной температуры.
Тепловая нагрузка:
на отопление - 0,1347645 Гкал/ч
на горячее водоснабжение - 0,035383 Гкал/ч
Напоры в точке подключения:
подающий трубопровод - 0,40 МПа
обратный трубопровод - 0,34 МПа
Стоит ПРЭМ 20 после трубы диаметр 32
Где теряется градус горячей воды? Возможно ли из-за уменьшения диаметра на преобразователе расхода?
И какую реконструкцию лучше провести для поддержания нормативной температуры горячей воды:
сделать обратку или установить элеваторный узел с электрическим приводом регулирующим диаметр сопла или заменить ПРЭМ на 32 или 50. Подскажите.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
timofeyprof
сообщение 16.9.2016, 14:13
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 3385
Регистрация: 22.7.2009
Пользователь №: 36382



Цитата(Юленька_75 @ 16.9.2016, 14:44) *
Друзья помогите разобраться дилетанту.
Вообщем проблема такая: многоквартирный пятиэтажный дом с открытой двухтрубной системой теплоснабжения, ГВС тупиковая система без циркуляции. При подаче горячей воды в узле ГВС 60 градусов, без циркуляции быстро остывает ниже нормативной температуры.
Тепловая нагрузка:
на отопление - 0,1347645 Гкал/ч
на горячее водоснабжение - 0,035383 Гкал/ч
Напоры в точке подключения:
подающий трубопровод - 0,40 МПа
обратный трубопровод - 0,34 МПа
Стоит ПРЭМ 20 после трубы диаметр 32
Где теряется градус горячей воды? Возможно ли из-за уменьшения диаметра на преобразователе расхода?
И какую реконструкцию лучше провести для поддержания нормативной температуры горячей воды:
сделать обратку или установить элеваторный узел с электрическим приводом регулирующим диаметр сопла или заменить ПРЭМ на 32 или 50. Подскажите.

чет все в кучу. в любом случае 2 варианта (можно оба):
1) утеплить все стояки и разводящие трубы
2) отрегулировать узел регулирования ГВС, чтобы на выходе было не 60, а 65-70 градусов.
PS Температура падает (если именно падение температур на участке от ИТП до водоразбора) из-за тепловых потерь, а не из-за занижения диаметров
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Юленька_75
сообщение 16.9.2016, 14:59
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 16.9.2016
Пользователь №: 305179



А как мне рассчитать тепловые потери?

И как рассчитать на сколько градусов выше должна быть температура на входе в узел, для того чтобы за ночь она не остывала и попадала потребителю 60 градусов?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
timofeyprof
сообщение 16.9.2016, 15:14
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 3385
Регистрация: 22.7.2009
Пользователь №: 36382



Цитата(Юленька_75 @ 16.9.2016, 15:59) *
А как мне рассчитать тепловые потери?

И как рассчитать на сколько градусов выше должна быть температура на входе в узел, для того чтобы за ночь она не остывала и попадала потребителю 60 градусов?

За ночь? это по вашему "быстро остывает"? мда...
рециркуляцию тогда делать, полумерами не обойтись
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Nasosnik25
сообщение 16.9.2016, 15:19
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 690
Регистрация: 11.1.2012
Из: Москва
Пользователь №: 135578



Цитата(Юленька_75 @ 16.9.2016, 13:44) *
многоквартирный пятиэтажный дом .............. ГВС тупиковая система без циркуляции......как рассчитать на сколько градусов выше должна быть температура на входе в узел, для того чтобы за ночь она не остывала и попадала потребителю 60 градусов


Боюсь, что никак. Остывать за ночь все равно будет. Даже если на выходе обеспечим 75 гр.С (максимально допустимая температура в ГВС).

Сообщение отредактировал Nasosnik25 - 16.9.2016, 15:20
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Юленька_75
сообщение 16.9.2016, 15:25
Сообщение #6





Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 16.9.2016
Пользователь №: 305179



А может быть снижение температуры из-за гидравлических потерь давления. Потери напора на Т3 (ГВС) - 0,05929 м в.ст.

А рециркуляцию - это присоединять к трубопроводу ГВС на пятом этаже трубу и вести её до подвала в обратку. Потому как полотенцесушители закольцованы с отоплением.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Aerl
сообщение 16.9.2016, 15:40
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 1904
Регистрация: 31.7.2013
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 200823



Цитата(Юленька_75 @ 16.9.2016, 16:25) *
А может быть снижение температуры из-за гидравлических потерь давления. Потери напора на Т3 (ГВС) - 0,05929 м в.ст.

А рециркуляцию - это присоединять к трубопроводу ГВС на пятом этаже трубу и вести её до подвала в обратку. Потому как полотенцесушители закольцованы с отоплением.



Нет, это именно теплопотери трубопроводами. Вообще в теории можно рассчитать слой изоляцию по требуемому снижению температуры за определенный промежуток времени (скажем 12часов) , просто слой изоляции наверное дурной получится, и изолировать придется все, даже стояки в сан узлах
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Юленька_75
сообщение 16.9.2016, 16:23
Сообщение #8





Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 16.9.2016
Пользователь №: 305179



А всё таки как циркуляцию лучше сделать? С насосом?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Nasosnik25
сообщение 16.9.2016, 16:51
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 690
Регистрация: 11.1.2012
Из: Москва
Пользователь №: 135578



Цитата(Юленька_75 @ 16.9.2016, 16:23) *
А всё таки как циркуляцию лучше сделать? С насосом?


Без насоса не получится в многоквартирном. Какое расстояние от узла ГВС до дальнего потребителя? Сколько потребителей?

Сообщение отредактировал Nasosnik25 - 16.9.2016, 16:52
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Юленька_75
сообщение 16.9.2016, 17:10
Сообщение #10





Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 16.9.2016
Пользователь №: 305179



Пока не знаю, ещё тех.паспорт не предоставили и осмотра не было, да у них ещё в управляющей компании нет схем разводки, говорит утонула. В понедельник буду узнавать про число потребителей.Напишу

Ну всё равно СПАСИБО вам за ответы и советы, вы мне очень помогли, а то я совсем запуталась в этих водопроводах.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
в_михалыч
сообщение 16.9.2016, 18:43
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 64
Регистрация: 5.5.2007
Пользователь №: 7496



На Вашем ПРЭМе со всем УУТЭ на ГВС потери не больше 0,2-0,25 метра. При располагаемом напоре на вводе в дом около 6 метров.
У Вас, видимо, нет кольца горячей воды по подвалу, если Вы пишете про один ПРЭМ.
Если нет кольца по подвалу, надо сделать кольцо. Подум

На ПРЭМе со всем УУТЭ на ГВС потери не больше 0,2-0,25 метра. При располагаемом напоре на вводе в дом около 6 метров.
У Вас, видимо, нет кольца горячей воды по подвалу, если Вы пишете про один ПРЭМ.
Если нет кольца по подвалу, надо сделать кольцо. Подумать, где и как замкнуть раздающую трубу ГВС после последнего стояка в подвале, чтобы сделать кольцо.
Без схемки трудно определиться, что делать. Хоть от руки.
На сколько градусов остынет вода? Может иметь место расчет для варианта, если вода разбирается. И если совсем нет ни разбора, ни циркуляции.
Возьмите, к примеру, справочник по проектированию А. М. Тугая. Там есть расчет тепловых потерь системы ГВС в зданиях.
Потребителей (жителей) надо кол-во квартир * 3,5 это по СНиП.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Aerl
сообщение 16.9.2016, 20:41
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 1904
Регистрация: 31.7.2013
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 200823



Цитата(Юленька_75 @ 16.9.2016, 15:25) *
А может быть снижение температуры из-за гидравлических потерь давления. Потери напора на Т3 (ГВС) - 0,05929 м в.ст.

А рециркуляцию - это присоединять к трубопроводу ГВС на пятом этаже трубу и вести её до подвала в обратку. Потому как полотенцесушители закольцованы с отоплением.


Я правильно понял? Вы хотите ГВС в обратку ТС подключить? и про ПС не понял, всмысле они на Т1 Т2 висят?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Юленька_75
сообщение 21.9.2016, 19:35
Сообщение #13





Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 16.9.2016
Пользователь №: 305179



Кол-во квартир 90, пятиэтажное здание, схем разводки трубопроводов у Управл.компании нет (утрачены). Обратка (полотенцесушители) у них подключены к системе отопления. В утренее время жильцы жалуются на низкую температуру горячей воды, сделали замеры 57,7 градусов. Нужно доказать что УК не может обеспечить 60 град. при тупиковой системе теплоснабжения, так как при подаче в узле ГВС 60 град. Необходимо разработать реконструкцию инженерных систем ГВС для сохранения температурного режима.
Есть схема узла учета тепловой энергии и теплоносителя.

Прикрепленный файл  ____.jpg ( 4,04 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 44


Я скоро поеду осматривать подвал где узел ГВС, что мне нужно зарисовать и измерить, для лучшего понимания вопроса?

Высота здания 15 м, высота помещений 2,5 м. Есть тех. паспорт здания, но он старый от 1991 года, в нем естественно о водопроводе ничего нет.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Юленька_75
сообщение 21.9.2016, 23:26
Сообщение #14





Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 16.9.2016
Пользователь №: 305179



Прикрепленный файл  ____1.jpg ( 282,92 килобайт ) Кол-во скачиваний: 35
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 22.7.2025, 17:30
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных