Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
> Пожарные риски и противодымная вентиляция
Composter
сообщение 16.9.2016, 18:02
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 3567
Регистрация: 5.3.2009
Из: Газ-Ачака
Пользователь №: 30120



добрый день .Впервые столкнулся с пожарными рисками.Выдержка из расчетов

При этом рассчитанный наибольший пожарный риск 0,25∙10-6 не превышает предельно допустимого значения 10-6 на человека в год, что по п.1 ст.6 №123-ФЗ обеспечивает пожарную безопасность на объекте защиты при наличии АПС, СОУЭ 3-типа и АУПТ и при отсутствии механизированных систем защиты от дыма при пожаре , не предусматриваемых в объеме работ по капитальному ремонту существующего павильона.

Зоны безопасности (ПБЗ) МГН предусматриваются на втором и третьем этажах при лифте в трехэтажной центральной секции, а также при наружных лестницах со второго этажа из выставочных залов смежных секций. ПБЗ отделяются перегородками не менее REI 90, перекрытия не менее REI 60, двери 1-типа EI 60. ПБЗ предусматриваются незадымляемые, при их размещении на балконах естественного проветривания с ненормируемым по огнестойкости остеклением и при наличии под балконами стены не менее EI30, п. 5.2 СП 59.13330.2012. Опирающие конструкции ПБЗ имеют пределы огнестойкости не менее их ограждающих конструкций.

Это действительно отменяет противодымную вентилцию? я просто впервые вижу общественное 3-х этажное здание на 5600 м2 без противодымки.

Мне непонятно как спасет окно инвалидов в ПБЗ при таком раскладе.
и еще ,если есть пбз для ммгн то разве не должен быть лифт для перевозки пожарных подразделений?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов (1 - 1)
ИОВ
сообщение 16.9.2016, 21:33
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 12700
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Цитата(Composter @ 16.9.2016, 18:02) *
... если есть пбз для ммгн то разве не должен быть лифт для перевозки пожарных подразделений?

№ 123-ФЗ, ст. 89
Цитата
15. Для эвакуации со всех этажей зданий групп населения с ограниченными возможностями передвижения допускается предусматривать на этажах вблизи лифтов, предназначенных для групп населения с ограниченными возможностями передвижения, и (или) на лестничных клетках устройство безопасных зон, в которых они могут находиться до прибытия спасательных подразделений. При этом к указанным лифтам предъявляются такие же требования, как к лифтам для транспортировки подразделений пожарной охраны. Такие лифты могут использоваться для спасения групп населения с ограниченными возможностями передвижения во время пожара.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8