Проектируется здание автосервиса с мойкой на 1 пост. Объём здания 3500 м.куб. Требуется ли в нём предусматривать внутреннее пожаротушение?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов (1 - 5)
Serg Ivanov
сообщение 19.9.2016, 8:14
Сообщение #2


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9547
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(ingener007 @ 18.9.2016, 13:49) *
Проектируется здание автосервиса с мойкой на 1 пост. Объём здания 3500 м.куб. Требуется ли в нём предусматривать внутреннее пожаротушение?

Требуется. Кроме участка мойки.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ingener007
сообщение 19.9.2016, 10:15
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 37
Регистрация: 19.4.2016
Пользователь №: 295401



Цитата(Serg Ivanov @ 19.9.2016, 12:14) *
Требуется. Кроме участка мойки.



А с каким расходом и сколько струй? Где это прописано?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ferdipendoz
сообщение 19.9.2016, 12:11
Сообщение #4


Филипп


Группа: Участники форума
Сообщений: 3591
Регистрация: 28.8.2007
Из: Уфа
Пользователь №: 10918



В СП 10.13130.2009. Но вы уточнитесь с огнестойкостью и категорией здания по пожарной опасности

Сообщение отредактировал Ferdipendoz - 19.9.2016, 12:17
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ingener007
сообщение 20.9.2016, 4:00
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 37
Регистрация: 19.4.2016
Пользователь №: 295401



Цитата(Ferdipendoz @ 19.9.2016, 16:11) *
В СП 10.13130.2009. Но вы уточнитесь с огнестойкостью и категорией здания по пожарной опасности


Степень огнестойкости - II, категория по пожарной опасности - В. Получается по табл. 2 СП 10.13130.2009 две струи по 2,5 л/сек. Верно?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 20.9.2016, 11:25
Сообщение #6


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9547
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(ingener007 @ 20.9.2016, 4:00) *
Степень огнестойкости - II, категория по пожарной опасности - В. Получается по табл. 2 СП 10.13130.2009 две струи по 2,5 л/сек. Верно?

Да.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 22.7.2025, 1:46
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных