Раздельный учет тепловой энергии |
|
|
|
20.9.2016, 19:48
|
Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 20.9.2016
Пользователь №: 305423

|
Многоквартирный дом оборудован УКУТом. Имеется акт его ввода в эксплуатацию, в котором указан перечень приборов учета и характеристика системы отопления. Можно ли по нему установить способен ли такой УКУТ вести учет потребления ТЭ отдельно на отопление и ГВС?
Сообщение отредактировал oleg31 - 20.9.2016, 19:54
|
|
|
|
|
20.9.2016, 20:08
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 33318
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032

|
На 4 абонента по одному расходомеру на пару труб.... вам бы и как то место установки сменить, что б у каждого был свой общий по всему теплу каждого абонента, а уж с расходом ГВС.. а схема то закрытая теплоснабжения? Тем более, что поверку уже давно надо было делать и дата поверки обязана присутствовать в акте ввода в эксплуатацию( диктует самый ближайший срок поверки и до этой даты узел учета действующий), у вас 2003 год стоит.
|
|
|
|
|
20.9.2016, 21:19
|
Не по вкусу пряник, не по чину мундир.
Группа: Участники форума
Сообщений: 50337
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666

|
Цитата(oleg31 @ 20.9.2016, 19:48)  Многоквартирный дом оборудован УКУТом. Имеется акт его ввода в эксплуатацию, в котором указан перечень приборов учета и характеристика системы отопления. Можно ли по нему установить способен ли такой УКУТ вести учет потребления ТЭ отдельно на отопление и ГВС? Да, можно.
|
|
|
|
|
21.9.2016, 8:54
|
Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 20.9.2016
Пользователь №: 305423

|
Цитата(HeatServ @ 20.9.2016, 22:19)  Да, можно. Можете пояснить на примере прикрепленных актов, в какой строке и какие именно сведения указывают на ведение раздельного учета? Спасибо.
|
|
|
|
|
21.9.2016, 10:00
|
Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 20.9.2016
Пользователь №: 305423

|
Цитата(инж323 @ 20.9.2016, 21:08)  На 4 абонента по одному расходомеру на пару труб.... вам бы и как то место установки сменить, что б у каждого был свой общий по всему теплу каждого абонента, а уж с расходом ГВС.. а схема то закрытая теплоснабжения? Тем более, что поверку уже давно надо было делать и дата поверки обязана присутствовать в акте ввода в эксплуатацию( диктует самый ближайший срок поверки и до этой даты узел учета действующий), у вас 2003 год стоит. Я потребитель. Удалось раздобыть в РСО такой акт. Говорят, что комплект оборудования стоит тот же.
|
|
|
|
|
21.9.2016, 10:08
|
Не по вкусу пряник, не по чину мундир.
Группа: Участники форума
Сообщений: 50337
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666

|
Цитата(oleg31 @ 21.9.2016, 8:54)  Можете пояснить на примере прикрепленных актов, в какой строке и какие именно сведения указывают на ведение раздельного учета? Спасибо. Два расходомера на отопительном контуре, два расходомера на контуре ГВС с циркуляцией и двухконтурный тепловычислитель. Если расходомеры на контуре ГВС и циркуляции не для мебели, то учёт тепловой энергии и теплоносителя на этом контуре тоже осуществляется. Тут бы надо понять какой у Вас водоразбор. Если открытый, то учёт стопроцентно раздельный, если закрытый, то может быть два варианта: 1. Учёт на контуре ГВС поставили "для интереса" 2. Учёта на контуре ГВС нет и приборы просто доложили в нагрузку, дабы срубить на монтаже УУТЭ больше бабла. Но энергосбанженцы обычно ребята серьёзные и скорее всего не стали бы вписывать в акт не участвующие в коммерческом учёте приборы.
Сообщение отредактировал HeatServ - 21.9.2016, 10:13
|
|
|
|
|
21.9.2016, 10:17
|
проектировщик ТМ (фриланс)
Группа: Участники форума
Сообщений: 4032
Регистрация: 13.3.2005
Из: Череповец - СПБ - Воронеж - Геленджик
Пользователь №: 543

|
два на ГВС? такое часто бывает? обычно же по моему только на вводе В1?
|
|
|
|
|
21.9.2016, 10:41
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 144
Регистрация: 26.7.2011
Пользователь №: 116570

|
Цитата(ssn @ 21.9.2016, 10:17)  два на ГВС? такое часто бывает? обычно же по моему только на вводе В1? Бывает. Только не совсем два на ГВС)). На выходе ГВС, на циркуляции ГВС ставятся и на холодной воде.
Сообщение отредактировал Lamo - 21.9.2016, 10:42
|
|
|
|
|
21.9.2016, 11:42
|
Не по вкусу пряник, не по чину мундир.
Группа: Участники форума
Сообщений: 50337
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666

|
Цитата(Lamo @ 21.9.2016, 10:41)  На выходе ГВС, на циркуляции ГВС ставятся и на холодной воде. Если водоразбор закрытый, если открытый, то просто контур отопления со своими двумя расходомерами и контур ГВС-циркуляция, тоже с двумя расходомерами. И, судя по типоразмерам в акте допуска, так оно и есть.
Сообщение отредактировал HeatServ - 21.9.2016, 11:42
|
|
|
|
|
21.9.2016, 18:52
|
Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 20.9.2016
Пользователь №: 305423

|
Цитата(HeatServ @ 21.9.2016, 11:08)  Два расходомера на отопительном контуре, два расходомера на контуре ГВС с циркуляцией и двухконтурный тепловычислитель. А что свидетельствует о том, что тепловычислитель двухконтурный, т.е. и на ГВС и на отоплении? Поясню замысел. Стоит задача в суде доказать, что дом оснащен УКУТ, который раздельно ведет учет в системе отопления и в системе горячего водоснабжения. Из документов только такие акты. Можно ли провести по ним экспертизу, чтоб доказать этот факт. И еще что можете сказать по другим вот этим актам:
Сообщение отредактировал oleg31 - 21.9.2016, 19:01
|
|
|
|
|
21.9.2016, 20:11
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 33318
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032

|
для Суда документ ничтожен- следующая дата поверки 08 год. в 08 году и надо было судиться.
последний Акт допуска действует до конца 15 года- тоже ничтожен для взаиморасчетов по нему и Суда. Да и там совсем другие параметры и оборудование.
|
|
|
|
|
21.9.2016, 22:11
|
Не по вкусу пряник, не по чину мундир.
Группа: Участники форума
Сообщений: 50337
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666

|
Цитата(oleg31 @ 21.9.2016, 18:52)  А что свидетельствует о том, что тепловычислитель двухконтурный, т.е. и на ГВС и на отоплении? Модель его подразумевает двухконтурность, что не мешает регистрировать только один контур и это допустимо. Цитата(oleg31 @ 21.9.2016, 18:52)  Поясню замысел. Стоит задача в суде доказать, что дом оснащен УКУТ, который раздельно ведет учет в системе отопления и в системе горячего водоснабжения. Из документов только такие акты. Можно ли провести по ним экспертизу, чтоб доказать этот факт. Доказать, что УКУТ может вести раздельный учёт - раз плюнуть. Достаточно запросить в энергоснабжающую организацию или в проектную организацию, рисовавшую проект на узел учёта. Но есть такая штука как допуск в коммерческую эксплуатацию, т.е. "смонтирован, чтобы считать раздельно" и "считал раздельно" это разные вещи, если узел не был допущен в рассматриваемый период в коммерческую эксплуатацию. Цитата(oleg31 @ 21.9.2016, 18:52)  И еще что можете сказать по другим вот этим актам: Здесь видно, что тупиковый открытый водоразбор, т.е. учёт однозначно раздельный и ничего другого не подразумевается. Файл PDF не открывал, смотрел на прицепленную картинку по ул. Малышева, 84.
|
|
|
|
|
22.9.2016, 7:29
|
Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 20.9.2016
Пользователь №: 305423

|
Цитата(HeatServ @ 21.9.2016, 23:11)  Доказать, что УКУТ может вести раздельный учёт - раз плюнуть. Достаточно запросить в энергоснабжающую организацию или в проектную организацию, рисовавшую проект на узел учёта. Но есть такая штука как допуск в коммерческую эксплуатацию, т.е. "смонтирован, чтобы считать раздельно" и "считал раздельно" это разные вещи, если узел не был допущен в рассматриваемый период в коммерческую эксплуатацию. К сожалению, суд отказывает в удовлетворении ходатайств о направлении судебных запросов, т.к. "УК предоставила справку, что раздельного учета нет. Этого достаточно". Цитата(HeatServ @ 21.9.2016, 23:11)  Здесь видно, что тупиковый открытый водоразбор, т.е. учёт однозначно раздельный и ничего другого не подразумевается. Файл PDF не открывал, смотрел на прицепленную картинку по ул. Малышева, 84. Тупиковый открытый водоразбор сам по себе свидетельствует о раздельном учете или в совокупности с другими сведениями (закрытой системой теплоснабжения, например)? PDF переделал в картинку? Если не трудно, подскажите, пожалуйста, каким прибором измеряется показатели "hГВС, hXH"?
|
|
|
|
|
22.9.2016, 9:31
|
Не по вкусу пряник, не по чину мундир.
Группа: Участники форума
Сообщений: 50337
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666

|
Цитата(oleg31 @ 22.9.2016, 7:29)  К сожалению, суд отказывает в удовлетворении ходатайств о направлении судебных запросов, т.к. "УК предоставила справку, что раздельного учета нет. Этого достаточно". Натянуть бы вашу УК как следует, чтобы такой порнографии больше не писали. Цитата(oleg31 @ 22.9.2016, 7:29)  Тупиковый открытый водоразбор сам по себе свидетельствует о раздельном учете или в совокупности с другими сведениями (закрытой системой теплоснабжения, например)? PDF переделал в картинку? Если не трудно, подскажите, пожалуйста, каким прибором измеряется показатели "hГВС, hXH"? Если узел учёта разрабатывался, то он разрабатывался на основании "Правил учёта тепловой энергии и теплоносителя", а там чёрным по белому написано, что и где должно учитываться. В каждом тепловычислителе есть куча схем учёта тепловой энергии, надо поднять проект и просто посмотреть на формулы, по которым ведение учёта подразумевалось. На прицепленном файле всё ясно как день, отдельно ГВС, отдельно отопление. "hГВС" и "hXH" это энтальпии воды, т.е. теплосодержание на единицу массы, энтальпия холодной воды принимается за константу по данным измерений на источнике, энтальпия горячей - переменная величина, т.е. измеряемая.
|
|
|
|
|
  |