О том как наши разработчики нормативов берут данные с потолка.

Решил написать тут, как в одной из самой читаемой ветках форума.

Как вы знаете я разрабатываю и поддерживаю карту климатологии и не так давно на ней появился климат по Крыму. Один из пользователей заметил, что температура теплого периода по параметрам Б ниже, чем по параметрам А, чего вроде как быть не должно.
Я решил найти концы, т.е. источник информации строительной климатологии Крыма. Им, как мне кажется является документ ДСТУ-Н Б В.1.1-27:2010 "Будівельна кліматологія", потому как больше информации взять было неоткуда.

Там есть вот такая таблица с данными по климату:
Прикрепленное изображение

Тоже с переводом:
Прикрепленное изображение


А вот, что было в изменении №2 (приказ от 17.11.2015 №823/пр Минстроя России) к своду правил СП 131.13330.2012:
Теплый период:
Прикрепленное изображение

Холодный период:
Прикрепленное изображение

Прикрепленное изображение


Теперь про несоответствия:
1. Параметры Б для теплого периода это "температура воздуха, oС, обеспеченностью 0,98". В приказе 823/пр на странице 4 написано "Температура воздуха, oС, обеспеченностью 0,99". В ДСТУ-Н Б В.1.1-27:2010 есть "Температура воздуха наиболее теплой пятидневки обеспеченностью 0,99".
И как вы понимаете именно это значение и было принято.

2. В ДСТУ-Н Б В.1.1-27:2010 отсутствует информация по продолжительности отопительного периода и средней температуры воздуха периода со среднесуточной температурой воздуха меньше 0 oС, но эта информация все равно откуда-то взялась.

3. Данные по средней температуре нужного воздуха для периода <8 oС и <10 oС занижены по сравнению c ДСТУ-Н Б В.1.1-27:2010 на 0,2 oС. Я так полагаю это сделано для уменьшения нормируемого значения сопротивления теплопередаче (а для чего же еще).

Итог.
Считаю эти данные подложными и несоответствующими действительности.
Вот теперь думаю куда написать, в Минстрой, АВОК.
Бардак.

Сообщение отредактировал -BuTeK- - 21.9.2016, 16:58
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
timofeyprof
сообщение 21.9.2016, 14:26
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 3385
Регистрация: 22.7.2009
Пользователь №: 36382



Цитата(-BuTeK- @ 21.9.2016, 12:55) *
Считаю эти данные подложными и несоответствующими действительности.
Вот теперь думаю куда написать, в Минстрой, АВОК.
Бардак.

да и вообще глобальное потепление, температура повышается - глобальный бардак в климатологии назревает.
PS подлог и халатность - разные статьи УК, аккуратнее в вердиктом.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
-BuTeK-
сообщение 28.9.2016, 0:53
Сообщение #3


Инженер ОВК


Группа: Участники Форума2
Сообщений: 989
Регистрация: 2.6.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 835



Ну так что, кто-нибудь в работе сталкивался с проектами в новом регионе РФ.
Что думаете?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274 | erid 2VtzqvpbUMg




ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2Vtzqux2Ugf

Реклама: ООО «Эдюсон» | ИНН 7729779476 | erid: 2VtzqvCXcii

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 3.5.2026, 7:49
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных