> Проектирование ИТП, Необходима критика
Dachshund
сообщение 21.9.2016, 17:15
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 21.9.2016
Пользователь №: 305511



Впервые осуществляю тепловую схему ИТП и хотелось бы услышать экспертное мнение сообщества о правильности исполнения rolleyes.gif .
Схема прилагается.

Прикрепленный файл  _________.pdf ( 48,22 килобайт ) Кол-во скачиваний: 61
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Wiz
сообщение 21.9.2016, 17:27
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 2660
Регистрация: 20.3.2005
Пользователь №: 570



Схема как схема.
Без понятия типа здания, требований ТУ, значений давлений и температур обсуждать смысла нет.
В каждом регионе у теплосетей свои заморочки и схемы поэтому немного отличаются друг от друга. В нашем допустим не разрешат ставить моноблок на ГВС.
Непонятная перемычка на подпитке после фильтра из обратки сети, зачем она не ясно. Подключение подпитки нужно делать до основной задвижки по ходу движения теплоностиля, а не после.
Грязевик на подпитки - избыточное решение.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ernestas
сообщение 21.9.2016, 17:44
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 4373
Регистрация: 4.12.2006
Из: Klaipeda
Пользователь №: 5034



Добавлю.
В наших краях насос на линию ГВС не ставят (на линию циркуляции -будет самое то!)
Вибровставки на такой ИТП это избыточное решение.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Wiz
сообщение 21.9.2016, 17:49
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 2660
Регистрация: 20.3.2005
Пользователь №: 570



Цитата
В наших краях насос на линию ГВС не ставят (на линию циркуляции -будет самое то!)

Я специально не стал заострять на этом, потому возможно ТС пришлось поставить циркуляционно-повысительный насос. Я ж поэтому и сказал, неизвестно что за тип здания и начальные условия.
Цитата
Вибровставки на такой ИТП это избыточное решение.

Они просто не там стоят, обычно их у насосов ставим. И что главное пропустил, у нас (в РФ) насосы на отопления требуются с резервом, впрочем как и на ГВС. На это ТС стоит обратить внимание.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274