Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Помогите советом по наружному водпроводу
DINI
сообщение 22.9.2016, 6:28
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 22.9.2016
Пользователь №: 305532



Добрый день.
Помогите советом. По предписанию Пожнадзора провели новый водопровод диам. 110 мм. для установки гидранта. Его закольцевали на старый водопровод диам. 32 мм. и установили циркуляционный насос Вило Топ-С 40/15 для принудительной циркуляции воды в трубопроводах. Длина каждого водопровода 260 м. Есть подъем на компенсатор высотой 5 метров.
Водопроводы утеплены ППУ 50 мм., проложены саморегулирующие нагревательные кабели мощностью 18 Вт/м. (1 на 32 диаметр и 2 на 110 диаметр)
Задача: в целях экономии электроэнергии будет ли насос обеспечивать циркуляцию воды, без включения нагревательных кабелей, чтоб вода не замерзла в трубопроводе?
Все это дело происходит в Якутии, холодное время года длится 7 месяцев.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
nagger
сообщение 22.9.2016, 8:59
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 2630
Регистрация: 11.3.2013
Из: РФ
Пользователь №: 184682



32-я все равно замёрзнет, имхо. Как пожарники пропустили такой диаметр, откроете тайну? Или это чтобы потом вас ещё подоить?

Сообщение отредактировал nagger - 22.9.2016, 9:00
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
timofeyprof
сообщение 22.9.2016, 9:09
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 3385
Регистрация: 22.7.2009
Пользователь №: 36382



Цитата(DINI @ 22.9.2016, 7:28) *
Задача: в целях экономии электроэнергии будет ли насос обеспечивать циркуляцию воды, без включения нагревательных кабелей, чтоб вода не замерзла в трубопроводе?

насос по какой категории запитан? резервный насос есть? АВР насосов предусмотрено? вода при нулевой температуре при прекращении движения замерзает практически мгновенно. а при отрицательной при плохой циркуляции промерзает постепенно, уменьшается свободный проход трубы, увеличиваются потери. уменьшается циркуляция, мощности насоса не хватает и ....
сравните потребляемую мощность кабелей и мощность насосов тоже.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
nagger
сообщение 22.9.2016, 9:40
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 2630
Регистрация: 11.3.2013
Из: РФ
Пользователь №: 184682



Цитата(DINI @ 22.9.2016, 6:28) *
проложены саморегулирующие нагревательные кабели... в целях экономии электроэнергии будет ли насос обеспечивать циркуляцию воды, без включения нагревательных кабелей, чтоб вода не замерзла в трубопроводе?

То есть саморегулирующие сначала в целях экономии положили, потом в тех же целях экономии выключили из работы, купив насос. Саморегулирующие кабели "сами знают", когда им работать, разве не так? - то есть будут работать, когда циркуляция насосом не будет давать нужного результата.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Aerl
сообщение 22.9.2016, 11:16
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 1909
Регистрация: 31.7.2013
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 200823



Цитата(DINI @ 22.9.2016, 7:28) *
Задача: в целях экономии электроэнергии будет ли насос обеспечивать циркуляцию воды, без включения нагревательных кабелей, чтоб вода не замерзла в трубопроводе?


Нет, у Вас же насос не способен компенсировать теплопотери
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dmitry_vk
сообщение 22.9.2016, 12:03
Сообщение #6


инженер ВК


Группа: Участники форума
Сообщений: 5147
Регистрация: 9.3.2011
Из: Липецк
Пользователь №: 97477



Цитата(DINI @ 22.9.2016, 6:28) *
Задача:

В "Дано" не хватает данных.
Схема с указанием источников, расходов, диаметров, насосов, зданий, подземных/надземных участков, расчеты по подбору насоса и греющих кабелей многое бы упростили.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
DINI
сообщение 23.9.2016, 6:41
Сообщение #7





Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 22.9.2016
Пользователь №: 305532



Потребление электроэнергии по номиналу у саморегулирующихся кабелей 13,56 кВт, у насоса мин 570 Вт, макс 905 Вт. Есть большая разница в потреблении электричества. Водопроводы утеплены. Теплопотери должны быть минимизированы. Рассчитал объем воды в водопроводе, он равен 1,2 куба. Насос сейчас стоит на минимальной мощности пропускает через себя 1,8 куба в час (установлен счетчик воды на входе в насос). Хватит ли этой циркуляции, чтоб вода не замерзла. Но кажется что у водопровода диам. 32 мм кабель все равно надо будет включить

32-я все равно замёрзнет, имхо. Как пожарники пропустили такой диаметр, откроете тайну? Или это чтобы потом вас ещё подоить?
Этот водопровод был до получения предписания от пожарников.

насос по какой категории запитан? резервный насос есть? АВР насосов предусмотрено?
сравните потребляемую мощность кабелей и мощность насосов тоже.

Установлены 2 насоса, один рабочий второй резервный. АВР к сожалению нет. Будут выведены сигнальные лампочки на пост круглосуточной охраны сигнализирующих о работе насосов.

вода при нулевой температуре при прекращении движения замерзает практически мгновенно. а при отрицательной при плохой циркуляции промерзает постепенно, уменьшается свободный проход трубы, увеличиваются потери. уменьшается циркуляция, мощности насоса не хватает и ....

Вот это меня и нагнетает в первую очередь
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dmitry_vk
сообщение 23.9.2016, 8:44
Сообщение #8


инженер ВК


Группа: Участники форума
Сообщений: 5147
Регистрация: 9.3.2011
Из: Липецк
Пользователь №: 97477



Цитата(DINI @ 23.9.2016, 6:41) *
Вот это меня и нагнетает в первую очередь

И все-таки начать нужно с картинки.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Stalone
сообщение 28.9.2016, 10:34
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 128
Регистрация: 23.1.2012
Из: Волгоград
Пользователь №: 137060



Цитата(nagger @ 22.9.2016, 9:40) *
То есть саморегулирующие сначала в целях экономии положили, потом в тех же целях экономии выключили из работы, купив насос. Саморегулирующие кабели "сами знают", когда им работать, разве не так? - то есть будут работать, когда циркуляция насосом не будет давать нужного результата.

Они всегда работают. Просто при +5 потребляют меньше, чем при -10. И то не в разы меньше. Примерно, потребление при нуле (мощность около номинала) в два раза выше, чем при +35...45 градусов.

DINI, интересно, а терморегулятор есть там с датчиками температуры на трубопроводах?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
DINI
сообщение 30.9.2016, 6:26
Сообщение #10





Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 22.9.2016
Пользователь №: 305532



Ага, Stalone, терморегуляторы поставил. Стоят RT-820M
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 6.8.2025, 8:18
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных