Dmitry_vk
сообщение 28.9.2016, 14:34
Сообщение #61


инженер ВК


Группа: Участники форума
Сообщений: 5147
Регистрация: 9.3.2011
Из: Липецк
Пользователь №: 97477



Цитата(ViC @ 28.9.2016, 14:28) *
У Вас труба пластиковая?

Да.

Цитата(Катерина Сергеевна @ 28.9.2016, 14:22) *
и у меня диаметр 140, а там только 133 и 159

Значит в этом месте нужно на сталь перейти.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ViC
сообщение 28.9.2016, 15:24
Сообщение #62


проектирую по фотографии


Группа: Участники форума
Сообщений: 5836
Регистрация: 12.9.2007
Из: ...с того берега моря
Пользователь №: 11254



Цитата(Dmitry_vk @ 28.9.2016, 14:34) *
Да.

Шо, да? Я как бы догадалась.

Цитата(Dmitry_vk @ 28.9.2016, 14:34) *
Значит в этом месте нужно на сталь перейти.

В каком этом? Можно уточнить? На стыках перейти на сталь? Или полностью всю протяженку в ППУ на сталь? Зачем?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ferdipendoz
сообщение 28.9.2016, 15:29
Сообщение #63


Филипп


Группа: Участники форума
Сообщений: 3603
Регистрация: 28.8.2007
Из: Уфа
Пользователь №: 10918



Ну или применить ПЭ трубу в заводской ППУ изоляции. Есть варианты с поставкой со встроенным греющим кабелем. Тот же "Полипластик" производит, например
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dmitry_vk
сообщение 28.9.2016, 15:37
Сообщение #64


инженер ВК


Группа: Участники форума
Сообщений: 5147
Регистрация: 9.3.2011
Из: Липецк
Пользователь №: 97477



Цитата(ViC @ 28.9.2016, 15:24) *
В каком этом? Можно уточнить? На стыках перейти на сталь? Или полностью всю протяженку в ППУ на сталь? Зачем?

В проблемном месте.
Или вариант от Ferdipendoz.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ViC
сообщение 28.9.2016, 15:39
Сообщение #65


проектирую по фотографии


Группа: Участники форума
Сообщений: 5836
Регистрация: 12.9.2007
Из: ...с того берега моря
Пользователь №: 11254



Цитата(Dmitry_vk @ 28.9.2016, 15:37) *
Или вариант от Ferdipendoz.

А только проблемное место в ППУ? Там 1,2 км. Я подумала, что все в ППУ smile.gif

Вариант Ferdipendoz это вариант! Можно же на заводе трубу пэ в ппу найти. Или заказать.

ПыСЫ: заводов то тьма. Выбирай - не хочу.

Сообщение отредактировал ViC - 28.9.2016, 15:40
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dmitry_vk
сообщение 28.9.2016, 17:10
Сообщение #66


инженер ВК


Группа: Участники форума
Сообщений: 5147
Регистрация: 9.3.2011
Из: Липецк
Пользователь №: 97477



Цитата(ViC @ 28.9.2016, 15:39) *
А только проблемное место в ППУ? Там 1,2 км. Я подумала, что все в ППУ smile.gif

Я так понял проблемное место и есть 1,2 км.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ferdipendoz
сообщение 28.9.2016, 20:21
Сообщение #67


Филипп


Группа: Участники форума
Сообщений: 3603
Регистрация: 28.8.2007
Из: Уфа
Пользователь №: 10918



И я так понял из ответа Катерины, что проблемный участок - 1,2 км по скале в ППУ

Сообщение отредактировал Ferdipendoz - 28.9.2016, 20:22
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dmitry_vk
сообщение 29.9.2016, 9:26
Сообщение #68


инженер ВК


Группа: Участники форума
Сообщений: 5147
Регистрация: 9.3.2011
Из: Липецк
Пользователь №: 97477



Цитата(Ferdipendoz @ 28.9.2016, 20:21) *
И я так понял из ответа Катерины, что проблемный участок - 1,2 км по скале в ППУ

И в обваловке.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ViC
сообщение 29.9.2016, 9:30
Сообщение #69


проектирую по фотографии


Группа: Участники форума
Сообщений: 5836
Регистрация: 12.9.2007
Из: ...с того берега моря
Пользователь №: 11254



Цитата(Dmitry_vk @ 29.9.2016, 9:26) *
И в обваловке.

Да, да, да. Все всё поняли.
Просто, обычно я еще и навыдумываю дополнительного кучу всего. Фантазия бурная rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Катерина Сергеев...
сообщение 3.10.2016, 6:24
Сообщение #70





Группа: Участники форума
Сообщений: 152
Регистрация: 11.5.2016
Пользователь №: 296845



вся трасса 1,2 км, а "сложные" места 630м
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

3 страниц V  < 1 2 3
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 13.8.2025, 8:15
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных