Добрый день!
Помогите подобрать вентилятор над кухонной плитой. Плита промышленная 8 кВт. Зонт 1200х1000 с жироуловителями. От зонта идёт воздуховод на крышу(12 м трубой д.250, 4 поворота 90 град.). У заказчика стоит вентилятор ВР280-46, №2.5, 1.1/1000, среднего давления. Работает, но слабо. Заказчик знакомый хочет,чтобы всё "вылетало". При этом сильно шумно не должно быть. Сам заказчик считает,что справится такой же, но с двигателем 3/2900. Что посоветуете?
|
|
|
|
|
 |
Ответов
(1 - 13)
|
22.9.2016, 11:15
|
А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм
Группа: Модераторы
Сообщений: 22413
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117

|
Существующую систему надо: - Проверять на наличие дефектов - Замерять - Пересчитывать требуемый для фактической сети под новые параметры вентилятор - Подбирать и ставить.
По сабжу - высокооборотный будет прилично шуметь, это раз. Хотите бОльший расход? Требуемая мощность на валу пропорциональна кубу возрастания расхода. Хотите, то есть, вдвое больше воздуха? Движок в восемь раз мощнее будьте любезны.
|
|
|
|
|
22.9.2016, 11:20
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3569
Регистрация: 5.3.2009
Из: Газ-Ачака
Пользователь №: 30120

|
вы бы лучше фактические расходы написали. и сколько хотите сделать. Да и кто муже как вы хотите сделать так чтобы расход увеличился а шум уменьшился? такое без увеличения диаметра трассы не получится
|
|
|
|
|
22.9.2016, 13:32
|
Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 22.9.2016
Пользователь №: 305558

|
Цитата(Skaramush @ 22.9.2016, 14:15)  Существующую систему надо: - Проверять на наличие дефектов - Замерять - Пересчитывать требуемый для фактической сети под новые параметры вентилятор - Подбирать и ставить.
По сабжу - высокооборотный будет прилично шуметь, это раз. Хотите бОльший расход? Требуемая мощность на валу пропорциональна кубу возрастания расхода. Хотите, то есть, вдвое больше воздуха? Движок в восемь раз мощнее будьте любезны. Проверили-дефектов нет. Вот пересчитать вентилятор и требуется. Подойдёт ли ВР280-46, 3/2900? Заказчик лазит с бумажкой),хочет,чтоб она прилипала). А она только слегка). Цитата(Composter @ 22.9.2016, 14:20)  вы бы лучше фактические расходы написали. и сколько хотите сделать. Да и кто муже как вы хотите сделать так чтобы расход увеличился а шум уменьшился? такое без увеличения диаметра трассы не получится Сейчас шум небольшой, и ,в принципе,всё работает. Но вот хочется заказчику, чтобы всё "улетало".
|
|
|
|
|
22.9.2016, 13:43
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3569
Регистрация: 5.3.2009
Из: Газ-Ачака
Пользователь №: 30120

|
если хотите помощи, то лучше приложить аэродинамические зарактиристики первого вентилятора и второго, никому не охота лазить по сайтам и искать их за вас. еще раз пишу про фактические расходы, потому как вы написали то расход дожен быть около 2500 м3/час. этого расхода для тагого зонта достатончо чтобы бумажка прилипала. и при расходе 2500 м3/час в 250 воздуховодуе будет скорость скорось 14 м/с а это очень-очень шумно
|
|
|
|
|
22.9.2016, 14:07
|
Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 22.9.2016
Пользователь №: 305558

|
Цитата(Composter @ 22.9.2016, 16:43)  если хотите помощи, то лучше приложить аэродинамические зарактиристики первого вентилятора и второго, никому не охота лазить по сайтам и искать их за вас. еще раз пишу про фактические расходы, потому как вы написали то расход дожен быть около 2500 м3/час. этого расхода для тагого зонта достатончо чтобы бумажка прилипала. и при расходе 2500 м3/час в 250 воздуховодуе будет скорость скорось 14 м/с а это очень-очень шумно 1. Существующий вентилятор ВР 280-46, 1.1/1500, производительность 2000 куб.м/ч , давление 450Па 2. Тот,который хочет заказчик- ВР 280-46, 3/3000, производительность 3000 куб.м/ч , давление 1800Па Может быть подойдёт ВР 280-46, 2.2/2900, производительность 2200 куб.м/ч , давление 1600Па Наш проектировщик предложил вентилятор низкого давления ВР80-75-2.5, дв.0.75/2900. Производ-ть-2000 куб.м/ч, давление-800Па
|
|
|
|
|
22.9.2016, 14:23
|
Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 22.9.2016
Пользователь №: 305558

|
Цитата(Composter @ 22.9.2016, 16:43)  если хотите помощи, то лучше приложить аэродинамические зарактиристики первого вентилятора и второго, никому не охота лазить по сайтам и искать их за вас. еще раз пишу про фактические расходы, потому как вы написали то расход дожен быть около 2500 м3/час. этого расхода для тагого зонта достатончо чтобы бумажка прилипала. и при расходе 2500 м3/час в 250 воздуховодуе будет скорость скорось 14 м/с а это очень-очень шумно
|
|
|
|
|
22.9.2016, 14:35
|
А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм
Группа: Модераторы
Сообщений: 22413
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117

|
Вы откуда называемые характеристики берёте? Давайте для порядка номера вентиляторов и размеры рабочих колёс. Что-то по приложенным данным ничего с вашими цифрами и близко не сходится. Натворите дел.
СТОП!
Судя по текстам, вы от вентиляции - через три квартала и два проспекта.
НАПРАВЛЕНИЕ ВРАЩЕНИЯ УСТАНОВЛЕННОГО ВЕНТИЛЯТОРА ПРОВЕРЯЛИ?? По "симптомам" он у вас с вероятностью 95% в обратную сторону вращается.
|
|
|
|
|
22.9.2016, 15:04
|
Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 22.9.2016
Пользователь №: 305558

|
Цитата(Skaramush @ 22.9.2016, 17:35)  Вы откуда называемые характеристики берёте? Давайте для порядка номера вентиляторов и размеры рабочих колёс. Что-то по приложенным данным ничего с вашими цифрами и близко не сходится. Натворите дел.
СТОП!
Судя по текстам, вы от вентиляции - через три квартала и два проспекта.
НАПРАВЛЕНИЕ ВРАЩЕНИЯ УСТАНОВЛЕННОГО ВЕНТИЛЯТОРА ПРОВЕРЯЛИ?? По "симптомам" он у вас с вероятностью 95% в обратную сторону вращается. С направлением всё в порядке. Я прикрепил характеристики, посмотрите сами. Судя по Вашим текстам , Вы действительно специалист,и я уверен,что именно Вы легко сможете мне помочь. К вентиляции я близко,но не настолько как Вы. Я не проектировщик, и спец.образования у меня нет. Иначе бы здесь вопросы не задавал.
|
|
|
|
|
22.9.2016, 15:16
|
А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм
Группа: Модераторы
Сообщений: 22413
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117

|
Исходный вентилятор какого номера? - Фактические данные у вас отсутствуют, как следует понимать. Никакого "2000 при 450 Па" там нет, описанная сеть не наберёт такого сопротивления. Вентилятор работает "в запрещённой зоне". Проверяйте рабочие токи, измеряйте фактический расход. - Если 2000 расходы есть, то это 11 м/с в воздуховоде. Не только "бумажка прилипнет", а "котлеты улетят". - Вентилятор выбран крайне неудачно. Смотрите в сторону вентиляторов с загнутыми назад лопатками. И для своих целей забудьте про среднее давление.
Сообщение отредактировал Skaramush - 22.9.2016, 15:33
|
|
|
|
|
22.9.2016, 15:18
|
Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 22.9.2016
Пользователь №: 305558

|
Цитата(Skaramush @ 22.9.2016, 18:16)  Исходный вентилятор какого номера? №2.5. Я писал выше Двигатель 1.1/1500
|
|
|
|
|
22.9.2016, 15:53
|
Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 22.9.2016
Пользователь №: 305558

|
Цитата(Skaramush @ 22.9.2016, 18:16)  Исходный вентилятор какого номера? - Фактические данные у вас отсутствуют, как следует понимать. Никакого "2000 при 450 Па" там нет, описанная сеть не наберёт такого сопротивления. Вентилятор работает "в запрещённой зоне". Проверяйте рабочие токи, измеряйте фактический расход. - Если 2000 расходы есть, то это 11 м/с в воздуховоде. Не только "бумажка прилипнет", а "котлеты улетят". - Вентилятор выбран крайне неудачно. Смотрите в сторону вентиляторов с загнутыми назад лопатками. И для своих целей забудьте про среднее давление. Вот поэтому я и прощу помощи. Чтобы в этот раз выбрать удачно. Ещё раз говорю- я не проектировщик, зачем бы я обращался к специалистам, если бы мог посчитать сам? Какой бы вентилятор Вы посоветовали?
|
|
|
|
|
22.9.2016, 16:07
|
А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм
Группа: Модераторы
Сообщений: 22413
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117

|
И ещё раз. Измеряйте фактические параметры. Рабочая точка вентилятора у вас за пределами участка кривой рабочей характеристики. Пытаясь оперировать каталожными цифрами, которые к тому же берёте неверно, вы глубже и глубже запутываетесь.
Вполне допускаю, что ваш вентилятор нужно догрузить. Обычным шибером.
А соберётесь менять - смотрите вентилятор НИЗКОГО давления. С загнутыми НАЗАД лопатками. И определитесь с необходимым расходом. По нему будет ясно, что делать дальше. Но учитывайте то, что вам выше неоднократно написали о скоростях в воздуховодах. Поверьте на слово, 14 м/с это много. И достаточно громко.
|
|
|
|
|
22.9.2016, 16:52
|
Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 22.9.2016
Пользователь №: 305558

|
Цитата(Skaramush @ 22.9.2016, 19:07)  И ещё раз. Измеряйте фактические параметры. Рабочая точка вентилятора у вас за пределами участка кривой рабочей характеристики. Пытаясь оперировать каталожными цифрами, которые к тому же берёте неверно, вы глубже и глубже запутываетесь.
Вполне допускаю, что ваш вентилятор нужно догрузить. Обычным шибером.
А соберётесь менять - смотрите вентилятор НИЗКОГО давления. С загнутыми НАЗАД лопатками. И определитесь с необходимым расходом. По нему будет ясно, что делать дальше. Но учитывайте то, что вам выше неоднократно написали о скоростях в воздуховодах. Поверьте на слово, 14 м/с это много. И достаточно громко. Спасибо большое!
|
|
|
|
|
  |