сообщение 22.9.2016, 11:21
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 14
Регистрация: 30.5.2016
Пользователь №: 298272



Сделали ошибку в подборе диаметра газопровода среднего давления для котельной. Расход газа 1344м3/час, протяжённость 100м.Подобрали диаметр 90ммпри давлении в начальной точке 0,295МПа. Скорость получилась 25м/с. Диаметр уже не изменить. Чем это грозит?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
timofeyprof
сообщение 22.9.2016, 11:48
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 3385
Регистрация: 22.7.2009
Пользователь №: 36382



Цитата(ЕленаАГ @ 22.9.2016, 12:21) *
Сделали ошибку в подборе диаметра газопровода среднего давления для котельной. Расход газа 1344м3/час, протяжённость 100м.Подобрали диаметр 90ммпри давлении в начальной точке 0,295МПа. Скорость получилась 25м/с. Диаметр уже не изменить. Чем это грозит?

90 мм - ПЭ, подземка. Ничем не грозит, если устраивает давление в конце участка.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
GASPAR
сообщение 26.9.2016, 17:02
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 1610
Регистрация: 18.1.2008
Из: Неважнобург
Пользователь №: 14594



Цитата(ЕленаАГ @ 22.9.2016, 10:21) *
Сделали ошибку в подборе диаметра газопровода среднего давления для котельной. Расход газа 1344м3/час, протяжённость 100м.Подобрали диаметр 90ммпри давлении в начальной точке 0,295МПа. Скорость получилась 25м/с. Диаметр уже не изменить. Чем это грозит?


Газопровод подземный? СП 42-101-2003 п 3.38 относится к надземным и внутренним газопроводам, из за того, что может возникнуть шум в газопроводе

Сообщение отредактировал GASPAR - 26.9.2016, 17:03
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ЕленаАГ
сообщение 27.9.2016, 12:26
Сообщение #4





Группа: New
Сообщений: 14
Регистрация: 30.5.2016
Пользователь №: 298272



Спасибо большущее, успокоили.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
GYA124
сообщение 7.10.2016, 14:47
Сообщение #5





Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 7.10.2016
Пользователь №: 306634



все верно
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 13.8.2025, 15:48
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных