Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Аспирация бака для приготовления раствора, Требуются идеи...
KuzyaHG
сообщение 23.9.2016, 12:45
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 11
Регистрация: 25.3.2013
Из: Пермь
Пользователь №: 186612



Дано:
Герметичный бак для приготовления раствора метасиликата натрия.
Разгрузка 1-тонного биг-бэга с метасиликатом натрия в бак производится в течении 7 секунд,
выброс пылевидной фракции метасиликата натрия в течении этого времени составляет 14,66 г/с.
Для приготовления раствора метасиликата натрия используется 2 биг-бэга по 1 тонне каждый,
периодичность приготовления раствора 11-12 часов.
В процессе перемешивания и расходования раствора выделяются пары воды.

Требуется:
Аспирационная система.

Если удалять пыль метасиликата натрия и пары воды одной системой, она залипнет через сутки.
Если делать две системы (пыль, пары), то в периоды загрузки бака пыль все равно полетит увлажненная
и будет постепенно налипать на воздуховоды.

Прошу совета и помощи.
Может кто-нибудь сталкивался с подобной задачей.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
KUGA
сообщение 24.9.2016, 15:16
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 24
Регистрация: 1.7.2008
Пользователь №: 20216



Не думали применить мокрый скруббер или гидрофильтр?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
KuzyaHG
сообщение 3.10.2016, 7:02
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 11
Регистрация: 25.3.2013
Из: Пермь
Пользователь №: 186612



Дуиал, но меня больше беспокоит вопрос залипания воздуховодов.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
mARIA0612
сообщение 23.6.2025, 12:29
Сообщение #4





Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 6.6.2025
Пользователь №: 443535



Технические решения
1. Разделение систем аспирации
Пыль: отдельная система, работает только при загрузке.
Локальная вытяжка у зоны выгрузки биг-бэга.
Рукавный фильтр с антипригарной мембраной (PTFE).
Импульсная продувка фильтра.
Пар: отдельная постоянная вытяжка.
Вытяжной зонт или герметичная крышка бака.
Отвод через конденсатор или скруббер.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 22.7.2025, 17:33
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных