> Транзит дымоудаления, п.6.20 СП7.13130.2013
drew80
сообщение 23.9.2016, 17:33
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 29
Регистрация: 16.12.2011
Пользователь №: 133562



Уважаемые специалисты! Вопрос о применимости п.6.20 СП 7.13130.2013 к транзитным воздуховодам системы дымоудаления, прокладываемых в общих шахтах с воздуховодами другого пож.отсека. И что всё-таки подразумевается под формулировкой "системы любого назначения"?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
wize
сообщение 26.9.2016, 11:01
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 187
Регистрация: 1.11.2011
Из: С-Пб
Пользователь №: 127563



На мой взгляд, данный пункт не имеет отношения к пределам огнестойкости воздуховодов противопожарных систем. Ведь на этих воздуховодах Вы не будете ставить НО клапаны согласно п.п. в)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
drew80
сообщение 26.9.2016, 11:39
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 29
Регистрация: 16.12.2011
Пользователь №: 133562



По клапанам согласен. Сбивает с толку формулировка "для систем любого назначения" и предыдущий пункт п.6.18 в котором используется данная формулировка. Из подпункта а) п. 6.18, в котором указано "кроме систем противодымной вентиляции", можно сделать вывод что все остальные подпункты относятся к "системам любого назначения" включая противодымные системы.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 26.9.2016, 11:59
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 12694
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



По п. 6.20 допускается прокладка транз. воздуховодов систем любого ( т.е. общеобменных и противодымной вентиляции) назначения из разных пож. отсеков в общих вентшахтах. При этом формулировки подпунктов а) и в) могут (по смыслу) относиться только к воздуховодам общеобменных систем и систем МО.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274