> Теплоизбытки в теп узле
Гость_Гость_димыч_*
сообщение 2.6.2005, 9:43
Сообщение #1





Guest Forum






Не могу найти информацию о теплоизбытках в помещении теплового узла совмещенного с мастерской, а нужно рассчитать приток хол воздуха на ассимиляцию. Из-за нахождения там людей нельзя обойти это помещение, может кто подскажет сколько примерно теплоизбытков там может быть.
Обслуживаемое здание - трехэтажный офис, потребление тепла 295 кВт(на все про все). Вот примерная информация какой может быть тепловой узел. Правда там все неплохо теплоизолировано( в ТУ). Подскажите пожалуйста, please/
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Paul
сообщение 2.6.2005, 20:34
Сообщение #2


Дорогой Леонид Ильич


Группа: Участники форума
Сообщений: 243
Регистрация: 6.4.2005
Пользователь №: 636



я обычно теплоизбытки в помещениях ЦТП/ИТП рассчитываю так:
1. теплоизбытки от насосов (учитывая что в теплый период цирк.насосы отопления не работают, но работает насос ГВС).
2. теплоизбытки от трубопроводов:
По спецификации смотрю диаметры и погонные метры. теплоотдача погонного метра трубы соответствующего диаметра известна (см. справочник проектировщика).
Если трубы теплоизолированы, тогда см. СНиП 41-03-2003 таблица №4, там приведена плотность теплового потока изолированный труб. Но я сомневаюсь что все изолируют трубы в соответствии с этими нормами (уж слишком толстая теплоизоляция получалась бы), поэтому накидываю еще процентов ~30%.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_DoC_*
сообщение 1.8.2005, 16:03
Сообщение #3





Guest Forum






и никогда не найдете.
теплоизбытки считаются не только от туб и насосов, а от всего что может нагреваться, от всего того, с чем прикасается горячая вода. есть площади, есть температуры, посчитать сколько выделяется тепла несложно.
кроме того, нужна вентиляция. она есть?
Нужна будет конкретная помощь пишите, рад буду помочь.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Tvister
сообщение 7.7.2010, 14:12
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 160
Регистрация: 18.5.2005
Пользователь №: 787



подскажите, как определить теплопоступления от насоса?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2Vtzqx9HerZ


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqvmjJqS

ООО "АйДи-Электро" ИНН:6670013662 erid:2Vtzqwtpv5j

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 20.6.2025, 17:10
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных