Цитата(LordN @ 27.9.2016, 17:19)

без полного пропорционального управления холодом, что та, что другая схема, ущербны из-за ограниченности применимости
я бы советовал добавить в схему: на холодную часть притока установить грелку глик.рекуператора, а холодильник гл.рекуп-а на всю вытяжку. - МОЖЕТЕ ЭСКИЗ СДЕЛАТЬ?
это избавит вас зимой от большинства проблем с обмерзанием пластин и замораживания смесительной камеры.
в ту же гидравлику можно добавить еще один охладитель на выбрасываемую часть вытяжного воздуха, для её до-охлаждения до температуры +0°С.
тем самым снимите часть проблем с транспортировкой влажного вытяжного воздуха и его утилизацию в атмосферу.
Очень сильное замечание!
Да и минус моей схемы = отказ от ТН(теплового насоса).