frosteR
сообщение 27.9.2016, 15:15
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 389
Регистрация: 25.3.2014
Пользователь №: 228161



Прошу оценить целесообразность таких изменений ПВУ. Причина модернизации- необходимость большего осушения воздуха.
Прикрепленный файл  ___.dwg ( 61,56 килобайт ) Кол-во скачиваний: 6

Прикрепленный файл  ____Model__1_.pdf ( 25,67 килобайт ) Кол-во скачиваний: 47
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
LordN
сообщение 27.9.2016, 15:52
Сообщение #2


МОДЕРАТОР


Группа: Модераторы
Сообщений: 10887
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32



бассейн?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
frosteR
сообщение 27.9.2016, 15:55
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 389
Регистрация: 25.3.2014
Пользователь №: 228161



ага rolleyes.gif rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
silent
сообщение 27.9.2016, 16:17
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 350
Регистрация: 14.7.2009
Из: СПб
Пользователь №: 36078



Вас не смущает что испаритель и конденсатор стоят на приточном канале?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
frosteR
сообщение 27.9.2016, 16:34
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 389
Регистрация: 25.3.2014
Пользователь №: 228161



смущает только отсутствие аргумента
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 27.9.2016, 16:46
Сообщение #6


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22360
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



А причина установки конденсатора ДО испарителя по ходу воздуха какая? В схеме осушителей - с точностью до наоборот.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
silent
сообщение 27.9.2016, 16:53
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 350
Регистрация: 14.7.2009
Из: СПб
Пользователь №: 36078



В холодный период года планируется использование теплового насоса для нагрева приточного воздуха?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
frosteR
сообщение 27.9.2016, 16:57
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 389
Регистрация: 25.3.2014
Пользователь №: 228161



Причины таковы:
1)В режиме рециркуляции обе схемы идентичны, однако, в модернизированном варианте возможна перегрузка компрессора(придется 100 рециркуляции запретить)
2) В режиме 100% наружного воздуха 1я схема пожет осушать только за счет дельты влргосодеоржания внутренннего и наружного воздуха, а 2я схема вдобавок осушает DX контуром. Если производительность осушения по DX =0,5 от воздуха, то у меня профит на 50%.

Сообщение отредактировал frosteR - 27.9.2016, 16:58
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
LordN
сообщение 27.9.2016, 17:19
Сообщение #9


МОДЕРАТОР


Группа: Модераторы
Сообщений: 10887
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32



без полного пропорционального управления холодом, что та, что другая схема, ущербны из-за ограниченности применимости
я бы советовал добавить в схему: на холодную часть притока установить грелку глик.рекуператора, а холодильник гл.рекуп-а на всю вытяжку.
это избавит вас зимой от большинства проблем с обмерзанием пластин и замораживания смесительной камеры.
в ту же гидравлику можно добавить еще один охладитель на выбрасываемую часть вытяжного воздуха, для её до-охлаждения до температуры +0°С.
тем самым снимите часть проблем с транспортировкой влажного вытяжного воздуха и его утилизацию в атмосферу.

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
frosteR
сообщение 27.9.2016, 17:34
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 389
Регистрация: 25.3.2014
Пользователь №: 228161



Цитата(LordN @ 27.9.2016, 17:19) *
без полного пропорционального управления холодом, что та, что другая схема, ущербны из-за ограниченности применимости
я бы советовал добавить в схему: на холодную часть притока установить грелку глик.рекуператора, а холодильник гл.рекуп-а на всю вытяжку. - МОЖЕТЕ ЭСКИЗ СДЕЛАТЬ?
это избавит вас зимой от большинства проблем с обмерзанием пластин и замораживания смесительной камеры.
в ту же гидравлику можно добавить еще один охладитель на выбрасываемую часть вытяжного воздуха, для её до-охлаждения до температуры +0°С.
тем самым снимите часть проблем с транспортировкой влажного вытяжного воздуха и его утилизацию в атмосферу.

Очень сильное замечание!
Да и минус моей схемы = отказ от ТН(теплового насоса).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
frosteR
сообщение 3.10.2016, 10:33
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 389
Регистрация: 25.3.2014
Пользователь №: 228161



Не подскажете каким образом можно вычислить давление испарение и конденсации в контуре зная температуру на входе в теплоообменники?

хочу зная параметры компрессора определить электропотребление и исключить перегрузку устройства.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
JonnyD
сообщение 6.10.2016, 8:22
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 346
Регистрация: 14.2.2008
Пользователь №: 15538



Мне кажется, что никак - слишком много влияющих факторов.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
frosteR
сообщение 9.10.2016, 0:51
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 389
Регистрация: 25.3.2014
Пользователь №: 228161



Вопрос также касающийся данной установки: у меня в камере смещения по диаграмме получается т- ра ниже минус 3 град и влажность около 100%, выделяется 70 кг осадков. Я так понимаю это ледяной туман, который будет в моем случае попадать в рекуператора т приводить к его преждевременному отключению в режим байпаса?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
JonnyD
сообщение 9.10.2016, 14:37
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 346
Регистрация: 14.2.2008
Пользователь №: 15538



Ледяной туман у вас в притоке, а контроль рекуператора происходит в вытяжке.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
JonnyD
сообщение 9.10.2016, 14:37
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 346
Регистрация: 14.2.2008
Пользователь №: 15538



Ледяной туман у вас в притоке, а контроль рекуператора происходит в вытяжке.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
frosteR
сообщение 10.10.2016, 0:20
Сообщение #16





Группа: Участники форума
Сообщений: 389
Регистрация: 25.3.2014
Пользователь №: 228161



JonnyD, это верно. Спасибо за замечание.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
JonnyD
сообщение 11.10.2016, 21:50
Сообщение #17





Группа: Участники форума
Сообщений: 346
Регистрация: 14.2.2008
Пользователь №: 15538



Это я к тому, что в этом случае в режим байпаса рекуператор не уйдет т.к. контроль ведется по вытяжке.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
frosteR
сообщение 12.10.2016, 0:32
Сообщение #18





Группа: Участники форума
Сообщений: 389
Регистрация: 25.3.2014
Пользователь №: 228161



Это я и понял
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2Vtzqx9HerZ


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqvmjJqS

ООО "АйДи-Электро" ИНН:6670013662 erid:2Vtzqwtpv5j

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 21.6.2025, 4:27
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных