Тех. условия, Приблизительное соотношение: площадь здания - Гкал/ч тепловой нагрузки |
|
|
|
11.1.2007, 16:38
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4830
Регистрация: 7.9.2006
Из: Московская область
Пользователь №: 3923

|
Поделитесь опытом сколько для здания площадью 1500 м2 запрашивается суммарного тепла (отопление, вентиляция, горячая вода). Здание - ресторан. Я запросил общую нагрузку у сетей 0,65 Гкал/ч - говорят, дескать, ты брат на порядок обшибся, у нас такая мощность на 5эт. 4подъезд. дом идёт. Вот добавь нолик после запятой всё будет хокей. Я-то работаю недолго, для меня зелёного, что 0,65, что 0,065 один хрен. Вы люди опытные, скажите тварь ли я дрожащая или право имею.
|
|
|
|
|
11.1.2007, 16:47
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 33314
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032

|
Цитата(Незнайка @ Jan 11 2007, 16:38 ) Поделитесь опытом сколько для здания площадью 1500 м2 запрашивается суммарного тепла (отопление, вентиляция, горячая вода). Здание - ресторан. Я запросил общую нагрузку у сетей 0,65 Гкал/ч - говорят, дескать, ты брат на порядок обшибся, у нас такая мощность на 5эт. 4подъезд. дом идёт. Вот добавь нолик после запятой всё будет хокей. Я-то работаю недолго, для меня зелёного, что 0,65, что 0,065 один хрен. Вы люди опытные, скажите тварь ли я дрожащая или право имею. Город какой? Не быстрого питания заведение? Под взрослый с кухней ресторан с хорошей вентиляцией цифра не сильно великовата. На какую стадию ТУ? ТЭО или РД? Площадь гарантированно не увеличится? т.к. 2900 т.рубх 0.65 + 82400 руб.х 0.65= стоимости ТУ РД в Москве. Канитель и сроки( разрешение на мощность + сами ТУ) при дальнейшем увеличении стоят того, что бы сейчас взять с "запасом" и рисковать прозрачными суммами
|
|
|
|
|
11.1.2007, 16:52
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3016
Регистрация: 30.9.2005
Из: Москва
Пользователь №: 1271

|
Право имеешь однозначно. А твари - это те которые на такой ресторан дают 0,065 Гкал/ч Стой на своем, потом по проектным данным уменьшишь ее, но это будет проще, чем потом увеличивать.
|
|
|
|
|
11.1.2007, 16:53
|
инженер-проектировщик
Группа: Участники форума
Сообщений: 242
Регистрация: 22.11.2006
Из: Тверь
Пользователь №: 4854

|
В старом справочнике Щекина,есть расчет тепла по укрупненным показателям, но в формуле есть объем здания, средняя температура воздуха в помещениях и расчетные зимние температуры воздуха для систем отопления и вентиляции, т.е. местоположение Вашего объекта. Если все это знать посчитать очень просто.
|
|
|
|
|
11.1.2007, 17:03
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 33314
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032

|
Цитата(Bueva @ Jan 11 2007, 16:53 ) В старом справочнике Щекина,есть расчет тепла по укрупненным показателям, но в формуле есть объем здания, средняя температура воздуха в помещениях и расчетные зимние температуры воздуха для систем отопления и вентиляции, т.е. местоположение Вашего объекта. Если все это знать посчитать очень просто. Он же по нему чуть завысит отопление, сильно занизит вентиляцию, с ГВС не помню, но скорей занизит. И в дальнейшем не хватит знаний навыков и наглости отбиться от руководства-Почему не хватает тепла? А за чё ты гад деньгу у нас получаешь? И т.д.
|
|
|
|
|
11.1.2007, 17:07
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 838
Регистрация: 24.4.2006
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 2710

|
..... Еще добавляю "Bers" выкладывал в Екселе программу-укрупненный расчет теплопотребления (в том числе)...
|
|
|
|
|
11.1.2007, 17:16
|
инженер-проектировщик
Группа: Участники форума
Сообщений: 242
Регистрация: 22.11.2006
Из: Тверь
Пользователь №: 4854

|
Цитата Он же по нему чуть завысит отопление, сильно занизит вентиляцию, с ГВС не помню, но скорей занизит С отоплением завысит и не на чуть-чуть. Я всегда считаю, и практически всегда попадаю. А потом раз написано пером, не вырубишь топором. От начальства отбиться не сложно. И это все таки лучше чем с потолка брать.
|
|
|
|
|
11.1.2007, 17:35
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 566
Регистрация: 6.4.2006
Пользователь №: 2561

|
стоп! ресторан - это значительный нормативный воздухообмен = вентиляция. Там и курево, и люди по 5 человек на кв. м...
Да ещё и очень забавное ГВС. Знаю, что в ресторанах оставляют посуду до вечера - а потом залпом замывают в машинах - коэф. неравномерности ГВС уносится в космос. Так что наложив одно на другое - можно считать, что МАКСИМАЛЬНЫЙ расход тепла очень может быть таким большим.
А откуда цифра? кто делал расчет?
|
|
|
|
|
11.1.2007, 17:47
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 33314
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032

|
Цитата(Dimur @ Jan 11 2007, 17:35 ) стоп! ресторан - это значительный нормативный воздухообмен = вентиляция. Там и курево, и люди по 5 человек на кв. м...
А откуда цифра? кто делал расчет? В зале ресторана расчет, а не норматив. Какой уровень ресторана?При витражах панорамных бери 120 куб.м. на нос и нос на 5 кв.м. и не менее 8 крат для курения.Куда уж боле. А спор для Москвы стоит 2 млн.руб. Перебдеть или недобдеть? Автор!!!!!!!!??????????
|
|
|
|
|
11.1.2007, 21:38
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4830
Регистрация: 7.9.2006
Из: Московская область
Пользователь №: 3923

|
Я уже проекты по всем разделам закончил. Когда условия на подключение запрашивал, посчитал нагрузки по-крупному. Но когда составил воздухообмены, общая цифра для вентиляции не шибко отличалась. Ресторан в подмосковье находится, судя по интерьерам далеко не бигмачная, 150 чел. пос. мест. Воздухообмен зала и кухни считал по Сенатов'ской методике. В целом и общем к делу отнёсся как мог серьёзно. И цифры поэтому появились не с потолка, я ещё не такой смелый. Но сетям почему-то сия цифирь показалась "завышенной".
|
|
|
|
|
5.2.2007, 17:10
|
Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 17.8.2006
Пользователь №: 3717

|
а вы методику подложите под расчет МДК 4-05.2004. Хотя облгаз любит, оказалось, более старую версию - по институту коммунального хоз-ва. им. Памфилова. Отличия - только в оформлении
|
|
|
|
|
9.2.2007, 13:37
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 83
Регистрация: 26.9.2006
Пользователь №: 4139

|
При 2-х кратном воздухообмене получается 0,19 Гкал, при 3-х кратном 0,25 Гкал, при 4-х - 0,29. Поэтому если Вы ошиблись - то где-то в два раза, но это без учета увеличения площади в будущем... Поэтому можно отстаивать и 0,65. по поводу Цитата суммарного тепла (отопление, вентиляция, горячая вода) нельзя все в одну кучу с ГВ, если только система теплоснабжения не открытого типа! Потребность в ГВ - отдельно.
|
|
|
|
|
14.4.2010, 15:39
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4830
Регистрация: 7.9.2006
Из: Московская область
Пользователь №: 3923

|
Цитата(fisher @ 9.2.2007, 14:37)  нельзя все в одну кучу с ГВ, если только система теплоснабжения не открытого типа! Потребность в ГВ - отдельно. А какая разница, если я напишу потребность в ГВ - отдельно. Всё равно котлы надо подбирать на мощность всех систем.
|
|
|
|
|
15.4.2010, 14:37
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1444
Регистрация: 11.6.2007
Пользователь №: 9467

|
Цитата(Ziggurat @ 5.2.2007, 19:10)  .....- по институту коммунального хоз-ва. им. Памфилова. Ага! Я например тока по нему и считаю. Удачи.
|
|
|
|
|
16.4.2010, 12:50
|
Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 4.6.2008
Из: учаю
Пользователь №: 19426

|
Цитата(Незнайка @ 11.1.2007, 17:38)  Я запросил общую нагрузку у сетей 0,65 Гкал/ч - говорят, дескать, ты брат на порядок обшибся, у нас такая мощность на 5эт. 4подъезд. дом идёт. Вот добавь нолик после запятой всё будет хокей. Они правильно сказали, средняя 4-х секционная девятиэтажка в Москве. Плясать надо конечно от вентиляция.
Сообщение отредактировал edd - 16.4.2010, 12:51
|
|
|
|
|
  |