Будет ли работать канализация? |
|
|
|
29.9.2016, 6:25
|
Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 29.9.2016
Пользователь №: 306022

|
Подскажите, будет ли нормально работать канализация при уклоне 0,00223?
|
|
|
|
|
29.9.2016, 7:38
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1442
Регистрация: 12.10.2011
Пользователь №: 125124

|
Цитата(ilya A @ 29.9.2016, 6:25)  Подскажите, будет ли нормально работать канализация при уклоне 0,00223? напорная - да
|
|
|
|
|
29.9.2016, 8:58
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3047
Регистрация: 2.1.2009
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322

|
Цитата(Elenk_@ @ 29.9.2016, 7:38)  напорная - да  И ненапорная тоже
|
|
|
|
|
29.9.2016, 9:04
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 420
Регистрация: 20.12.2011
Пользователь №: 133952

|
Цитата(Dima_UA @ 29.9.2016, 8:58)  И ненапорная тоже  Но пару лет, пока в болото не превратится
|
|
|
|
|
29.9.2016, 9:09
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1442
Регистрация: 12.10.2011
Пользователь №: 125124

|
Цитата(Fisher155 @ 29.9.2016, 9:04)  Но пару лет, пока в болото не превратится думаю меньше  и болото будет прям в квартире первых этажей
|
|
|
|
|
29.9.2016, 9:18
|
инженер ВК
Группа: Участники форума
Сообщений: 5147
Регистрация: 9.3.2011
Из: Липецк
Пользователь №: 97477

|
Коллеги, какое болото? Какие первые этажи? Согласен с Dima_UA, самотечка тоже может отлично работать при таком уклоне при соблюдении прочих условий. А может и не работать совсем при других условиях. Тут как фишка ляжет. Все дружно учим матчасть)
|
|
|
|
|
29.9.2016, 9:23
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 420
Регистрация: 20.12.2011
Пользователь №: 133952

|
Цитата(Dmitry_vk @ 29.9.2016, 9:18)  Коллеги, какое болото? Какие первые этажи? Согласен с Dima_UA, самотечка тоже может отлично работать при таком уклоне при соблюдении прочих условий. А может и не работать совсем при других условиях. Тут как фишка ляжет. Все дружно учим матчасть) Это понятно, не хватает исходных данных, все от диаметра, расхода и скорости зависит
|
|
|
|
|
29.9.2016, 10:00
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1442
Регистрация: 12.10.2011
Пользователь №: 125124

|
какие скорости при практически горизонтальном трубопроводе?  это же не просто грязная водичка... а про первые этажи я говорю из личного опыта, когда мучались несколько лет засорами, а в результате оказалось что часть трубы в подвале была как раз без уклона. Щас переложили трубу и все ок
Сообщение отредактировал Elenk_@ - 29.9.2016, 10:02
|
|
|
|
|
29.9.2016, 10:08
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 420
Регистрация: 20.12.2011
Пользователь №: 133952

|
Цитата(Elenk_@ @ 29.9.2016, 10:00)  какие скорости при практически горизонтальном трубопроводе?  это же не просто грязная водичка... а про первые этажи я говорю из личного опыта, когда мучались несколько лет засорами, а в результате оказалось что часть трубы в подвале была как раз без уклона. Щас переложили трубу и все ок Да не сказано какая канализация, может это тысячный коллектор)))
|
|
|
|
|
29.9.2016, 10:16
|
инженер ВК
Группа: Участники форума
Сообщений: 5147
Регистрация: 9.3.2011
Из: Липецк
Пользователь №: 97477

|
Цитата(Elenk_@ @ 29.9.2016, 10:00)  какие скорости при практически горизонтальном трубопроводе?  это же не просто грязная водичка... а про первые этажи я говорю из личного опыта, когда мучались несколько лет засорами, а в результате оказалось что часть трубы в подвале была как раз без уклона. Щас переложили трубу и все ок Elenk_@, матчасть ждет) Цитата(Fisher155 @ 29.9.2016, 10:08)  Да не сказано какая канализация, может это тысячный коллектор))) 400-го достаточно при прочих равных.
|
|
|
|
|
29.9.2016, 10:17
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3047
Регистрация: 2.1.2009
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322

|
Цитата(Fisher155 @ 29.9.2016, 10:08)  Да не сказано какая канализация, может это тысячный коллектор))) даже начиная с пластмассовой трехсотки при наполнение больше 0,7 при постоянном расходе скорость больше 0,7 м/с
|
|
|
|
|
29.9.2016, 10:24
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1442
Регистрация: 12.10.2011
Пользователь №: 125124

|
Цитата(Fisher155 @ 29.9.2016, 10:08)  Да не сказано какая канализация, может это тысячный коллектор))) ну если тысячник ))тогда сорри Цитата(Dmitry_vk @ 29.9.2016, 10:16)  Elenk_@, матчасть ждет) только после Вас
|
|
|
|
|
29.9.2016, 10:29
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 650
Регистрация: 1.11.2013
Пользователь №: 211546

|
расчет нужен.
|
|
|
|
|
29.9.2016, 10:37
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3047
Регистрация: 2.1.2009
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322

|
Цитата(PesPes @ 29.9.2016, 10:29)  расчет нужен. расчет чего? Цитата(ilya A @ 29.9.2016, 6:25)  Подскажите, будет ли нормально работать канализация при уклоне 0,00223? какой вопрос, такой ответ. а так и дальше можна флудить
Сообщение отредактировал Dima_UA - 29.9.2016, 10:38
|
|
|
|
|
29.9.2016, 13:36
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 650
Регистрация: 1.11.2013
Пользователь №: 211546

|
Цитата(Dima_UA @ 29.9.2016, 10:37)  расчет чего?
какой вопрос, такой ответ.
а так и дальше можна флудить расчет канализационной сети
|
|
|
|
|
29.9.2016, 13:49
|
Спокойствие, только спокойствие
Группа: Участники форума
Сообщений: 1797
Регистрация: 3.7.2008
Из: оно вам надо ?
Пользователь №: 20271

|
Цитата(Dima_UA @ 29.9.2016, 10:17)  даже начиная с пластмассовой трехсотки при наполнение больше 0,7 Вышесказанное не распространяется на хоз-бытовые сети канализации. Цитата(Dima_UA @ 29.9.2016, 10:17)  при постоянном расходе скорость больше 0,7 м/с Постоянный расход в канализации ? - пример в студию.
|
|
|
|
|
29.9.2016, 14:19
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3047
Регистрация: 2.1.2009
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322

|
автор не указывал какая канализация. взять даже ливневку, ну не постоянный(непрерывный), а рачетный. а производственная запросто. вопрос был будет или не будет работать. ответ - смотря при каких условиях или не будет или будет работать.
|
|
|
|
|
29.9.2016, 20:24
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2457
Регистрация: 21.11.2006
Из: Р. Волга
Пользователь №: 4837

|
ilya A Вы СНиП нарушили? Если ДА, тогда не будет
|
|
|
|
|
30.9.2016, 8:45
|
проектирую по фотографии
Группа: Участники форума
Сообщений: 5836
Регистрация: 12.9.2007
Из: ...с того берега моря
Пользователь №: 11254

|
Возьмите ромашку и погадайте: будет, не будет, эксперт не даст, прораб завернет и т.д.
|
|
|
|
|
30.9.2016, 9:08
|
инженер ВК
Группа: Участники форума
Сообщений: 5147
Регистрация: 9.3.2011
Из: Липецк
Пользователь №: 97477

|
Цитата(ViC @ 30.9.2016, 8:45)  эксперт не даст Это ж психологическая травма)
|
|
|
|
|
30.9.2016, 9:39
|
проектирую по фотографии
Группа: Участники форума
Сообщений: 5836
Регистрация: 12.9.2007
Из: ...с того берега моря
Пользователь №: 11254

|
Цитата(Dmitry_vk @ 30.9.2016, 9:08)  Это ж психологическая травма) Извините. "эксперт завернет и даст замечания" ))
|
|
|
|
|
4.10.2016, 19:22
|
Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 29.9.2016
Пользователь №: 306022

|
Спасибо за участие в форуме. Данных и впрямь выдал мало. Трасса канализации самотечная, длинна 200 метров. Д. Трубы 150 мм. Уклон 2.23мм на метр. Сложность в том, что прикладывать приходиться при контруклоне. По нормативам уклоне должен быть не менее6-7 мм на метр. Опасение, что канализация просто остановится.
|
|
|
|
|
4.10.2016, 20:05
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2609
Регистрация: 11.3.2013
Из: РФ
Пользователь №: 184682

|
КНС.
|
|
|
|
|
23.10.2016, 6:45
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 71
Регистрация: 25.1.2008
Из: Московская область
Пользователь №: 14830

|
жесть....
|
|
|
|
|
23.10.2016, 22:44
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2457
Регистрация: 21.11.2006
Из: Р. Волга
Пользователь №: 4837

|
Цитата(ilya A @ 4.10.2016, 19:22)  Спасибо за участие в форуме. Данных и впрямь выдал мало. Трасса канализации самотечная, длинна 200 метров. Д. Трубы 150 мм. Уклон 2.23мм на метр. Сложность в том, что прикладывать приходиться при контруклоне. По нормативам уклоне должен быть не менее6-7 мм на метр. Опасение, что канализация просто остановится. Это не канализация, а отстойник. Только очень длинный и очень узкий.
|
|
|
|
|
  |
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)