> Опрокидывание тяги
t1red
сообщение 1.10.2016, 20:36
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 50
Регистрация: 11.12.2013
Пользователь №: 216521



Доброго времени суток.
Тюмень, вентиляция д/с. Врывается холодный воздух(в помещениЯх) из вентиляционных каналов в зимний период.
Часть работает адекватно - часть опрокидывается.
Нет ни аэродинамической тени, ни опрокидывания за счет другого канала.
Врубал даже только приточку (4 000м3/ч) на кухне с открытыми дверями, что бы создать избыточное давление, но даже в этом случае тяга опрокидывается).
Хотели дым запускать, но, увы, немного не дождался и сменил род деятельности ).
Я сейчас этим объектом не занимаюсь, м/б более грамотный специалист придет на моё место, но для себя хотелось бы узнать )
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
испытатель
сообщение 2.10.2016, 9:16
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 7297
Регистрация: 27.5.2007
Пользователь №: 8854



Дым запускать в д/с - это перфоманс. Достаточно было с обычным бытовым барометром измерить давление на улице и в помещениях.
Обычно нет никакой мистики - это "хорошая" вытяжка на кухне, "побеждающая" приточку и пластиковые окна и двери.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
t1red
сообщение 2.10.2016, 18:16
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 50
Регистрация: 11.12.2013
Пользователь №: 216521



Цитата(испытатель @ 2.10.2016, 9:16) *
Дым запускать в д/с - это перфоманс. Достаточно было с обычным бытовым барометром измерить давление на улице и в помещениях.
Обычно нет никакой мистики - это "хорошая" вытяжка на кухне, "побеждающая" приточку и пластиковые окна и двери.


Это было первое, о чем я подумал. Но вытяжка на кухне-то выключена )
А вот для барометра извилин и не хватило )

Сообщение отредактировал t1red - 2.10.2016, 18:20
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ritan
сообщение 2.10.2016, 19:59
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 45
Регистрация: 12.1.2011
Пользователь №: 89177



Может быть, если выброс каналов на разной высоте.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 2.10.2016, 21:03
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 33357
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



некоторые еще знают о аэрации зданий и видели картинки зон избыточного давления и разряжения( относительно некоего нулевого давления) при обдувании здания ветром. а если учесть , что и ветер в течении года бывает порой нерасчетным т.е. не с того направления с не расчетной скоростью дует, что и не всегда выбросы вытяжки на кровле пристроенных зданий оказываются в предполагаемых условиях.правда часто стало проявляться в проектах, что перетоки совсем не интересовали при проектировании и вопросы о них вызывали недоумение.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
t1red
сообщение 2.10.2016, 22:39
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 50
Регистрация: 11.12.2013
Пользователь №: 216521



Цитата(ritan @ 2.10.2016, 19:59) *
Может быть, если выброс каналов на разной высоте.


Нет, д/с 3 этажа, все каналы подняты ровно на + 0,5м от кровли. 2 канала примыкают к тех. надстрою, но они работают в штатном режиме (меня смутило примыкание, поэтому и про аэродинамическую тень написал в первоначальном посте). Но увы... )

Цитата(инж323 @ 2.10.2016, 21:03) *
некоторые еще знают о аэрации зданий и видели картинки зон избыточного давления и разряжения( относительно некоего нулевого давления) при обдувании здания ветром. а если учесть , что и ветер в течении года бывает порой нерасчетным т.е. не с того направления с не расчетной скоростью дует, что и не всегда выбросы вытяжки на кровле пристроенных зданий оказываются в предполагаемых условиях.правда часто стало проявляться в проектах, что перетоки совсем не интересовали при проектировании и вопросы о них вызывали недоумение.


Как я понял, там постоянное опрокидывание. Когда сам был там, я секцию "армстронга" кое-как поднять смог.
Не спрашивайте, почему вентиляция "зашита" была, не в курсе). Аэрация - возможна, но не в таких условиях и не с такими показателями, как по мне) Может ошибаюсь )

Спасибо вам за участие )
p.s. Для меня это действительно загадка ) и мне очень хочется узнать, "как так")
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
trubo4ist
сообщение 3.10.2016, 8:34
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 532
Регистрация: 15.2.2005
Из: Москва
Пользователь №: 460



Цитата(t1red @ 2.10.2016, 22:39) *
Как я понял, там постоянное опрокидывание. Когда сам был там, я секцию "армстронга" кое-как поднять смог.
Сталкивался с таким.
Больше всего это похоже на паразитную тягу. Предположу, что это новый д/с или после реконструкции.
Если имеются "колодцы" с коммуникациями, не имеющие отсечки по этажам, то получите то, что описываете.
Цитата(t1red @ 2.10.2016, 22:39) *
Для меня это действительно загадка ) и мне очень хочется узнать, "как так")
Если не вернетесь на объект - не узнаете.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 7.8.2025, 19:31
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных