> Устройство ВПВ, деревообрабатывающий цех
Кожахметов А.А.
сообщение 1.10.2016, 21:43
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 73
Регистрация: 29.6.2016
Из: Казахстан
Пользователь №: 300321



Ув.Спецы, не могу принять решение о необходимости устройства ВПВ в цехе по деревообработке, а конкретно - 1эт. здание в плане 30мх12м отметка верха перекрытия 6,2 от ур.земли, по части АР в здании часть помещений категории Д, но есть и В, 50 на 50, степень огнестойкости 2ая, сомневаюсь из за категорий.

Сообщение отредактировал Кожахметов А.А. - 1.10.2016, 21:47
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  10.___________________Model.pdf ( 78,38 килобайт ) Кол-во скачиваний: 22
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Aerl
сообщение 1.10.2016, 23:51
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 1906
Регистрация: 31.7.2013
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 200823



чего сомневаться то? 2х2.5, там еще и АУПТ будет судя по всему в лакировочной

Сообщение отредактировал Aerl - 1.10.2016, 23:59
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Кожахметов А.А.
сообщение 2.10.2016, 15:45
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 73
Регистрация: 29.6.2016
Из: Казахстан
Пользователь №: 300321



Цитата(Aerl @ 2.10.2016, 2:51) *
чего сомневаться то? 2х2.5, там еще и АУПТ будет судя по всему в лакировочной


на что сослаться при пояснении необходимости данных систем заку?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Aerl
сообщение 2.10.2016, 19:08
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 1906
Регистрация: 31.7.2013
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 200823



Цитата(Кожахметов А.А. @ 2.10.2016, 15:45) *
на что сослаться при пояснении необходимости данных систем заку?


У Вас здание в целом категории В (п.6.6. и п 6.7 СП 12.13130.2009 основной вопрос наверное этот), сам расход очевидно по табл. СП 10.13130.2012, АУПТ по СП 5.13130.2009 прил А, табл А3. п11. (лакокрасочная по-моему опыту просто оборудуют локальной установкой АУПТ порошковой, но может быть и пена)

Сообщение отредактировал Aerl - 2.10.2016, 19:09
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Кожахметов А.А.
сообщение 2.10.2016, 19:43
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 73
Регистрация: 29.6.2016
Из: Казахстан
Пользователь №: 300321



Цитата(Aerl @ 2.10.2016, 22:08) *
У Вас здание в целом категории В (п.6.6. и п 6.7 СП 12.13130.2009 основной вопрос наверное этот), сам расход очевидно по табл. СП 10.13130.2012, АУПТ по СП 5.13130.2009 прил А, табл А3. п11. (лакокрасочная по-моему опыту просто оборудуют локальной установкой АУПТ порошковой, но может быть и пена)


ок, понял, спасибо
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 29.7.2025, 11:40
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных