День добрый народ! Какую тепловую схему лучше применить для котельной 30МВт снабжающей микрорайон с графиком 115/70.
Условие от заказчика было
1) Убрать теплообменники.
2) Гидравлический разделитель тоже отпадает т.к. габариты ну очень большие получаются для 30МВт

Один из вариантов у меня был оставить только котловые насосы(1раб. и 1рез.) с параметрами тепловой сети, подключить 6 котлов по петле тихельмана и усё и в сеть.

Есть ли у вас подобные схемы с зависимой схемой ? Просьба поделиться своими мыслями или наработками. Возможно в жилых домах будут стоять свои Теплообменники (на отопление и вентиляцию, на ГВС точно будут) пока не знаю.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 3.10.2016, 7:51
Сообщение #2


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(Zidane4ik @ 3.10.2016, 6:45) *
Условие от заказчика было
1) Убрать теплообменники.

В котельной будут водотрубные котлы?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 3.10.2016, 8:13
Сообщение #3


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Мои прошлогодние предложения для проектирования квартальной котельной
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Zidane4ik
сообщение 3.10.2016, 8:51
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 117
Регистрация: 1.9.2011
Пользователь №: 120335



Цитата(tiptop @ 3.10.2016, 7:51) *
В котельной будут водотрубные котлы?

Да в этом и смысл без теплообменников, чтобы котлы не брать с перегретой водой. обычные которые выдают 120гр.

Цитата(tiptop @ 3.10.2016, 8:13) *

Задвижки на байпасах с индексом М что означают ? И зачем их два байпаса?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 3.10.2016, 9:00
Сообщение #5


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(Zidane4ik @ 3.10.2016, 8:51) *
Да в этом и смысл без теплообменников, чтобы котлы не брать с перегретой водой. обычные которые выдают 120гр.

Вы считаете, что котлы, "которые выдают 120гр" - это "обычные"? newconfus.gif

Цитата(Zidane4ik @ 3.10.2016, 8:51) *
Задвижки на байпасах с индексом М что означают ?

Там изображены дисковые поворотные затворы с электромоторным приводом (М - мотор).

Цитата(Zidane4ik @ 3.10.2016, 8:51) *
И зачем их два байпаса?


Котельная и один контур отопления. Вместо стрелки – труба обычная, 1 м/с

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Zidane4ik
сообщение 3.10.2016, 9:04
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 117
Регистрация: 1.9.2011
Пользователь №: 120335



Цитата(tiptop @ 3.10.2016, 9:00) *
Вы считаете, что котлы, "которые выдают 120гр" - это "обычные"? newconfus.gif
[/url]

115гр. я ошибся.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Машинист
сообщение 3.10.2016, 9:05
Сообщение #7


Эко Интегратор Всея Руси


Группа: Участники форума
Сообщений: 12259
Регистрация: 14.1.2008
Из: Архангельск
Пользователь №: 14438



Так сделайте обычную советскую схему, без всяких петель. обратка - насос - котёл - подача. всё.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2Vtzqx9HerZ


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqvmjJqS

ООО "АйДи-Электро" ИНН:6670013662 erid:2Vtzqwtpv5j

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 25.6.2025, 10:27
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных