СП 158.13330.2014 не входит в перечень обязательных нормативных документов, и он не содержит категоричные требования к источнику ГВС. Можно или нет заменить источник ГВС с котельной на электрический бойлер зависит от: - категории надежности по теплоснабжению проектируемого учреждения, - максимально-часового расхода ГВС, - наличия ТУ на теплоснабжение, подтверждающего отбор тепловой энергии только на ОВ. Есть мутное ограничение в СП 31-110-2003: "15.1 Применение электротеплоснабжения (электрического отопления и горячего водоснабжения) в жилых и общественных зданиях должно быть согласовано в установленном порядке." Но данный СП тоже не включен в перечень обязательных нормативных документов, хотя тем не менее эксперты по нему проверяют проекты тоже.
|