> Резервное теплоснабжение детского лечебного учреждения, Горячее водоснабжение
Геннадьевич64
сообщение 3.10.2016, 8:03
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 3.10.2016
Пользователь №: 306259



Проектировщики говорят, что все услуги должны идти из котельной, отдельно стоящей. А я предлагаю водонагреватель ГВС расположить в здании лечебного учреждения, а теплоснабжение на отопление и вентиляцию из котельной. Но проектировщики ссылаются на СП 158.13330.2014 и утверждают, что это правильно и другое нельзя. так ли это?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
timofeyprof
сообщение 3.10.2016, 9:51
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 3385
Регистрация: 22.7.2009
Пользователь №: 36382



Цитата(Геннадьевич64 @ 3.10.2016, 9:03) *
А я предлагаю водонагреватель ГВС расположить в здании лечебного учреждения

какой нагреватель, электрический?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Геннадьевич64
сообщение 4.10.2016, 6:05
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 3.10.2016
Пользователь №: 306259



Да, электрический
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
timofeyprof
сообщение 4.10.2016, 8:29
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 3385
Регистрация: 22.7.2009
Пользователь №: 36382



СП 158.13330.2014 не входит в перечень обязательных нормативных документов, и он не содержит категоричные требования к источнику ГВС.
Можно или нет заменить источник ГВС с котельной на электрический бойлер зависит от:
- категории надежности по теплоснабжению проектируемого учреждения,
- максимально-часового расхода ГВС,
- наличия ТУ на теплоснабжение, подтверждающего отбор тепловой энергии только на ОВ.
Есть мутное ограничение в СП 31-110-2003:
"15.1 Применение электротеплоснабжения (электрического отопления и горячего водоснабжения) в жилых и общественных зданиях должно быть согласовано в установленном порядке."
Но данный СП тоже не включен в перечень обязательных нормативных документов, хотя тем не менее эксперты по нему проверяют проекты тоже.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2Vtzqx9HerZ


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqvmjJqS

ООО "АйДи-Электро" ИНН:6670013662 erid:2Vtzqwtpv5j

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 26.6.2025, 20:52
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных