Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Vts и частотник
Apxu
сообщение 3.10.2016, 10:53
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 90
Регистрация: 28.10.2015
Из: Ишим
Пользователь №: 281480



Доброго всем времени суток!
Такой вопрос, может ли VTS автоматически снижать частоту при необходимости?
Т.е. работает на заданной частоте и при открытии клапана на 100% температура на выходе продолжает падать и тут начинают снижаться обороты. А при подьеме температуры на выходе вставать постепенно на заданную частоту, а уже потом прикрывать клапан.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
baron.od
сообщение 3.10.2016, 11:21
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 884
Регистрация: 29.5.2007
Из: Одесса
Пользователь №: 8971



Все зависит от автоматики а не от VTS, но плавно думаю не получится - ступенчато только, хотя могу ошибаться.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Blade runner_*
сообщение 3.10.2016, 11:47
Сообщение #3





Guest Forum






Цитата(Apxu @ 3.10.2016, 9:53) *
Доброго всем времени суток!
Такой вопрос, может ли VTS автоматически снижать частоту при необходимости?
Т.е. работает на заданной частоте и при открытии клапана на 100% температура на выходе продолжает падать и тут начинают снижаться обороты. А при подьеме температуры на выходе вставать постепенно на заданную частоту, а уже потом прикрывать клапан.

Насколько помню , не может.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
frosteR
сообщение 3.10.2016, 13:13
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 389
Регистрация: 25.3.2014
Пользователь №: 228161



если речь про приточную установку- нет! будет остановка по аварии. И это касается не только "ВТС", только один раз видел со снижением расхода воздуха в автоматике "рога и копыта". В ПВ с рециркуляцией будет процент подмеса варьироваться.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
baron.od
сообщение 3.10.2016, 13:25
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 884
Регистрация: 29.5.2007
Из: Одесса
Пользователь №: 8971



Цитата(frosteR @ 3.10.2016, 10:13) *
если речь про приточную установку- нет! будет остановка по аварии. И это касается не только "ВТС", только один раз видел со снижением расхода воздуха в автоматике "рога и копыта". В ПВ с рециркуляцией будет процент подмеса варьироваться.

и я делал и другие делали, но ступенчато (до 5 режимов)
я делал один объект где в зависимости от вкл/выкл местного отсоса изменялось кол-во приточного воздуха, от кнопки вкл/выкл вентилятора зонта брали сигнал и кидали его на вход частотника (у нас было таких входов 5) потом прописывали частоту для каждого входа. По крайней мере одну зиму и весну отработала, потом не знаю - поменял место работы.
Другая компашка вообще посадила 7 или 8 этажное офисное здание на такой принцип, там менялась производительность в зависимости от того сколько этажей работают. т.е. практически они расширили до 7-8 входов, как я не знаю - частотников с детства боюсь laugh.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Blade runner_*
сообщение 3.10.2016, 13:31
Сообщение #6





Guest Forum






Автоматика Сигнетикса может поддерживать температуру притока вентилятором, плавно или ступенчато.

Сообщение отредактировал Blade runner - 3.10.2016, 13:32
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
frosteR
сообщение 3.10.2016, 14:29
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 389
Регистрация: 25.3.2014
Пользователь №: 228161



Какое здесь отнешение имеют вообще ваши контроллеры? Человек справшивал про конкретного произволителя, который использует строго фиксированные аппликации с заданной логикой. Имея пустой контроллер не велика премудрость написать свою функцию.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Blade runner_*
сообщение 3.10.2016, 14:41
Сообщение #8





Guest Forum






Человеку ответили, что такой функции нет.


Сообщение отредактировал Blade runner - 3.10.2016, 14:43
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Apxu
сообщение 3.10.2016, 16:29
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 90
Регистрация: 28.10.2015
Из: Ишим
Пользователь №: 281480



Да, речь идет про приточку.
Всем большое спасибо, а то так и ломал голову и искал, как да где...
Получается подключение по интерфейсу только для того чтоб на пульте частоту ставить, можно так же и на частотнике поставить...
Чет производители не захотели заморачиваться, а как бы пригодилось в период Весна, Осень когда котельная толком не топит и температура скачет.
Может еще напишут ПО и обновимся rolleyes.gif

PS
Приходиться теперь ходить частоту снижать, а потом опять выводить на норму чтоб в аварию не вставала...

PS2
Цитата(Blade runner @ 3.10.2016, 15:31) *
Автоматика Сигнетикса может поддерживать температуру притока вентилятором, плавно или ступенчато.

Я знаю что Пиксили могут, сталкивался не однократно. Но тут уже стоит VTS и ни кто не будет менять контроллеры dry.gif

Сообщение отредактировал Apxu - 3.10.2016, 16:37
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vics
сообщение 16.2.2017, 15:15
Сообщение #10





Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 8.4.2014
Пользователь №: 229806



Нужна помощь!!!! установка VS 10-75 CG UPC, ни разу не запускалась, стоит Упрощенный пульт управления HMI Basic а настроечный пульт HMI Advanced UPC заказчик потерял, подскажите плиз. есть ли у кого программа для компа, чтобы настроить контроллер с ноута? Заранее благодарю!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
DDAVID
сообщение 16.2.2017, 20:23
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 163
Регистрация: 29.1.2010
Пользователь №: 45430



Свяжитесь с втс, продадут дешево графический интерфейс pGD, а может и вообще подарят. Можно попросить сервис втс "завести" машинку.
ПС
Можно на авито поискать, тырят их пачками, продать не удается, так что купить можно за копейки.

Сообщение отредактировал DDAVID - 16.2.2017, 20:29
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Nik_zab
сообщение 20.2.2017, 14:43
Сообщение #12





Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 28.3.2016
Из: москва
Пользователь №: 293635



Про ВТС отвечу, что может менять частоту по потере температуры на выходе. На объекте стоит машина с рекуператором, так когда снижается температура, она снижает обороты. И еще на снижение оборотов влияет температура после рекуперации
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 1.8.2025, 18:33
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных