> Акустические характеристики противодымной вентилции, Клапаны дымоудаления
КиВО
сообщение 3.10.2016, 13:48
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 67
Регистрация: 23.3.2009
Пользователь №: 30907



Добрый день, уважаемые специалисты!
Подскажите пожалуйста сталкивался ли кто-либо с подобными требованиями.
"Устройство клапанов систем дымоудаления должно обеспечивать затухание акустического сигнала на выходе воздуховодов из выделенных помещений на уровне не ниже 34 дБ в нормально-закрытом состоянии".
Я что-то у производителей не могу найти сертификаты испытаний клапанов дымоудаления на гашение звука.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Composter
сообщение 3.10.2016, 14:31
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 3567
Регистрация: 5.3.2009
Из: Газ-Ачака
Пользователь №: 30120



я знаю только 1 требование по поводу шума к системам противодымной вентиляции
4.2. Для всех систем противодымной вентиляции, кроме совмещенных с ними систем общеобменной вентиляции, уровни шума и вибрации действующего оборудования при пожаре или при приемосдаточных и периодических испытаниях не нормируются.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 3.10.2016, 19:02
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 12694
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Цитата(КиВО @ 3.10.2016, 13:48) *
Подскажите пожалуйста сталкивался ли кто-либо с подобными требованиями.

Похоже, вы привели цитату из задания. М.б. поясните, что за "выделенные" помещения? Если это произв. помещения с высоким уровнем шума, то, возможно, в задании применена некорректная формулировка, и речь идёт о нераспространении шума по зданию из этих помещений через стенки воздуховодов/шахт ДУ.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
КиВО
сообщение 4.10.2016, 5:49
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 67
Регистрация: 23.3.2009
Пользователь №: 30907



Данное требования к помещениям размещения ФСБ в спортивном объекте, а так же к помещениям категории супер vip (вроде как президент)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 4.10.2016, 8:41
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 12694
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Полагаю, что для серийных клапанов и не будет данных по акустич. испытаниям за ненадобностью. Вероятно, следует обращаться к производителям клапанов - м.б. такое возможно по индивид. заказу.
М.б. есть возможность избежать ДУ из таких помещений, предусмотрев его из смежных коридоров?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
КиВО
сообщение 4.10.2016, 11:36
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 67
Регистрация: 23.3.2009
Пользователь №: 30907



Ну уже тоже по тому же направлению поиск ведется (использование смежных коридоров).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
КиВО
сообщение 25.1.2021, 15:35
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 67
Регистрация: 23.3.2009
Пользователь №: 30907



Вспомнил про данный проект. Там оказалось задание было составлено супер неграмотно. У электриков запросили на входе в помещение на все металлические провода заложить диэлектрические вставки.
и вообще на все металлические элементы (воздуховоды, трубопроводы отопления, водопровода, системы кондиционирования и др.)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 23.7.2025, 9:20
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных