Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Corrigo, управление вентилятором
AndreiMankovski
сообщение 3.10.2016, 16:04
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 41
Регистрация: 4.4.2014
Из: Chisinau
Пользователь №: 229436



Добрый день
есть приточка под управлением Regin Corrigo
приточка управляем осушением и увлажнением
есть задача при активации функции осушение снижать скорость работы обоих вентиляторов(приточного и вытяжного)
потому что мощность ККБ недостаточная для работы на полной скорости вентилятора
Подскажите в какую сторону бежать ;-)
Андрей
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Gr.
сообщение 4.10.2016, 10:09
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 20
Регистрация: 31.3.2011
Из: Москва
Пользователь №: 101214



У корриги нет отдельного сигнала на осушение, есть выход осушение/увлажнение. Если его использовать последовательно с выходом на охлаждение возможно вы получите то что нужно. Выходной сигнал соответственно ко входу частотников на понижение скорости.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
AndreiMankovski
сообщение 4.10.2016, 10:15
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 41
Регистрация: 4.4.2014
Из: Chisinau
Пользователь №: 229436



Цитата(Gr. @ 4.10.2016, 10:09) *
У корриги нет отдельного сигнала на осушение, есть выход осушение/увлажнение. Если его использовать последовательно с выходом на охлаждение возможно вы получите то что нужно. Выходной сигнал соответственно ко входу частотников на понижение скорости.

коррига управляет частотниками по modbus
мне нужно чтоб при активации осушения коррига перешла на меньшую скорость автоматически
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_AndreyStr_*
сообщение 4.10.2016, 12:23
Сообщение #4





Guest Forum






Мне кажется, вы получили ответ.
Требуется посмотреть куда обращается кориго по модбасу к частотнику и изменить настройки на те,кот.требуются вам.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
AndreiMankovski
сообщение 4.10.2016, 13:08
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 41
Регистрация: 4.4.2014
Из: Chisinau
Пользователь №: 229436



Цитата(AndreyStr @ 4.10.2016, 12:23) *
Мне кажется, вы получили ответ.
Требуется посмотреть куда обращается кориго по модбасу к частотнику и изменить настройки на те,кот.требуются вам.


в e tool я не нашел где это делается .
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Gr.
сообщение 4.10.2016, 13:48
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 20
Регистрация: 31.3.2011
Из: Москва
Пользователь №: 101214



Цитата(AndreiMankovski @ 4.10.2016, 10:15) *
коррига управляет частотниками по modbus
мне нужно чтоб при активации осушения коррига перешла на меньшую скорость автоматически


По Modbus так не настроить, ранее предложенное решение по идее вместе с modbus тоже должно работать, надо читать мануал частотника или экпериментировать.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
AndreiMankovski
сообщение 4.10.2016, 13:57
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 41
Регистрация: 4.4.2014
Из: Chisinau
Пользователь №: 229436



Цитата(Gr. @ 4.10.2016, 13:48) *
По Modbus так не настроить, ранее предложенное решение по идее вместе с modbus тоже должно работать, надо читать мануал частотника или экпериментировать.

в корриго уставка нормальная сколрость 6000m3
сниженная скорость 3000m3

мне нужно активировать эти уставки во время активации осушения

Если ли возможность модифицировать программы внутри corriga ?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
grenka
сообщение 4.10.2016, 14:54
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 237
Регистрация: 21.11.2013
Пользователь №: 214012



В цифровом виде это не сделать. Только танцы с бубном, но работать будет на 100%.
Цифровой выход используете "увлажнитель/осушитель". Сажаете туда реле и с контактов реле подаёте на цифровой вход Corrigo. Этот цифровой вход используете как "пуск на низкой скорости".
Таким образом при включении осушения, будет уменьшаться скорость.

Вопрос в кол-ве свободных входов. Если деньги есть, то можно купить самую простую Corrigo без дисплея в качестве модуля расширения.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
AndreiMankovski
сообщение 4.10.2016, 15:02
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 41
Регистрация: 4.4.2014
Из: Chisinau
Пользователь №: 229436



Цитата(grenka @ 4.10.2016, 14:54) *
В цифровом виде это не сделать. Только танцы с бубном, но работать будет на 100%.
Цифровой выход используете "увлажнитель/осушитель". Сажаете туда реле и с контактов реле подаёте на цифровой вход Corrigo. Этот цифровой вход используете как "пуск на низкой скорости".
Таким образом при включении осушения, будет уменьшаться скорость.

Вопрос в кол-ве свободных входов. Если деньги есть, то можно купить самую простую Corrigo без дисплея в качестве модуля расширения.

Большое спасибо
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
grenka
сообщение 4.10.2016, 15:02
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 237
Регистрация: 21.11.2013
Пользователь №: 214012



Я не видел ЧР, которые одновременно могут исполнять команды по сети и с внешних клемм. В любом случае пользователь должен выбрать источник задания скорости.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Андрес
сообщение 4.10.2016, 17:53
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 68
Регистрация: 10.6.2014
Пользователь №: 236429



частотник какой стоит и модель коряги
(точную модель огласите пожалуйста по 2 устройствам -ЧП и КОРИГО)

Цитата(grenka @ 4.10.2016, 15:02) *
Я не видел ЧР, которые одновременно могут исполнять команды по сети и с внешних клемм. В любом случае пользователь должен выбрать источник задания скорости.


Правильно пишите или обращение идет илипо модбасу, или с внешних клемм.

Сообщение отредактировал Андрес - 4.10.2016, 17:52
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 29.7.2025, 22:33
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных