Rock095
сообщение 4.10.2016, 8:54
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 73
Регистрация: 11.5.2009
Из: Москва
Пользователь №: 33320



Уважаемые коллеги, помогите в вопросе подбора диаметра водопроводного ввода. Расход на хоз питьё 2.48 л/с, на пожар 42.3 л/с. В технических требованиях Мосводоканала прописано, что скорость движения воды в трубах должна быть 1-1.5 м/с. Таким образом по таблице Шевелева для суммарного расхода 44.78 л/с подбирается диаметр 200 со скоростью 1,31 м/с. Хочу спросить правильно ли сделан подбор или я чего-то не учел?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
lexa00
сообщение 4.10.2016, 9:50
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 1200
Регистрация: 19.4.2007
Из: Москва
Пользователь №: 7247



нужно проверить сменяемость воды в вводе. должны сменяться за 2 суток, лучше за сутки.
ну и во вводах можно скорость принимать 3м/сек.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Rock095
сообщение 4.10.2016, 10:06
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 73
Регистрация: 11.5.2009
Из: Москва
Пользователь №: 33320



Ввод в жилой дом, так что по любому сменится, да и длина всего 27м. Раз можно скорость до 3 м/с, тогда диаметр можно уменьшить до 150 мм, скорость тогда будет 2.58 м/с
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Spok_only
сообщение 4.10.2016, 11:06
Сообщение #4


Спокойствие, только спокойствие


Группа: Участники форума
Сообщений: 1797
Регистрация: 3.7.2008
Из: оно вам надо ?
Пользователь №: 20271



Цитата(Rock095 @ 4.10.2016, 8:54) *
Расход на хоз питьё 2.48 л/с, на пожар 42.3 л/с

При определении пожарного расхода не допущена ошибка ?

Цитата(lexa00 @ 4.10.2016, 9:50) *
нужно проверить сменяемость воды в вводе. должны сменяться за 2 суток, лучше за сутки.

Только не подумайте, что я сторонник тухлой воды smile.gif. В каком документе прописано требование о сменяемости воды на вводе ?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Rock095
сообщение 4.10.2016, 11:19
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 73
Регистрация: 11.5.2009
Из: Москва
Пользователь №: 33320



Цитата(Spok_only @ 4.10.2016, 11:06) *
При определении пожарного расхода не допущена ошибка ?

Какие цифры дали, по таким и приходится подбирать
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
lexa00
сообщение 4.10.2016, 16:29
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 1200
Регистрация: 19.4.2007
Из: Москва
Пользователь №: 7247



Цитата(Spok_only @ 4.10.2016, 11:06) *
При определении пожарного расхода не допущена ошибка ?
Только не подумайте, что я сторонник тухлой воды smile.gif. В каком документе прописано требование о сменяемости воды на вводе ?

В СанПине, или в СНиПе (не помню) написано про сменяемость воды в резервуарах в 48 часов. Мосводоканал этот пункт притягивает, как только появляется ситуация с большой разницей в расходах на хоз. быт. и на пожарный. Говорит, что не сможет обеспечить питьевое качество воды абоненту. Такие случаи в Москве случаются довольно часто на гаражах - стоянках. Там один туалет с рукомойником и суточный расход в 1м3/сутки. А пожар приличный получается на автоматические установки.
Автору темы - Вы все же проверьте по суточному расходу. Он больше 1,7 м3/сутки????
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Rock095
сообщение 5.10.2016, 8:30
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 73
Регистрация: 11.5.2009
Из: Москва
Пользователь №: 33320



Цитата(lexa00 @ 4.10.2016, 16:29) *
Он больше 1,7 м3/сутки????

34 м3/сут
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Aerl
сообщение 5.10.2016, 22:17
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 1898
Регистрация: 31.7.2013
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 200823



Цитата(lexa00 @ 4.10.2016, 16:29) *
В СанПине, или в СНиПе (не помню) написано про сменяемость воды в резервуарах в 48 часов. Мосводоканал этот пункт притягивает, как только появляется ситуация с большой разницей в расходах на хоз. быт. и на пожарный. Говорит, что не сможет обеспечить питьевое качество воды абоненту. Такие случаи в Москве случаются довольно часто на гаражах - стоянках. Там один туалет с рукомойником и суточный расход в 1м3/сутки. А пожар приличный получается на автоматические установки.
Автору темы - Вы все же проверьте по суточному расходу. Он больше 1,7 м3/сутки????



так недалеко и до того чтобы считать сменность воды в пожарных стояках при объединенной системе dry.gif , чудно это как-то
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2Vtzqx9HerZ


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqvmjJqS

ООО "АйДи-Электро" ИНН:6670013662 erid:2Vtzqwtpv5j

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 24.6.2025, 22:51
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных