Добрый день, коллеги. Проектирую я очистные хозбыта на 10 м3/сут. И никак не могу придумать дешевое и удобное решение по доочистке от взвешенных на выходе из сооружений. Максимальный расход будет не больше 1 м3/ч. После биологии и вторичного отстаивания хочу биофильтр на плавающей загрузке. Загрузка - пеностекло. Нужно ли после этого предусматривать еще что-то для удаления возможного выноса взвешенных? Теоретически такой биофильтр должен и взвешенные неплохо убирать, но практически... наверно будет и вынос биопленки и микрочастицы пеностекла... А если нужно предусматривать - то что? Песок не хочу - дорого и попадаю на промывные насосы и дополнительные емкости. Думал фильтры AZUD, но они только в напорном режиме работают... А еще надо сделать очень дешево
Сообщение отредактировал miter - 4.10.2016, 14:56
|
|
|
|
|
4.10.2016, 14:56
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370

|
Дык если периодически не промывать загрузку, то пленка будет отмирать и выноситься... А две секции биофильтра и промывка - не влезает в граничные условия "дёшево и сердито"  Кстати, а почему только взвешенные беспокоят? Остальное в норме?
|
|
|
|
|
4.10.2016, 15:03
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1907
Регистрация: 28.12.2010
Из: Москва
Пользователь №: 87893

|
Цитата(andrey R @ 4.10.2016, 14:56)  Дык если периодически не промывать загрузку, то пленка будет отмирать и выноситься... А две секции биофильтра и промывка - не влезает в граничные условия "дёшево и сердито"  Кстати, а почему только взвешенные беспокоят? Остальное в норме?  Хочу продувать, а не промывать. Перекрывать отвод чистой воды, подавать воздух, биопленку будет выносить наверх и вместе с водой после вторичного переливаться в емкость грязной воды. Остальное в норме по расчету
|
|
|
|
|
4.10.2016, 15:13
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370

|
Цитата(miter @ 4.10.2016, 15:03)  биопленку будет выносить наверх и вместе с водой Теоретически. А на практике... Цитата(miter @ 4.10.2016, 15:03)  Остальное в норме по расчету  Эт на 10 то кубах в сутки? Не, бумага то всё стерпит, ясен пень...
|
|
|
|
|
4.10.2016, 15:33
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1907
Регистрация: 28.12.2010
Из: Москва
Пользователь №: 87893

|
Цитата(andrey R @ 4.10.2016, 15:13)  Теоретически. А на практике... Эт на 10 то кубах в сутки? Не, бумага то всё стерпит, ясен пень... На практике я конструктивно еще немного перестраховываюсь. В общем-то потому и спрашиваю что еще можно поставить. Бумага стерпит, а что я еще-то могу?  У меня только бумага и есть, да еще опыт какой-никакой. И жесткие рамки от начальства как по бюджету, так и по размерам. Биофильтр должен снять БПК остаточное. Теоретически даже аммоний доокислит. Внятного расчета биофильтра доочистки я нигде не встречал. Ну а по биологии сделал все, что мог  При нормальной эксплуатации должно что-то более-менее приличное выходить даже без доочистки.
|
|
|
|
|
4.10.2016, 15:37
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370

|
Цитата(miter @ 4.10.2016, 15:33)  Бумага стерпит, а что я еще-то могу? Зависит от задачи. Если надо стабильно и железно выдать норматив, то на 10 кубах никакая "нормальная эксплуатация" не поможет. Я в таких случаях ставил химическое удаление фосфора и угольные фильтры на хвосте. Можно еще извратиться и поставить патронник от взвеси Но не дешево...
|
|
|
|
|
4.10.2016, 15:50
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1907
Регистрация: 28.12.2010
Из: Москва
Пользователь №: 87893

|
Цитата(andrey R @ 4.10.2016, 15:37)  Зависит от задачи. Если надо стабильно и железно выдать норматив, то на 10 кубах никакая "нормальная эксплуатация" не поможет. Я в таких случаях ставил химическое удаление фосфора и угольные фильтры на хвосте. Можно еще извратиться и поставить патронник от взвеси Но не дешево...  Реагенты - дорого.. Так что по фосфору по-любому в пролете. А есть что-то на трубу устанавливающееся? И работающее в самотечном режиме. Пусть и со сменными картриджами какими-то (ну только чтобы периодичность смены разумной была)
|
|
|
|
|
4.10.2016, 18:04
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370

|
Цитата(miter @ 4.10.2016, 15:50)  А есть что-то на трубу устанавливающееся? И работающее в самотечном режиме. Пусть и со сменными картриджами какими-то (ну только чтобы периодичность смены разумной была) Патронный фильтр, он на напорную трубу. Или после фильтра, но с остаточным давлением. На самотек неполным сечением - хз, не смотрел, есть ли что
|
|
|
|
|
5.10.2016, 8:34
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1907
Регистрация: 28.12.2010
Из: Москва
Пользователь №: 87893

|
Цитата(andrey R @ 4.10.2016, 18:04)  Патронный фильтр, он на напорную трубу. Или после фильтра, но с остаточным давлением. На самотек неполным сечением - хз, не смотрел, есть ли что У меня она полным сечением работает в любом случае (чтобы расходомер поставить). Но давлением там.. сантиметров 10-15
Сообщение отредактировал miter - 5.10.2016, 8:35
|
|
|
|
|
21.10.2016, 13:31
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 208
Регистрация: 3.12.2012
Из: Москва
Пользователь №: 172816

|
Биофильтр на доочистку - очень вредная вещь. Да поставьте микрофильтрацию. Правда, не дешево, так чтобы действительно 1 мг/л держать, а не на бумаге, бесплатно ничего не получится. Но мне угольные фильтры больше нравятся
|
|
|
|
|
21.10.2016, 14:00
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 895
Регистрация: 29.10.2008
Из: Уфа - Ташуджу
Пользователь №: 24646

|
Вредность биофильтра в том, что он не дорабатывает до норматива или то, что в нём гниение начинается?
|
|
|
|
|
21.10.2016, 16:05
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1907
Регистрация: 28.12.2010
Из: Москва
Пользователь №: 87893

|
Цитата(OXIDOK @ 21.10.2016, 13:31)  Биофильтр на доочистку - очень вредная вещь. Да поставьте микрофильтрацию. Правда, не дешево, так чтобы действительно 1 мг/л держать, а не на бумаге, бесплатно ничего не получится. Но мне угольные фильтры больше нравятся У меня микрофильтрация будет дороже, чем все остальное вместе взятое включая конструктив А почему вредная, да еще очень?
|
|
|
|
|
  |
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)