> Формула для расчета диаметра диафрагмы, подскажите
ssn
сообщение 2.6.2005, 9:59
Сообщение #1


проектировщик ТМ (фриланс)


Группа: Участники форума
Сообщений: 4032
Регистрация: 13.3.2005
Из: Череповец - СПБ - Воронеж - Геленджик
Пользователь №: 543



Здравствуйте.
Подскажите формулу для расчета диамерта шайбы для понижения давления в системе. Помню что какая то совсем простенькая, а найти не могу....
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tgv
сообщение 2.6.2005, 10:17
Сообщение #2


проектировщикъ


Группа: Участники форума
Сообщений: 1118
Регистрация: 30.6.2004
Из: Москва
Пользователь №: 6



диаметр шайбы (мм) = 3,54*(G^2/H)^0,25
H – требуемый перепад давления, Па; G – расход на участке, кг/ч.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Алекс_Глoz
сообщение 2.6.2005, 10:25
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 157
Регистрация: 10.5.2005
Из: Тель Авив
Пользователь №: 755



Dдиа=11.3 * корень квадратный из отношения расхода воды к корню из напора поглащаемой диафрагмой.расход в м3 в час, напор м. вод. ст
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 2.6.2005, 19:12
Сообщение #4


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



d=10*корень(G/(корень(hдросс))) ,
где d - диаметр отверстия в дроссельной диафрагме, мм,
G – величина расхода теплоносителя (воды) у потребителя, т/ч,
hдросс – напор, дросселируемый диафрагмой, м вод.ст.
Диаметр не следует делать меньшим, чем 3 мм.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Bers
сообщение 3.6.2005, 1:00
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 1587
Регистрация: 24.1.2005
Из: Чита
Пользователь №: 384



Короче говоря, смотрите СП 41-101-95 "Проектирование тепловых пунктов" (п. 4.17). Можете воспользоваться Excel-расчетом, размещенном на ветке "AutoCAD for HVAC" (тепловые пункты).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Таль
сообщение 30.6.2005, 12:35
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 169
Регистрация: 15.4.2005
Из: г. Москва
Пользователь №: 680



А вдруг поможет?
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ____________.xls ( 25,5 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1357
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Guest_*
сообщение 19.5.2006, 8:50
Сообщение #7





Guest Forum






Спасибо всем, именно сегодня мне ваши советы очень помогли! smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 17.7.2025, 15:52
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных